Meranie prietoku
Moderátori: Merak, Moderátori
Re: Meranie prietoku
Skus trocha ten problem priblizit, z nacrtu mi nie je uplne jasny
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
Re: Meranie prietoku
Zalezi ake je tam cerpadlo, ale asi najvedsi vpliv ma ta vyska 38m.
Kazdych 10m je 1 atmosfera cize 100kPa.
38-1,2=36,8m co je cca 3,7 atmosfery 370kPa
Kazdych 10m je 1 atmosfera cize 100kPa.
38-1,2=36,8m co je cca 3,7 atmosfery 370kPa
0
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
Re: Meranie prietoku
Co teda memras ? tlak ci prietok ? Viem ze tie veliciny su na sebe zavisle, ale neviem presne ako to myslis Kazdopadne, ak bude cerpadlo v prevadzke, tlak poklesne, z coho by sa dal urcit prietok.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
- Thales
- Ultimate člen
- Príspevky: 13834
- Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: White Hill, Prague
- Vek: 41
- Kontaktovať používateľa:
Re: Meranie prietoku
Tam máš snímač tlaku tak si to z něj odečti ne? To je otázka typu "Nevíte jaké napětí mi ukazuje voltmetr na který zrovna koukám:"
0
Zapamatuj si:
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
Re: Meranie prietoku
Je to otázka z praxe.
Čerpadlo ťahá vodu z otvorenéj nádrže a tlačí hu do výšky cca 12,5m cez chladič a naspať do nádrže, nádrž na 38m slúži ako záťaž ktorá vytvára tlak a zavodnuje celý systém.
Teoreticky má smotek7 pravdu akurát treba za clonou odčítať tlak podľa prietoku. Thalos snímač tlaku meria dif. tlak na clone nie tlak voči atmosfére.
Problém je že pri malých až stredných prietokoch pri odpojení trubky od snímača tlaku s trubky nevyteká voda, nieje upchatá, pritom ak je tam tlak vačší ako atm. tlak musí voda vytekať.
Čerpadlo ťahá vodu z otvorenéj nádrže a tlačí hu do výšky cca 12,5m cez chladič a naspať do nádrže, nádrž na 38m slúži ako záťaž ktorá vytvára tlak a zavodnuje celý systém.
Teoreticky má smotek7 pravdu akurát treba za clonou odčítať tlak podľa prietoku. Thalos snímač tlaku meria dif. tlak na clone nie tlak voči atmosfére.
Problém je že pri malých až stredných prietokoch pri odpojení trubky od snímača tlaku s trubky nevyteká voda, nieje upchatá, pritom ak je tam tlak vačší ako atm. tlak musí voda vytekať.
0
- Thales
- Ultimate člen
- Príspevky: 13834
- Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: White Hill, Prague
- Vek: 41
- Kontaktovať používateľa:
Re: Meranie prietoku
Já to myslel jako legraci. Nemůžeš brát úplně všechno co řeknu vážně, chce to trochu smyslu pro humor
0
Zapamatuj si:
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 17 Odpovedí
- 1336 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Rafi87
-
- 20 Odpovedí
- 3744 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa milan.za
-
- 13 Odpovedí
- 1999 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa smugli
-
- 6 Odpovedí
- 1254 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa milan209
-
- 28 Odpovedí
- 1802 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Victorio