Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Si začinajúci elektronik? Tak táto rubrika je určená práve tebe.

Moderátori: mirosne, Moderátori

papanek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 07 Jún 2017, 08:29
Bydlisko: Sliač

Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa papanek » 07 Jún 2017, 08:56

Zdravím všetkých, vyrábam doma rekuperačnú jednotku. V podstate mám všetko hotové, len chýba regulácia dvoch EC ventilátorov. Ide o to, aby sa dali regulovať naraz jedným ovládačom. Reguláciu jedného je možné robiť pomocou ovládača uvedeného napríklad tu: http://www.ventilatory-obchod.sk/regula ... -1675.html. Vedel by niekto poradiť, ako to urobiť s dvomi ventilátormi?
0

elmoto
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3154
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 44

Re: Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa elmoto » 07 Jún 2017, 10:31

Daj prosím info na EC ventilátor. Myslím, že tento refulátor nereguluje priamo výkon ale dodáva len napäťovú analógovú informáciu pre regulátor vo ventilátore ako má ísť.

Našiel som : Motor

Vysoko výkonné elektronicky komutovanej motory s obežným kolesom a dozadu zahnutými lopatkami. Tieto motory sú najvýkonnejšie a najúspornejšie svojho druhu. EC motory je možné regulovať v plnom rozsahu otáčok. Účinnosť EC motorov dosahuje až 90%.


A ako som písal sú to BLDC motory s vlastnou komutačnou jednodkou. Takže ovládacie vodiče napoj na oba motory.
0
nie som tu

papanek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 07 Jún 2017, 08:29
Bydlisko: Sliač

Re: Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa papanek » 07 Jún 2017, 13:11

Ahoj, vďaka za odpoveď. Jedna sa o 2 tieto ventilátory:

http://d-vent.sk/Priemyselne-ventilator ... bia-VK-150

Neviem, ako to urobiť, aby som ich synchrónne ovládal jedným ovládačom.

-- Spojený príspevok 07 Jún 2017, 13:13 --

Predajcovia ovládača uvedeného v mojom 1. príspevku mi tvrdia, že keď na to zapojím 2 motory, že to zhorí.
0

Používateľov profilový obrázok
lucky62
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1151
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
Bydlisko: Liptovský Mikuláš, SK

Re: Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa lucky62 » 07 Jún 2017, 14:25

Na stránke výrobcu sa píše:
Speed control

The fan is operated with an external 0-10 V control signal. The air capacity is controlled depending on air temperature, pressure level, smoke content, etc. The speed of the EC motor changes proportionally to fluctuations of the control parameter and the fan delivers a required air volume to the ventilation system. Maximum fan speed does not depend on the current frequency. The fan is compatible both with 50 or 60 Hz power mains. The fans may be integrated into a unified data processing control system. The specially designed software provides precise control of all the fans integrated into the system.
Takže by to malo byť jednoduché. Zmeraj, čo ide z regulátora do motora, ak to bude to napätie v uvedenom rozsahu (0-10V), tak si myslím, že to smelo môžeš dať paralelne...
0
....môj bazar....

...Nikdy sa nehádaj s blbcom...

elmoto
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3154
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 44

Re: Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa elmoto » 07 Jún 2017, 14:38

tie motory majú vlastnú elektroniku na výkonové riadenie. Káble z ovládača rýchlosti vedú len informáciu v napätí od 0 do 10V a na základe veľkosti tohoto napätia elektronika riadi otáčky motora. Môžeš nám tu dať schému zapojenia? Ja tvrdím na 99,9% že ten ovládač kludne napoj na dva motory.

ktoré zapojenie z týchto dvoch používaš? http://www.ventilatory-obchod.sk/bmz_ca ... 20x220.jpg

Ak je to ten prvý prípad tak by som to zapojil takto ako je naobrázku. Ten druhy prípad je už zložitejše nakoľko tam je neznáme U out do motora.
Prílohy
zap.jpg
zap.jpg (25.62 KiB) 4046 zobrazení
0
nie som tu

papanek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 07 Jún 2017, 08:29
Bydlisko: Sliač

Re: Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa papanek » 07 Jún 2017, 16:01

Takže elektronika 1. motora vygeneruje 10V, ktoré potom regulátor spracuje a kontrolne napätie môže byť použite aj pre 2. motor bez problémov?

-- Spojený príspevok 07 Jún 2017, 16:19 --

Pokiaľ by to tak fungovalo, to by bolo ideálne.
0

jukov
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 223
Dátum registrácie: 04 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: IPD (BA)
Vek: 55

Re: Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa jukov » 07 Jún 2017, 18:07

Ahoj,
tak som si prečítal manuály od regulátora a ventilátora.
Tých 10V (alebo 48V) čo ide z ventilátora je iba napájanie pre regulátor. Preto ho berieš iba raz z jedného ventilátora, ako už bolo nakreslené.
Regulátor potom posiela riadiace (control) napätie 0-10V do ventilátora. To môžeš poslať do oboch ventilátorov. Samozrejme sa budú točiť rovnako, keďže tam bude rovnaké riadiace napätie. Nie je tam žiadna spätná väzba - ventilátor nič neposiela do regulátora.

EDIT: dokonca tam píšu, že bezpečne "utiahne" dva motory:
http://www.ventilation-system.com/image ... lang_2.pdf
0

papanek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 07 Jún 2017, 08:29
Bydlisko: Sliač

Re: Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa papanek » 07 Jún 2017, 19:56

Tak to skúsim zapojiť, tak ako odporúčate. Našiel som aj zmienku o 2 motoroch na 1 ovládač. Ďakujem páni všetkým za prínosnú diskusiu a za pomoc.
Jozef
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa Samanko » 07 Jún 2017, 20:23

Kľudne sa pýtaj ak ešte niečo, rekuperaciu (mnoho značiek, typov, sposobov...)som riešil mnoho rokov :-)
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

papanek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 07 Jún 2017, 08:29
Bydlisko: Sliač

Re: Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa papanek » 08 Jún 2017, 11:20

Ďakujem za ponuku, len aby reč nestala, skladám recu jednotku z komponentov ktoré som kúpil od CZ kutila RECUCOFA a k tomu teda tie motory s jednoduchou reguláciou otáčok. Ešte asi zapojím CO2 čidlo a to bude všetko. Pokiaľ máš nejaký nápad, rád uvítam...Výkon po uvedení do chodu vzhľadom na veľkosť výmenníka a motory, by mal byť okolo 600m3.

-- Spojený príspevok 08 Jún 2017, 11:24 --

Ešte doplním-celková cena za jednotku na komplet ma vyjde 1200E, čo je asi polovica za jednotku s porovnateľnými parametrami.

-- Spojený príspevok 08 Jún 2017, 11:39 --

Drahé sú tie motory s ventilátormi. Nemá niekto lacnejší zdroj?
0

papanek
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 07 Jún 2017, 08:29
Bydlisko: Sliač

Re: Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa papanek » 10 Júl 2017, 10:42

Pre skompletovanie témy uvádzam, že som zapojil obidva EC motory na regulátor 0-10V a funguje to bezvadne. Rekuperácia je namontovaná a v činnosti.
0

lululi
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 18 Okt 2009, 00:00
Bydlisko: Levice

Re: Regulácia 2 EC ventilátorov v rekuperačnej jednotke

Príspevok od používateľa lululi » 28 Jan 2021, 07:58

Zdravím. Nechcem zakladat noú tému. Moja otázka je - ten regulátor je len obyčajný poteciometer? Prípadne je možné obyčajný potenciometer použiť? Ak áno aká je preferovaná hodnota ? 10k ? Ďakujem.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok