Ahojte, chcel by som sa spýtať odborníkov čo robia revízie elektroinštalácie, 1. - ako detekujú, že v zásuvke je riziko vzniku elektrického oblúka napr. pri starých hlinikových rozvodoch čím to meráte a konkrétne ako ?
2. - a taktiež ako meráte to či na uzemňovacom vodiči sa náhodou v starých rozvodoch neobjaví fáza ?

Ďakujem za odborné odpovede
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Elektrický oblúk - zásuvka

Príspevok od používateľa Drakoush » 05 Feb 2021, 15:20

Impedancia, skúšačka, vizuálna kontrola.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Elektrický oblúk - zásuvka

Príspevok od používateľa Merak » 05 Feb 2021, 21:01

reálna záťaž do poslednej zásuvky v obvode vo forme vykurovacieho telesa aspoň 2 až 3 kW a termokamera