Aký silný kábel

Kecajte o čom chcete...

Moderátori: mirosne, Moderátori

loksiklubos
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 352
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Vek: 36

Aký silný kábel

Príspevok od používateľa loksiklubos » 06 Aug 2023, 22:20

Zdravim. Aký silný kábel kúpiť na pripojenie varnej dosky o výkone 7000w a teplovzdušná rúra 2200w. Na doske je zapojenie 2x230V alebo 230V bude postačovať kábel o hrúbke 5x6mm2 na dĺžku 11m.
0

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2440
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Aký silný kábel

Príspevok od používateľa Edgar » 06 Aug 2023, 22:27

Keďže doska je 2x 230V 7000W znamená že 3500W z každej fázy plus ďalších 2200W predpokladám z ďalšej fázy pre rúru takže 5x 2,5 mm2 ale aby sme sa tu vyhli zbytočnému filozofovaniu o "preťažovaní" N vodiča tak by to malo byť 5x 2,5 mm2 a ešte jeden prívod 3x 2,5 mm2.
0

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2508
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: Aký silný kábel

Príspevok od používateľa enigma » 06 Aug 2023, 22:53

zbytočnosť !
aká je pravdepodobnosť že bude všetko naraz zapnuté ? na čo je dobré dávať toľko káblov , ak to nikdy , alebo skoro nikdy nebude zapnuté naraz ? a 11 metrov kábla treba niekam aj umiestniť ...... skôr by som sa zabýval poistkami ... aké dať .... alebo či pôvodné to zvládnu
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2440
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Aký silný kábel

Príspevok od používateľa Edgar » 06 Aug 2023, 23:07

No práve že ak sú všetky fázy zaťažené rovnako, tak N vodičom nejde žiadny prúd :D
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aký silný kábel

Príspevok od používateľa Merak » 07 Aug 2023, 07:06

loksiklubos napísal:
06 Aug 2023, 22:20
Zdravim. Aký silný kábel kúpiť na pripojenie varnej dosky o výkone 7000w a teplovzdušná rúra 2200w. Na doske je zapojenie 2x230V alebo 230V bude postačovať kábel o hrúbke 5x6mm2 na dĺžku 11m.
- ide o 1f alebo 3f sústavu?
- aký je hlavný istič pred hodinami?

- ak ide o 1f sústavu, tak pre dosku CYKY-J 3x6 a vlastný istič
- ak ide o 3f sústavu, tak pre dosku CYKY-J 5x2,5 a vlastný istič
- pre rúru CYKY-J 3x2,5 a vlastný istič v oboch prípadoch
1
Obrázok 1
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

loksiklubos
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 352
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Vek: 36

Re: Aký silný kábel

Príspevok od používateľa loksiklubos » 07 Aug 2023, 10:43

Pôvodne som mal na dosku pripojený 2,5mm2 a zrejme odpalilo nulak tak potrebujem natiahnuť nový kábel tak pre istotu dám hrubší aj na trúbu. Doma máme nové rozvody kde hlavný istič je 20A a prírodná siet je 5x16mm2 s isticom 25A. Pri vareni sa používajú 3az4 platne naraz cca na 5 stupni +trúba tak ze na dosku by zvolil 2polovy istič a na trúbu 1 pol.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aký silný kábel

Príspevok od používateľa Merak » 07 Aug 2023, 14:52

A ako to bolo zapojené, keď zrejme došlo k odpáleniu N vodiča?
Ja mám na varnú dosku na CYKY-J 5*1,5 a B13 istič a 10 rokov v pohode.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Aký silný kábel

Príspevok od používateľa Dolfi » 07 Aug 2023, 15:42

Ak vektorovo spočítame aj rôzne zaťažené jednotlivé fázy, tak nulákom nikdy nemôže tiecť väčší prúd, ako je max. prúd v jednej fáze, (napr. pri 3 x 16 A, nech sú pripojené jedna, dve či tri záťaže, tak prúd nulákom je buď 16 A alebo 0 A.

P.S.: No aby som bol spravodlivý, horeuvedené konštatovanie platí pri odporovej záťaži. Možno si spomínate, raz tu bol riešený príklad s klasickými "neónkani" a tlmivkami a tam tuším kvôli tretej harmonicke a súčtu prúdov v nuláku, tiekol ním až dvojnásobný prúd, ako vo fázach.
1
Obrázok 1
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aký silný kábel

Príspevok od používateľa Merak » 07 Aug 2023, 17:36

0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
balu
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 540
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06

Re: Aký silný kábel

Príspevok od používateľa balu » 07 Aug 2023, 19:46

Zapojil bych to na CYKY-J 5x2,5 pěkně třífázově a je to. Pokud to je z krabice, tak bych z ní natáhl ještě 3x1,5 (lépe 3x2,5) ke troubě - jak psal Edgar. V nejhorším bych to rozbočil ve svorkovnici varné desky a tu troubu bych natáhl odtud. 2000W (cca 10A) by i ta 3x1,5 zvládla, ale ta 3x2,5 by byla mnohem lepší. V pohodě to zvládne třífázový jistič B16 a je po starostech. Ale to jsem já - "stará škola" ... Například nechápu, proč někdo potřebuje takovéhle příkony tahat jednofázově (dokonce jen 2x1,5 - ano - slovy dva krát jeden a půl) jen proto, že ušetřil pár korun na metru kabelu - i to už jsem viděl. Dokonce to po mně chtěli zapojit - tak jsem mu musel vysvětlit, že i když jde pouze o varnou desku bez trouby, tak tohle v žádném případě zapojovat nebudu. Za to jsem ještě dostal vyndáno, co si to dovoluju a že si najde někoho jiného. Docela se mi ulevilo.
1
Obrázok 1

loksiklubos
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 352
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Vek: 36

Re: Aký silný kábel

Príspevok od používateľa loksiklubos » 07 Aug 2023, 19:56

Tak skúsim natiahnut 6mm2 žilu radšej príplatim pár euro navysea budem mať dušu na mieste. S merakom som skúsil prepípať kábel a nulak je nefunkčný.
0

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2440
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Aký silný kábel

Príspevok od používateľa Edgar » 07 Aug 2023, 21:12

Tak hrubším káblom samozrejme nič nepokazíš, ale asi by som sa skôr zameral na príčinu spálenia N vodiča