Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
Moderátori: mirosne, Moderátori
Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
Mám menič, ktorý sa dá na diaľku zapínať cez diaľkový ovládač, kde je on/off a cez vypínac mechanicky.
Zmeral som na vyvodoch mechanickeho vypinaca napatie a je tam 12V.
Malo by stacit to spojit cez rele? tieto dva vystupy?
Zmeral som na vyvodoch mechanickeho vypinaca napatie a je tam 12V.
Malo by stacit to spojit cez rele? tieto dva vystupy?
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 559
- Dátum registrácie: 06 Dec 2020, 11:46
- Bydlisko: Banska Stiavnica
- Vek: 37
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
S rele by to malo ist, lebo rele je ekvivalent mechanickeho spinaca a teda narozdiel od mosfetu dokaze spinat aj plusovu aj minusovu vetvu. Vobec ta nemusi zaujimat kde/ako je ten spinac zapojeny. (z pohladu polov)
Treba si vsak zistit ci ten vypinac priamo pripaja/odpaja 12V silovu vetvu, lebo ak ano, tak pri 4000W/12V nim tecie 333A.
Podla vsetkeho by silovu vetvu odpajat nemal, lebo ten vypinac na obr. na 300A nevypada, hehe. Pravdepodobne ten vypinac len ovlada logiku (slabe signaly).
Treba si vsak zistit ci ten vypinac priamo pripaja/odpaja 12V silovu vetvu, lebo ak ano, tak pri 4000W/12V nim tecie 333A.
Podla vsetkeho by silovu vetvu odpajat nemal, lebo ten vypinac na obr. na 300A nevypada, hehe. Pravdepodobne ten vypinac len ovlada logiku (slabe signaly).
0
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
tam ako je ten červený drôt v strede, to je +12V, naľavo pri tranzistore je -. Ten mechanický spínač funguje tak, že tieto vetvy "spojí"? čiže by tam mohlo ísť relé na spínanie 12V?
0
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?



0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2421
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 72
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
Díval jsem se nejprve na štítek pro seznámení se "o co jde" a ten má :
DC 24V input, AC 220V output (těch 4kW mě už nezajímá)
1. Takže nejprve napiš jak jsi ho připojil (na 24V DC nebo 230V AC)?
2. Pokud bych uvažoval já pro použití "invertoru" v kamionu, pak ten vypínač bych považoval zapojený na straně AC, abych zamezil nechtěnému vybíjení baterie. V tom případě by DC vstup je, podle mého názoru, zapojený za odpojovačem baterie v kamionu.
3. Těch údajných 8000W se dá použít JEN 1 (slovy jednu) sekundu = vteřinu !
4. A pokud bych potřeboval teoretisky oněch 4000V /230V, pak bych z baterie musel "CUCAT" 166A, když nepočítám žádné ztráty.
Podle štítku jsem nedohledal origo parametry a "user manual" máš jenom Ty, tak ho naskenuj, ať víme co číňan deklaruje. Pro jejich výrobky jsem si zvykl že nula sem nula tam není problé, proto spekuluju o 400W/16A/230V AC po max. dobu 10hod z 160Ah baterie , samozřejmě neuvažuju o žádných jiných odběrech či ztrátách.
5 Co máš ya kamion a jeho baterie?
O spínači zatím neuvažuju. Nedals foto vodičů.
0
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...

-
- Ultimate člen
- Príspevky: 5839
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 40
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
kedze vyrobca k tomu dava 6x 40A poistky, tak dajme tomu 24V*40A = 960W ucinnost uvadza cca 88% teda realne tych max. 800W by to mohlo dat.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
Realne bez problemov mi to dava 3000W niekoľko hodín denne, sucasne som tam viac pripojeneho nemal. Ide to z 200Ah 24v batérie.
Návod neskôr priložim, keď nájdem...
Návod neskôr priložim, keď nájdem...
0
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
3000W niekoľko hodín denne? Čo s tým napájaš?
To je toľko, ako keď zapnem komplet varnu dosku naplno a ešte k tomu rúru by som musel.

To je toľko, ako keď zapnem komplet varnu dosku naplno a ešte k tomu rúru by som musel.

0
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
Prosim ta popis kde a naco to pouzivas. Len som zvedavy.
Premeraj si prud vypinacom.
Ale neviem aky debil by nim tahal silovu cast.
Takze moj predpoklad... modulom DO, ktory ma spinaci releovy kontakt mozes kludne klemovat/spinat ten spinac on/off.
Mozno by som to dal do serie s nim, nech to viem odstavit tak ci tak.
Ale znie to tak, ze tam mas aj konektor externeho startu, tam by som ten modul pripojil.
6x40=240A x 24V = 5,76kw
Premeraj si prud vypinacom.
Ale neviem aky debil by nim tahal silovu cast.
Takze moj predpoklad... modulom DO, ktory ma spinaci releovy kontakt mozes kludne klemovat/spinat ten spinac on/off.
Mozno by som to dal do serie s nim, nech to viem odstavit tak ci tak.
Ale znie to tak, ze tam mas aj konektor externeho startu, tam by som ten modul pripojil.
6x40=240A x 24V = 5,76kw
0
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
najjednoduhsie by bolo zmerat prud tým spinačom a podľa toho sa zariadiť. Ale osobne si myslim že akékoľvek rele vyhovie, ten spínač nebude bohviečo a rozhodne nespína desiatky Amperov
0
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
aky presne modul myslis, vies dat konkretny typ? vdakapajky napísal: ↑17 Mar 2023, 21:23Prosim ta popis kde a naco to pouzivas. Len som zvedavy.
Premeraj si prud vypinacom.
Ale neviem aky debil by nim tahal silovu cast.
Takze moj predpoklad... modulom DO, ktory ma spinaci releovy kontakt mozes kludne klemovat/spinat ten spinac on/off.
Mozno by som to dal do serie s nim, nech to viem odstavit tak ci tak.
Ale znie to tak, ze tam mas aj konektor externeho startu, tam by som ten modul pripojil.
6x40=240A x 24V = 5,76kw
0
-
- Power user
- Príspevky: 11452
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 70
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
Predpokladám, že tam máš Pb batériu. Vybíjať ju prúdom takmer 1C (povedzme 150 A) niekoľko hodín, asi pôjde ťažko ! (Spočítaj si to !) A chúďa batéria, ak chodí od 100% do 0%, tak veľa cyklov neprežije ...

0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 5839
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 40
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
z obrazkov priamo u vyrobcu nemam pocit, ze tie poistky su paralelne, ale ze dava 6 nahradnych.
cez tieto kabliky tahat 240Amperov?
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2421
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 72
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
rado3105,
promiň mi nehoráznou následující poznámku hned po ránu na začátku týdne mimo název,
který neodpovádá konkrétně celému Tvému "problému",
ale lezou z Tebe postupně informace, jako z "chlupaté deky". To nemůžeš napsat ve svých 41 letech (pokud jich podle Avatara máš) všechny údaje současně? Předpokládám, že nejsi ani puberťák ani "hotntot",
ale inteligentní člověk. Nejprve jsi udal invertor se špatně čitelným štítkem, 12V na spínači,
pak na co to bude,
pak provoz 3kW xhodin denně,
pak baterky,
nakonec ještě přidej, kapacitu baterií, že máš FVE na sever, jih, východ, západ, kterou ty baterky obnovuješ a že to máš ostrovní provoz.
Na takouvou spolupráci se po ránu opravdu asi všichni těšíme.
PS po snídani se půjdu vy...., pak přidám, že si vyčistím zub, pak že se obleču, pak bla bla bla. Zase tady budeme přemýštet a psát na 21 stranách, co vlastně potřebuješ zjistit.
Chlapi naučte se konečně komunikovat celými větami a ne SMS na pokračování.... jdu do lesa pro dřevo........
promiň mi nehoráznou následující poznámku hned po ránu na začátku týdne mimo název,
který neodpovádá konkrétně celému Tvému "problému",
ale lezou z Tebe postupně informace, jako z "chlupaté deky". To nemůžeš napsat ve svých 41 letech (pokud jich podle Avatara máš) všechny údaje současně? Předpokládám, že nejsi ani puberťák ani "hotntot",
ale inteligentní člověk. Nejprve jsi udal invertor se špatně čitelným štítkem, 12V na spínači,
pak na co to bude,
pak provoz 3kW xhodin denně,
pak baterky,
nakonec ještě přidej, kapacitu baterií, že máš FVE na sever, jih, východ, západ, kterou ty baterky obnovuješ a že to máš ostrovní provoz.
Na takouvou spolupráci se po ránu opravdu asi všichni těšíme.
PS po snídani se půjdu vy...., pak přidám, že si vyčistím zub, pak že se obleču, pak bla bla bla. Zase tady budeme přemýštet a psát na 21 stranách, co vlastně potřebuješ zjistit.
Chlapi naučte se konečně komunikovat celými větami a ne SMS na pokračování.... jdu do lesa pro dřevo........

0
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...

-
- Power user
- Príspevky: 11452
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 70
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
Aha, zas sme o trochu múdrejší. No aj tak to tým baterkám dosť ubližuje, (znižuje sa počet cyklov, životnosť).
Ak tie 3 kW z nej ždímaš keď svieti slniečko, (a fotovoltaika pomáha v dodávke prúdu), môže byť. No aj tak by som sa snažil baterku nevybíjať až takými prúdmi a čo najmenej hlboko. Tak nech ti to funguje !

0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: Ako prerobiť menič na ovládanie cez zigbee?
Ja by som poprosil dodavatela otazky odpoved na:
Preco nieje popis problemu obsirnejsi?
Preco o systeme nepovies viac?
Ale hej, otazka je jasna. Tak aj odpoved.
Dodaj schemy, budeme presne vediet o co sa jedna a ako ti poradit.
Chces jasnu odpoved typu preklemuj prepinac modulom? A ked vyhoris, tak sa budes stazovat?
Atd..
Co sposobuje tento stav?
Neznalost potreby potrebnych info pre nas, alebo?
Snad neobtazujem.
Preco nieje popis problemu obsirnejsi?
Preco o systeme nepovies viac?
Ale hej, otazka je jasna. Tak aj odpoved.
Dodaj schemy, budeme presne vediet o co sa jedna a ako ti poradit.
Chces jasnu odpoved typu preklemuj prepinac modulom? A ked vyhoris, tak sa budes stazovat?
Atd..
Co sposobuje tento stav?
Neznalost potreby potrebnych info pre nas, alebo?
Snad neobtazujem.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 1011 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pocitujlasku
-
- 2 Odpovedí
- 231 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa taphome
-
- 12 Odpovedí
- 1251 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa marioff
-
- 11 Odpovedí
- 2099 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa milan.za
-
- 4 Odpovedí
- 1410 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa dremi