Príspevok
od používateľa technikus110 » 10 Nov 2021, 05:02
Ak tu napíšem, že:
- paralelne bežiaci k sieti treba robiť podľa projektu, ktorý schválila distribučka, tak ma tu ukameňujú. Čiže ti to nenapíšem
- ako elektrikár určite vieš, že máš doma jednokvadrantový elektromer. Ten má takú fajn vlastnosť, že ak vyrobíš viac než spotrebuješ a prebytok pustíš do siete, tak ti to pripočíta ako tvoju spotrebu.... čiže obmedzovač, aku, záťaž
- ako elektrikár vieš, akú máš sieť a obrázok si dostal, takže drž sa obrázku, tak to má byť
A teraz k tomu stringovému rozvádzaču:
Je to hnus!
Pri fotkách rozvádzačov tu vždy elektrikárom vtĺkame do hlavy, že ak sa skrižuje, alebo ak je súbeh medzi chránenými a nechránenými káblami od prepäťovky, tak je to neúčinné!!!
Čo ti logicky pránilo umiestniť 2x FV poistkové púzdra, vedľa nich 2x prepäťovku DC, odstup a úplne vpravo AC istenie?
A samozrejme súbeh DC a AC v plastovej lište.....
Tvoj revizák asi príde s nasadenou zváračskou kuklou, aby to lepšie videl.