Dobrý deň potrebujem poradiť ohľadom Fotovoltaického meniča huawei Sun 2000 na TNC sieť. Tento menič má výstup L + N + PE, ktorý ťahám do podružného rozvádzača. Vodič PE a N som dal zvlášť na svorkovnice, avšak hlavná domová sieť je TNC. Tento menič má v návode napísané, že je ho možné pripojiť na TNC sieť, že dám N + PE rovno na svorkovnicu PEN. ( Vid. obrázok) Preto sa Vás pýtam. mám prepojiť aj svorkovnice N + PE v podružnom rozvádzači? ( Vid obrázok 2)
Vopred Ďakujem za odpoveď a áno mám aj vyhlášku a aj nejakú menšiu prax, avšak v sektore fotovoltaiky som ešte laik a ťažko sa nadobúdajú informácie, keď nie sú nikde prístupné a každý si stráži svoje remeslo v tomto mladom odvetví.
Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC
Moderátori: mirosne, Moderátori
Re: Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC
Ahoj, ako to chceš prepojiť s podružným rozvádzačom? On je na sieti? Ak áno potom je to komplikovanejšie, nie len prepojím a hotovo. Ten rozvádzač na foto je stringový, ten istič je načo?
0
Re: Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC
Ten vypinač je na výstup meniča a z neho sa pripájam do hlavného v dome. Z meniča mi ide L-N-PE a v hlavnom rozvádzači mam L + PEN .
0
Re: Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC
Ten hlavný v dome je trvalo pod napätím zo siete? Alebo budeš prepínať medzi sieťou a FVE? Ten menič je 1F koľko kW?
0
Re: Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC
Tak potom budeš musieť riešiť pripojenie malého zdroja, potom výmena elektromer , potom ti tam chýba ešte rozvádzač FVE s ochranami.
Ale hádam sa ti tu ozve kto to robí profesionálne.
Zajtra pofotim ako to mám ja.
Ale hádam sa ti tu ozve kto to robí profesionálne.
Zajtra pofotim ako to mám ja.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC
Ak tu napíšem, že:
- paralelne bežiaci k sieti treba robiť podľa projektu, ktorý schválila distribučka, tak ma tu ukameňujú. Čiže ti to nenapíšem
- ako elektrikár určite vieš, že máš doma jednokvadrantový elektromer. Ten má takú fajn vlastnosť, že ak vyrobíš viac než spotrebuješ a prebytok pustíš do siete, tak ti to pripočíta ako tvoju spotrebu.... čiže obmedzovač, aku, záťaž
- ako elektrikár vieš, akú máš sieť a obrázok si dostal, takže drž sa obrázku, tak to má byť
A teraz k tomu stringovému rozvádzaču:
Je to hnus!
Pri fotkách rozvádzačov tu vždy elektrikárom vtĺkame do hlavy, že ak sa skrižuje, alebo ak je súbeh medzi chránenými a nechránenými káblami od prepäťovky, tak je to neúčinné!!!
Čo ti logicky pránilo umiestniť 2x FV poistkové púzdra, vedľa nich 2x prepäťovku DC, odstup a úplne vpravo AC istenie?
A samozrejme súbeh DC a AC v plastovej lište.....
Tvoj revizák asi príde s nasadenou zváračskou kuklou, aby to lepšie videl.
- paralelne bežiaci k sieti treba robiť podľa projektu, ktorý schválila distribučka, tak ma tu ukameňujú. Čiže ti to nenapíšem
- ako elektrikár určite vieš, že máš doma jednokvadrantový elektromer. Ten má takú fajn vlastnosť, že ak vyrobíš viac než spotrebuješ a prebytok pustíš do siete, tak ti to pripočíta ako tvoju spotrebu.... čiže obmedzovač, aku, záťaž
- ako elektrikár vieš, akú máš sieť a obrázok si dostal, takže drž sa obrázku, tak to má byť
A teraz k tomu stringovému rozvádzaču:
Je to hnus!
Pri fotkách rozvádzačov tu vždy elektrikárom vtĺkame do hlavy, že ak sa skrižuje, alebo ak je súbeh medzi chránenými a nechránenými káblami od prepäťovky, tak je to neúčinné!!!
Čo ti logicky pránilo umiestniť 2x FV poistkové púzdra, vedľa nich 2x prepäťovku DC, odstup a úplne vpravo AC istenie?
A samozrejme súbeh DC a AC v plastovej lište.....
Tvoj revizák asi príde s nasadenou zváračskou kuklou, aby to lepšie videl.