Odstránenie stykača pre nočný prúd
Moderátori: mirosne, Moderátori
Re: Odstránenie stykača pre nočný prúd
odpovedane Ti bolo hned zakladatelom temy v prvom prispevku
nasledne prehodnot ci potrebujes dvojtarif (asi bude drahsi pausal ako u jednotarifu)
nasledne prehodnot ci potrebujes dvojtarif (asi bude drahsi pausal ako u jednotarifu)
0
Re: Odstránenie stykača pre nočný prúd
Diky. Ide ale o to, ze neviem ako to opojit. Do kotla ide 5 kablov zo skrine L1,L2,L3,N a PE + kabel z termostatu a vsetky su pod napatim, avsak ked zapne VT kotol signalizuje, ze je vypnute HDO. Je to kotol PROTHERM a neviem teda ako je to mozne ze kotol vie, ze je vysoka terifa. Ten signal sa posiela nejako vo faze alebo ako to funguje ?
0
Re: Odstránenie stykača pre nočný prúd
jaj takto, takze Ty mu nevypinas napajanie
fakt tam nejde HDO drot od elektormera?
aky je to kotol presne?
fakt tam nejde HDO drot od elektormera?
aky je to kotol presne?
0
Re: Odstránenie stykača pre nočný prúd
Je to Protherm Raja 18KW. On je stale zapnuty, ale ked nieje signal HDO (alebo naopak, neviem presne) tak sa vypne stykac. Tento kotol ma zabudovany stykac HDO. Okrem tohoto 5 ziloveho kabla co som spominal, vidim ze tam ide este jeden trojzilovy kabel, kde na faze je napatie len vo vysokej tarife (4 hodiny pocas dna) a pripaja sa na svorku J33. Ked je nizka tarifia tak napatie na kalbi nieje a ked ho odpojim, kotol sa vypne. Ked ho zapojim tak kotol ide. Vo vysokej tarife je na kalbi napatia a ked je zapojeny na svorku J33 tak kotol nejde. Rovnako ale nejde ani ked ho odpojim. Som z toho uplny jelen ako toto funguje
Cize suma sumarum:
VT ---> Kabel zapojeny/odpojeny kotol nejde
NT ---> Kabel zapojeny - kotol ide / Kabel odpojeny - kotol nejde.
-- Spojený príspevok 01 Okt 2019, 00:54 --
Tak zahada vyriesena. Nakoniec to bolo tak ze niaky blb nadpojil kabel co siel z rozvodnej skrine pri kotli na klasicky trojzilovy CYKY 3x1,5 a to ma zmiatlo. Jeden z tych kablov bol HDO (hnedy), a druhe dva (cierne) sli z termostatu Takze som ten hnedy odpojil a premostil J3 konektor a HDO je mimo hru. Teraz uz len cakat na ucet za elektrinu, ale nemalo by to byt take zle Hlavne nebudem mat prudove razy a o dost vacsi komfort. Neni nic horsie ako chladne radiatory pri -20c
Cize suma sumarum:
VT ---> Kabel zapojeny/odpojeny kotol nejde
NT ---> Kabel zapojeny - kotol ide / Kabel odpojeny - kotol nejde.
-- Spojený príspevok 01 Okt 2019, 00:54 --
Tak zahada vyriesena. Nakoniec to bolo tak ze niaky blb nadpojil kabel co siel z rozvodnej skrine pri kotli na klasicky trojzilovy CYKY 3x1,5 a to ma zmiatlo. Jeden z tych kablov bol HDO (hnedy), a druhe dva (cierne) sli z termostatu Takze som ten hnedy odpojil a premostil J3 konektor a HDO je mimo hru. Teraz uz len cakat na ucet za elektrinu, ale nemalo by to byt take zle Hlavne nebudem mat prudove razy a o dost vacsi komfort. Neni nic horsie ako chladne radiatory pri -20c
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6204
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: Odstránenie stykača pre nočný prúd
neviem ci sa radikalne zmeni faktura. ja som jeden rok isiel len na jeden tarif, potom som presiel na dvoj. s tym, ze 4 hod su VT, a aj tie su rozdelene po 1h pocas dna. Kotol je zapojeny stale, a oproti jednotarifu som mal za rok nizsiu fakturu o cca 500 eur. takze ti, co tu tvrdili, ze dvojtarif sa neoplati, tak u mna je to opacne. Navyse ja mam v podmienkach, ze odporucaju blokovat a nie ze musim. Kurenie mam 12kw proterm a 32A hlavny istic.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
- cool-zool
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1100
- Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 11:39
- Bydlisko: okr.Rimavská Sobota
- Vek: 54
Re: Odstránenie stykača pre nočný prúd
Chcem sa opýtať na jednu súvisiacu vec ohľadom dvojtarifu :
Sused mal kedysi v rodinnom dome elektrické ústredné kúrenie (elektrickým kotlom Protherm) a mal aj pridelený dvojtarif na 20+4 hod ...
Potom na elektrárňach (asi 15 rokov dozadu ) kúpil kotol na pevné palivo a zrušil oficiálne dvojtarif (20+4 hod) a požiadal iba o lacnú sadzbu na bojler (8hod- nočný prúd) ....
Teraz bol na SSE s úmyslom požiadať o dvojtarif pre elektrické kúrenie D5 (20+4 hod) , no tam mu tvrdili že musí prerobiť prípojku a umiestniť elektromer na plot , že na stene rodinného domu už vraj podľa nových noriem nesmie byť ! Celé sa mi to nepozdávalo tak som v dobrej viere zavolal na SSE , že prečo vymýšľajú a komplikujú túto záležitosť , keď to už raz takto mal a všetko bolo OK a že on žiadnu rekonštrukciu elektroinštalácie nerobil tak prečo by mal teraz robiť novú prípojku s hodinami na plote (vraj aby sa dali odčítať keď nebude doma ) , na čo som im oponoval že v dnešnej dobe s digitálnymi hodinami sa nechodí odpisovať stav do domu , no oni si tvrdia svoje a vraj sa môže pokúsiť požiadať o výnimku ....
Viete mi povedať ako to teda vlastne je ???
Sused mal kedysi v rodinnom dome elektrické ústredné kúrenie (elektrickým kotlom Protherm) a mal aj pridelený dvojtarif na 20+4 hod ...
Potom na elektrárňach (asi 15 rokov dozadu ) kúpil kotol na pevné palivo a zrušil oficiálne dvojtarif (20+4 hod) a požiadal iba o lacnú sadzbu na bojler (8hod- nočný prúd) ....
Teraz bol na SSE s úmyslom požiadať o dvojtarif pre elektrické kúrenie D5 (20+4 hod) , no tam mu tvrdili že musí prerobiť prípojku a umiestniť elektromer na plot , že na stene rodinného domu už vraj podľa nových noriem nesmie byť ! Celé sa mi to nepozdávalo tak som v dobrej viere zavolal na SSE , že prečo vymýšľajú a komplikujú túto záležitosť , keď to už raz takto mal a všetko bolo OK a že on žiadnu rekonštrukciu elektroinštalácie nerobil tak prečo by mal teraz robiť novú prípojku s hodinami na plote (vraj aby sa dali odčítať keď nebude doma ) , na čo som im oponoval že v dnešnej dobe s digitálnymi hodinami sa nechodí odpisovať stav do domu , no oni si tvrdia svoje a vraj sa môže pokúsiť požiadať o výnimku ....
Viete mi povedať ako to teda vlastne je ???
0
Re: Odstránenie stykača pre nočný prúd
Co chces pocut distribucka ma vzdy pravdu.
A odpoved. Si dostal, nech si poziada o vynimku uvedie momentalny stav. Mali by vyhoviet.
Ono je rozdiel infolinka, a veduci odborny pracovnik co to posudzuje.
A odpoved. Si dostal, nech si poziada o vynimku uvedie momentalny stav. Mali by vyhoviet.
Ono je rozdiel infolinka, a veduci odborny pracovnik co to posudzuje.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6204
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: Odstránenie stykača pre nočný prúd
ano, elektromer musi byt na plote. donedavna sa dalo poziadat o vynimku, bez problemov, ale tusim tento rok to sprisnili a uz to pozaduju pri akejkolvek zmene. stale sa da udelit vynimka, ale posudzuje sa to prisnejsie.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
Re: Odstránenie stykača pre nočný prúd
Ahojte, tiez hladam odpoved na pribuznu otazku.
Presiel som z 2 tarifnej sadzby DD5 na 1 tarifnu DD2 od ZSE.
Prisiel technik, vymenil hodiny a demontoval HDO.
Dovtedy vypinalo kurenie a ohrev vody 4x1 hodinu denne.
Odvtedy si kurenie aj bojler robia co chcu, zapinaju a vypinaju sa v nahodnych casoch. Treba odstranit blokovanie aj na spotrebicoch (elektrickom kotli a bojleri)?
Cakal som, ze prechodom na 1tarifnu sadzbu a odstranenim HDO bude kurit stale, ale je to naopak este horsie.
Dik
Presiel som z 2 tarifnej sadzby DD5 na 1 tarifnu DD2 od ZSE.
Prisiel technik, vymenil hodiny a demontoval HDO.
Dovtedy vypinalo kurenie a ohrev vody 4x1 hodinu denne.
Odvtedy si kurenie aj bojler robia co chcu, zapinaju a vypinaju sa v nahodnych casoch. Treba odstranit blokovanie aj na spotrebicoch (elektrickom kotli a bojleri)?
Cakal som, ze prechodom na 1tarifnu sadzbu a odstranenim HDO bude kurit stale, ale je to naopak este horsie.
Dik
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Odstránenie stykača pre nočný prúd
wilko,
při původním zapojení Ti zapínal bojler přes HDO dodavatel elektřiny,
teď máš normální provoz bez kontroly VT/NT = termostat teplotu vody trvale kontroluje a když "někdo" věčně courá s teplou vodou, tak termostat spíná tehdy, když zjistí pokles teploty vody, stejně tak reaguje i el.kotel.
PS signál pro sepnutí (N vodič pro sepnutí stykače) je trvale zapojený a stykač je tím teda trvale pod napětím.
při původním zapojení Ti zapínal bojler přes HDO dodavatel elektřiny,
teď máš normální provoz bez kontroly VT/NT = termostat teplotu vody trvale kontroluje a když "někdo" věčně courá s teplou vodou, tak termostat spíná tehdy, když zjistí pokles teploty vody, stejně tak reaguje i el.kotel.
PS signál pro sepnutí (N vodič pro sepnutí stykače) je trvale zapojený a stykač je tím teda trvale pod napětím.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6204
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: Odstránenie stykača pre nočný prúd
jedine co je potrebne urobit je, N z HDO odpojit a dat tam trvaly N.
Na tych zariadeniach by mala byt signalizacia HDO, a ten by mal trvalo svietit - teda mozu ohrievat kedykolvek.
Na tych zariadeniach by mala byt signalizacia HDO, a ten by mal trvalo svietit - teda mozu ohrievat kedykolvek.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 2 Odpovedí
- 1565 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa om0aao
-
- 94 Odpovedí
- 9308 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa 03601
-
- 14 Odpovedí
- 4405 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Mishung
-
- 4 Odpovedí
- 2507 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred
-
- 177 Odpovedí
- 10606 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred