Zdravím,
Mám taký problém, že mi v termostate elektrického vykurovania začal horieť a roztápať sa kábel fázy rohože.
Termostat mal asi 5 rokov.
Káble vykurovacej rohože som premeral a dostal som štandardné hodnoty, nič zvláštne.
Vedeli by ste z obrázku odhadnúť, či zlyhala elektronika termostatu alebo mohol nastať iný problém? Ešte premýšľam nad skratom fázy rohože a PE vodičom, ale to by pravdepodobne termostat reagoval vyhodením ističa.
Prikladám foto.
Ďakujem za pomoc
Zhorel termostat elektrického vykurovania
Moderátori: mirosne, Moderátori
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zhorel termostat elektrického vykurovania
Zlý alebo povolený kontakt, vznikol prechodový odpor a spoj sa zahrieval.
Dobre, že si na to prišiel včas.
-- Spojený príspevok 14 Mar 2020, 18:34 --
Dá sa to samozrejme opraviť, precinovat, vymeniť svorky.
Dobre, že si na to prišiel včas.
-- Spojený príspevok 14 Mar 2020, 18:34 --
Dá sa to samozrejme opraviť, precinovat, vymeniť svorky.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
-
- Stály člen
- Príspevky: 386
- Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22
Re: Zhorel termostat elektrického vykurovania
Práveže HAKL ... Nebol to nejaký úplne čínsky.
Konkrétne TH 300
Konkrétne TH 300
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 2 Odpovedí
- 1505 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jaro12
-
- 2 Odpovedí
- 489 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jaro12
-
- 0 Odpovedí
- 882 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa taphome
-
- 177 Odpovedí
- 10606 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred
-
- 2 Odpovedí
- 758 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa yuslav