Strana 4 z 4

Re: Fáza a nulák v pripojovacích kábloch

Napísané: 05 Dec 2022, 06:18
od používateľa Merak
edgar
v paneláku to nie je až tak nereálne, stačí sa dosekať k najbližšiemu roxoru :biggrin:

Re: Fáza a nulák v pripojovacích kábloch

Napísané: 07 Dec 2022, 23:24
od používateľa OHAJ
Ja som to takto nevymýšlal, pozri si STN 33 2000 4-41:
Obrázok

Re: Fáza a nulák v pripojovacích kábloch

Napísané: 08 Dec 2022, 01:31
od používateľa Merak
A čo znamená tá*) pri tom? Nie je to náhodou nejaká poznámka? Čo sa v nej píše?
A nikde tu nevidím zásuvku, ale len nejaké hlavné rozvody.

Re: Fáza a nulák v pripojovacích kábloch

Napísané: 08 Dec 2022, 21:41
od používateľa Merak
OHAJ napísal:
07 Dec 2022, 23:24
Ja som to takto nevymýšlal, pozri si STN 33 2000 4-41:
Obrázok

Re: Fáza a nulák v pripojovacích kábloch

Napísané: 09 Dec 2022, 23:06
od používateľa OHAJ
Merak, ďakujem za doplnenie, sa mi zdá alebo zámerne nik nereagoval na záver :ignore:
OHAJ napísal:
03 Dec 2022, 15:58
... tam je tiež nebezpečenstvo v prípade uvoľnenenia PEN niekde na stožiare :twisted:
PS: akou farbou vodiča sa potiahne to doplnkové uzemnenie ?!
Ak ten jeden zelenožltý či ružový vodič zabráni v prípade prepálenia toho PEN-ka na nástrašáku, by som sa nehral na slovíčka, ale by som ho tam veru dal, samozrejme nie spôsobom klinec do steny :ignore:

Re: Fáza a nulák v pripojovacích kábloch

Napísané: 11 Dec 2022, 07:45
od používateľa Merak
OHAJ

Voči prerušeniu PEN vodiča v distribučnej sieti sa dá ochrániť jedine tak, že si riadne uzemníš PE / PEN vodič u seba v rozvádzači, vyrovnáš si tak potenciál medzi zemou a PE / PEN vodičom v objekte. A má to byť zeleno žltý vodič. Fialový sa používal na neuzemnené pospájané.

Re: Fáza a nulák v pripojovacích kábloch

Napísané: 11 Dec 2022, 08:27
od používateľa balu
Pokud se nepletu, tak rozvaděč by měl být povinně uzemněný.

Re: Fáza a nulák v pripojovacích kábloch

Napísané: 11 Dec 2022, 18:29
od používateľa OHAJ
Žijete niekde inde asi ako na Slovensku, navštívte prvý bežný dom v dedine s "A-strechou" a keď pozriete na stĺp, uvidíte fázy a spoločný PEN na nástrašáku, kde asi odtiaľ idú ... rúlou a chráničkami do elektromeru, nazývajte si to elektromerovým rozvádzačom, ak chcete ... bežne je to iba obitá diera v stene doskami a na nej priskrutkovaná bakelitná platňa s poistkou/kami, a to PEN-ko neprístupné niekde za ňou. Myslíte, že pri výmene elektromeru niečo zmenia, alebo si skúste zažiadať to uzemnenie PEN, najmä pri dome z nabíjaniny :ignore: btw.: tam ani nemusí byť žiadny bod rozdelenia a v TNC ani nieje.

Re: Fáza a nulák v pripojovacích kábloch

Napísané: 11 Dec 2022, 19:51
od používateľa Merak
OHAJ

áno, pri starých RD sa to ešte nerobilo, teda ako kde, ja som zažil staré RD, kde bol PEN vodič nejakým zázrakom uzemnený
ale čo som chodil robiť na RD už z 80-tych rokov, tak tam tie plechové elektromerové rozvádzače uzemnené boli