Ahojte,
riesim takyto problem a nikde na internete som sa stym nestretol.
Chcel by som do kupelne pripojit velnitlator s casovacom, ale problem je ze chcem pred neho napojit servoklapku (kedze mam v potrubi podtlak).
Mam kupeny ventilator a aj klapku a obe funguju na rovnakom principe - tri poly zapojenia - faza stala, faza spinanacia a nulak.
Moja otazka je, ako sa to zapojit tak aby sa servoklapka otvarala a zatravala podla logiky ventilatora. Vid foto - vsetko je na 230V, ten cerveny drot je pripojenie ventilatora na motor.
Stretol sa stym uz niekto?
riesim takyto problem a nikde na internete som sa stym nestretol.
Chcel by som do kupelne pripojit velnitlator s casovacom, ale problem je ze chcem pred neho napojit servoklapku (kedze mam v potrubi podtlak).
Mam kupeny ventilator a aj klapku a obe funguju na rovnakom principe - tri poly zapojenia - faza stala, faza spinanacia a nulak.
Moja otazka je, ako sa to zapojit tak aby sa servoklapka otvarala a zatravala podla logiky ventilatora. Vid foto - vsetko je na 230V, ten cerveny drot je pripojenie ventilatora na motor.
Stretol sa stym uz niekto?
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
Budeš potrebovať ešte relé s cievkou na AC 230V a aspoň s jedným prepínacím zväzkom.
Cievku relé pripojíš paralelne k motoru ventilátora. Mohol si kúpiť ventilátor s automatickými žaluziami a s dobehom... mal by si to jednoduchšie.
Cievku relé pripojíš paralelne k motoru ventilátora. Mohol si kúpiť ventilátor s automatickými žaluziami a s dobehom... mal by si to jednoduchšie.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
nevies prosim ta nejaky odkaz na take rele?
akoze skusal som, ale mam tak obrovsky podtlak v potrubi, ze aj obycajna spatna klapka mi ostava trvale otvrena (to bol moj povodny plan bez komplikacii)
aj ta servo klapka pracuje na figu, lebo bud musim pustit prud na jednu stranu alebo na druhu aby sa zatvorila /otvorila
akoze skusal som, ale mam tak obrovsky podtlak v potrubi, ze aj obycajna spatna klapka mi ostava trvale otvrena (to bol moj povodny plan bez komplikacii)
aj ta servo klapka pracuje na figu, lebo bud musim pustit prud na jednu stranu alebo na druhu aby sa zatvorila /otvorila
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
Musíš pohľadať relé, ktoré má cievku na napájanie AC 230V s jedným/ dvomi prepínacími kontaktami...
https://www.autodiely-na-skodu.sk/rele- ... SAQAvD_BwE
https://www.elmit.sk/pomocne-rele-do-in ... vs116b-230
https://www.buco.sk/5534-paticove-rele- ... 3482300040
... ten aktuátor dúfam že má svoje vnútorné vypínacie kontakty na konci polohy....To znamená, že môže ostať trvale pripojené L na ON, alebo OFF.
https://www.autodiely-na-skodu.sk/rele- ... SAQAvD_BwE
https://www.elmit.sk/pomocne-rele-do-in ... vs116b-230
https://www.buco.sk/5534-paticove-rele- ... 3482300040
... ten aktuátor dúfam že má svoje vnútorné vypínacie kontakty na konci polohy....To znamená, že môže ostať trvale pripojené L na ON, alebo OFF.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
Když je tam tak velká sací síla, tak proč tam dáváš ten ventilátor?
0
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
aha, takze pre debila povedane, napojim rele, ktore sa pripoji na tie dava cervene kabliky - napajanie akuratora
kde mi bude rozdelovat spinaci kontakt, a posle prud na jeden pol L1 tej servoklapky, alebo ked sa akurator vypne, cievka podrzi prud a posle ho na L2 cim sa servoklapka zavrie....
pfuuu tak toto je celkom vysoka veda pre mna... ale uz len najst spravne rele a mozno sa mi to aj podari rochodit - jeden ventilatorik som uz totiz odpalil :/ - sranda ze ventilator prdol ale poitku nevyhodilo
kde mi bude rozdelovat spinaci kontakt, a posle prud na jeden pol L1 tej servoklapky, alebo ked sa akurator vypne, cievka podrzi prud a posle ho na L2 cim sa servoklapka zavrie....
pfuuu tak toto je celkom vysoka veda pre mna... ale uz len najst spravne rele a mozno sa mi to aj podari rochodit - jeden ventilatorik som uz totiz odpalil :/ - sranda ze ventilator prdol ale poitku nevyhodilo
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
..aby tam malo čo hučať Nehučí - nevetrá
... keď nájdeš relé (alebo si nejaké vyberieš) , radšej sa tu opýtaj, či také môže byť.... ale realizáciu radšej zver niekomu, čo sa do elektriky rozumie... predídeš zbytočným výdavkom a hlavne nikomu sa nič nestane !!!
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
Pretoze som si ventilator vyberal podla vzhladu, a chcel som funkciu casovac a hydro aby sa mi pustal ked je vysoka vlhkost.
Ale ano jeho krutenie je nepodstatne, ale elektronika zapnutia nutna. Preto som dokupil tu servoklapku a chyba mi to zosynchronizovat.
No kedze mam paragraf 23 aj 22 tak uplny amater nie som, myslim ze na pomeranie a zapojenie hravo zvladnem. Lenze ani vyrobca klapky ani ventilatora nevie dodat schemu a nepocita s takym pripadom, preto hladam pomoc tuto a mozno ze to niekto uz riesil. Na nete som nic nenasiel.
Takze pochopil som ze potrebujem rele, takze uz len vybrat nieco spolahlive co bude plnit funkciu.
Ale ano jeho krutenie je nepodstatne, ale elektronika zapnutia nutna. Preto som dokupil tu servoklapku a chyba mi to zosynchronizovat.
No kedze mam paragraf 23 aj 22 tak uplny amater nie som, myslim ze na pomeranie a zapojenie hravo zvladnem. Lenze ani vyrobca klapky ani ventilatora nevie dodat schemu a nepocita s takym pripadom, preto hladam pomoc tuto a mozno ze to niekto uz riesil. Na nete som nic nenasiel.
Takze pochopil som ze potrebujem rele, takze uz len vybrat nieco spolahlive co bude plnit funkciu.
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
Myslím si, že tu už nie je čo riešiť.. považujem to za uzavreté. Zdar Boh!
1
1
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
Ok dakujem. Skusim nieco z tych 3 typov vybrat
0
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
takze kupil som toto rele nizsie:
- cize by som sa potreboval uistit ze to spravim spravne
- N a L privediem napatie z ventilatora, ktore pohana motorcek
- Na 11 poslem staly prud
- na 12 napojim privod servoklapky na poziciu 1 - zatvorene
- na 14 napjom privod servoklapky na poziciu 2 - otvorene
ak bude ventilator zapnuty, zopne mi to poziciu 11 a 14 cim sa mi otvori servoklapka
ak ventilator vypne, rele mi prepne na poziciu 11 a 12 a zatvori sa mi servoklapka
- cize by som sa potreboval uistit ze to spravim spravne
- N a L privediem napatie z ventilatora, ktore pohana motorcek
- Na 11 poslem staly prud
- na 12 napojim privod servoklapky na poziciu 1 - zatvorene
- na 14 napjom privod servoklapky na poziciu 2 - otvorene
ak bude ventilator zapnuty, zopne mi to poziciu 11 a 14 cim sa mi otvori servoklapka
ak ventilator vypne, rele mi prepne na poziciu 11 a 12 a zatvori sa mi servoklapka
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
Tak by to malo byť.
Ak je to BT131-600/DG,412 tak by mal stačiť.
Toto by mal byť podľa všetkého TRIAK - opíš číslo/typ - pre prípad až by bolo treba silnejší...Ak je to BT131-600/DG,412 tak by mal stačiť.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: prepojenie kupelnoveho ventilatora a servoklapky
okej, ide to konecne ako ma.
dakujem za rady!
dakujem za rady!