Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC

Si začinajúci elektronik? Tak táto rubrika je určená práve tebe.

Moderátori: mirosne, Moderátori

matooo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 08 Nov 2021, 17:33

Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC

Príspevok od používateľa matooo » 08 Nov 2021, 19:15

Dobrý deň potrebujem poradiť ohľadom Fotovoltaického meniča huawei Sun 2000 na TNC sieť. Tento menič má výstup L + N + PE, ktorý ťahám do podružného rozvádzača. Vodič PE a N som dal zvlášť na svorkovnice, avšak hlavná domová sieť je TNC. Tento menič má v návode napísané, že je ho možné pripojiť na TNC sieť, že dám N + PE rovno na svorkovnicu PEN. ( Vid. obrázok) Preto sa Vás pýtam. mám prepojiť aj svorkovnice N + PE v podružnom rozvádzači? ( Vid obrázok 2)

Vopred Ďakujem za odpoveď a áno mám aj vyhlášku a aj nejakú menšiu prax, avšak v sektore fotovoltaiky som ešte laik a ťažko sa nadobúdajú informácie, keď nie sú nikde prístupné a každý si stráži svoje remeslo v tomto mladom odvetví.
Obrázok
Obrázok
0

Evzenko
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 29
Dátum registrácie: 21 Mar 2016, 20:29
Bydlisko: LV
Vek: 46

Re: Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC

Príspevok od používateľa Evzenko » 08 Nov 2021, 19:54

Ahoj, ako to chceš prepojiť s podružným rozvádzačom? On je na sieti? Ak áno potom je to komplikovanejšie, nie len prepojím a hotovo. Ten rozvádzač na foto je stringový, ten istič je načo?
0

matooo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 08 Nov 2021, 17:33

Re: Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC

Príspevok od používateľa matooo » 08 Nov 2021, 21:53

Ten vypinač je na výstup meniča a z neho sa pripájam do hlavného v dome. Z meniča mi ide L-N-PE a v hlavnom rozvádzači mam L + PEN .
0

Evzenko
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 29
Dátum registrácie: 21 Mar 2016, 20:29
Bydlisko: LV
Vek: 46

Re: Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC

Príspevok od používateľa Evzenko » 09 Nov 2021, 11:56

Ten hlavný v dome je trvalo pod napätím zo siete? Alebo budeš prepínať medzi sieťou a FVE? Ten menič je 1F koľko kW?
0

matooo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 08 Nov 2021, 17:33

Re: Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC

Príspevok od používateľa matooo » 09 Nov 2021, 18:52

Je pod napätím . 1F - 3,6 kW
0

Evzenko
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 29
Dátum registrácie: 21 Mar 2016, 20:29
Bydlisko: LV
Vek: 46

Re: Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC

Príspevok od používateľa Evzenko » 09 Nov 2021, 19:48

Tak potom budeš musieť riešiť pripojenie malého zdroja, potom výmena elektromer , potom ti tam chýba ešte rozvádzač FVE s ochranami.
Ale hádam sa ti tu ozve kto to robí profesionálne.
Zajtra pofotim ako to mám ja.
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Pripojenie Fotovoltaického meniča huawei Sun na TNC

Príspevok od používateľa technikus110 » 10 Nov 2021, 05:02

Ak tu napíšem, že:

- paralelne bežiaci k sieti treba robiť podľa projektu, ktorý schválila distribučka, tak ma tu ukameňujú. Čiže ti to nenapíšem
- ako elektrikár určite vieš, že máš doma jednokvadrantový elektromer. Ten má takú fajn vlastnosť, že ak vyrobíš viac než spotrebuješ a prebytok pustíš do siete, tak ti to pripočíta ako tvoju spotrebu.... čiže obmedzovač, aku, záťaž
- ako elektrikár vieš, akú máš sieť a obrázok si dostal, takže drž sa obrázku, tak to má byť


A teraz k tomu stringovému rozvádzaču:
Je to hnus!
Pri fotkách rozvádzačov tu vždy elektrikárom vtĺkame do hlavy, že ak sa skrižuje, alebo ak je súbeh medzi chránenými a nechránenými káblami od prepäťovky, tak je to neúčinné!!!
Čo ti logicky pránilo umiestniť 2x FV poistkové púzdra, vedľa nich 2x prepäťovku DC, odstup a úplne vpravo AC istenie?

A samozrejme súbeh DC a AC v plastovej lište.....

Tvoj revizák asi príde s nasadenou zváračskou kuklou, aby to lepšie videl.