Príspevok od používateľa lubo2302 » 31 Dec 2023, 14:00

Zdravim mám problém s varnou doskou ktorú sme mali zapojenu len na 230V a teraz ked som ju zapojil na 2x230V s fázy L1,L2 tak začala dymiet. Čo sa mohlo stať.
Prílohy
47808957_1600.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa pajky » 31 Dec 2023, 15:47

Typ, foto zapojenia, ...?
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa misocko » 31 Dec 2023, 17:02

Nedal si preč klemu medzi 1 a 2 a máš niečo s istením keď Ti nevyrazilo istič ale začalo dymiť.
0

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2508
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa enigma » 31 Dec 2023, 17:10

mostík , nie klemu . klema alebo po slovenský svorka
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa misocko » 31 Dec 2023, 17:23

iný kraj, iná klema :agree:
0

Atlass
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 76
Dátum registrácie: 16 Mar 2019, 16:29

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa Atlass » 31 Dec 2023, 17:42

Otazka je ako je isteny ten kabel, ci su istice spojene. A hlasujem za klemu. :P
0

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2508
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa enigma » 31 Dec 2023, 18:10

mostík , lebo premosťuje ( spája , prepája ) dve svorky ( klemy ) . prečo sa akumulátorová prípojka nazíva klema ? a nič nepremosťuje , iba pripája ...... rozmýšľajte trochu aj vlastnou hlavou , nie iba googlom
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa misocko » 31 Dec 2023, 18:29

ešte som v robote nikoho nepočul aby povedal "premosti to" , aj keď je to správne, po slovensky. Každý použiva "preklemuj to".
ale asi sa tu nechceme hadať , či?
0

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2508
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa enigma » 31 Dec 2023, 19:07

ja zasa častejšie počujem , " prebrikuj to " z nemeckého Bruke - most
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa pablox » 31 Dec 2023, 20:27

6 príspevkov o ničom, pritom každý pochopil, že myslel kúsok vodiča medzi svorkami :D
1
Obrázok 1
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Ajven_Black
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 118
Dátum registrácie: 19 Máj 2018, 21:12

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa Ajven_Black » 31 Dec 2023, 20:30

inak sa opýtam. Je dôležité poradie tých dvoch fáz v prípade varnej dosky? U 3f motora chápem, že to má zmysel mať všetky fázy v poradí ako majú byť, ale ako je to u takéhoto spotrebiča?
0

maskrtnik01
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: okolie KE
Vek: 27

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 31 Dec 2023, 20:36

Mňa šokuje to, že ak naozaj išlo “iba” o skrat na združenom napätí, čo robili ističe, že sa začalo z toho dymiť?
0

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa pajky » 31 Dec 2023, 20:37

Este pripada v uvahu faza na modrom.
Ak je doska vobec na 400v.
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa Dolfi » 31 Dec 2023, 21:06

Doska nie je na 400 V, ale na 2 x 230 V ! (Samozrejme, dá sa pripojiť aj na 1 x 230 V, ak to istenie a vodiče zvládnu.)
1
Obrázok 1
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

maskrtnik01
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: okolie KE
Vek: 27

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 31 Dec 2023, 21:09

To by aj sedelo, tam kde má byť 230 by sa objavilo 400, a doska by zdymila.

Potom by bolo zaujímavé odmerať napätia medzi vodičmi. Hnedý a čierny medzi sebou majú mať 400V, voči modrému majú mať oba 230V. Potom zelenožltý voči modrému 0V, zelenožltý voči hnedému alebo čiernemu 230V.
0

Používateľov profilový obrázok
balu
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 540
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa balu » 31 Dec 2023, 21:16

Dneska se desky na 400V prakticky nedělají. Sháněl jsem indukci na 400V a nakonec jsem musel vzít zavděk 2x230V. Sice v možných zapojeních byla i možnost 400V, ale asi by kabel z desky musel být uvnitř nějak jinak zapojený. Tak jak na desce je, šel jen na 1x230V nebo 2x230V. Barevné značení kabelu je černá, hnědá, šedá přeznačená na modrou, modrá s tím, že modrá a přeznačená šedá jsou skrimplovaný dohromady, to samé černá s hnědou. Rozdělili jsem tedy podle návodu černou a hnědou na 2 fáze, aby to nejelo celé jen na jednu, když už je k desce dotažených 400V (původní byla připojená na 3f). V podstatě uvnitř jsou to 2 dvouplotýnkové vařiče s nějakou částí společného řízení. (Whirlpool)
0

tienik
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 184
Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
Bydlisko: Hrubá Borša
Vek: 44

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa tienik » 01 Jan 2024, 12:03

Podla mna klasicka chyba. Bolo zapojene L1,L2 a namiesto N isla L3. Skrat L1-L2 cez klemu je memozny - jednak by sa doske nic nestalo a ani by to nemalo cas dymit.
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa Ilija » 01 Jan 2024, 12:33

Asi tak- na svorke N nebola nula, ale asi jedna od fáz...!
0

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1380
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa Amaterr » 01 Jan 2024, 12:43

nieco ine sa muselo stat , ak to bolo pripojene podla obrazku bolo to dobre ..ved medzi fazami je 400V a nie medzi N a L.. tam je predsa tých 230V ..pred siestimi rokmi som kupil novu Bosch akoze ta co uz "nesvieti ", a samozrejme som hladal co ma tri fazy , pretoze ich mam aj cez vypinac vyvedene , lenze o tri roky prasklo sklo a od poistovni som dostal 300 tak to tak strasne nebolelo , hladal som presnne ten isty tym , zena si oblubila , obsluhu , casovace a tak... kupil som presne ten istý typ ale po 3-4 rokoch , vsetko bez problemov , lenze zena sa stazovala , ze je to akesi slabe , otvoril a s kontroloval , vsetko v poriadku, na obrazku vsak boli pripojene len 2 Fazy a svorka 3 akoze volna , prve com som si povedal , ze debili , ved je rovnaka a na stitku 3 fazy, pomeral odbery a naozaj , ta tretia nebola pripojena , na forume Bosch som sa dozvedel , ze tri fazy uz davaju na tie velke 90 cm a stitky su na vsetkých rovnake , urcite museli nieco zle popripajat , podla obrazku tam samozrejme mohli ist 2fazy , spravil som si v lete pracu a pofotil a fotky som nasiel , akurat slabsie hreje :), tie jeho ssu presne ako moje , myslim stitky ... tu povodnu s rozbitým sklom mam samozrejme odlozenu :), zacinam uvazovat ist do pivnice a pofotit tu rozbitu, co maju na stitku ,, mozno je chyba ze nieje napisane na obrazku napatie medzi L1a L2 , to poniektorých myli :)
Prílohy
SAM_2142.jpg
SAM_2145.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
YellowJacket
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 503
Dátum registrácie: 05 Feb 2012, 11:58
Bydlisko: Hrinova
Vek: 33

Re: Odpálili varnu dosku

Príspevok od používateľa YellowJacket » 01 Jan 2024, 13:35

Nech uz doslo k akemukolvek zlemu zapojeniu, ale je velmi vysoka pravedpodobnost, ze v pripade prepatia ti v indukcnej doske odisli len varistor a poistka, zalezitost jedneho eura.