Strana 2 z 2
Re: prívod a vývod ističa ?
Napísané: 28 Okt 2015, 20:21
od používateľa eurobastler
Clarion: v ktorej norme je to spomenute?
Re: Prívod a vývod ističa ?
Napísané: 03 Sep 2021, 13:58
od používateľa naffots
Ahojte, ked sa uz o tom bavime, riesim malu skrinku do pivnice na zasuvky, mam to takto ok?
Re: Prívod a vývod ističa ?
Napísané: 03 Sep 2021, 17:17
od používateľa technikus110
Logicky (laicky) mi vysvetli, prečo najprv 16A/B a za tým ten odpínač 32A?
GND nie je, je to PE.
Re: Prívod a vývod ističa ?
Napísané: 06 Sep 2021, 08:17
od používateľa naffots
Iny vypinac nebol, tam mi ide o to, kedze to v nepritomnosti vypinam, aby som stale nemanipuloval s isticom, niekde som cital, ze nemaju taku vydrz, aby sa pouzivali na vypinanie.... GND beriem, samozrejme PE.
Ide mi o zapojenie, ci tam nie je nejaka nebezpecna chyba.
Vdaka...
Re: Prívod a vývod ističa ?
Napísané: 06 Sep 2021, 08:38
od používateľa Drakoush
Každopádne ten vypínač by som dal PRED istič. Nie že by to takto nebolo v poriadku, ale je to takým zvykom, že v reťazci je vždy prvý vypínač a potom ostatné prvky. Keď to však necháš takto, tak je všetko v poriadku.
Zapojenie je správne, nebezpečná chyba tam nie je.