Rozdelenie PEN v bytovej rozvodnici?

VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN

Moderátori: mirosne, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
virus64
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1002
Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Spisska Belá
Vek: 32

Príspevok od používateľa virus64 » 05 Máj 2011, 17:34

Nem dobre, aj keď fungovať by to mohlo. Keď už robiš rekonštrukciu, príde mi kus blbé nechať svetlá v TN-C.
PEN treba rozdeliť pred prúdovím chráničom, t.j. PEN pripojíš do zeleného nul.mostíka. Zo zeleného mostíka natiahneš do modrého a máš to.
Pre svetelný obvod ťaháš N (z modrého) + PE (zeleny) + L (ak nechceš prud. chránič na svetlo)
Pre zásuvkové obvody vedieš N z modrého most. na prúd. chránič. N z chrániča už ťaháš na zásuvky


Stále si stojím za svojím, že nieje dobré aby bol celý byt na jeden chránič. Si predstav že ti chránič zhodí čo ja viem napr. práčka = cely byt bez elektriny.



v čom to kreslíš?
Nejde o to koľko zásuviek "utiahne" chránič, ale o to koľko dovoľuje norma vrámci bezpečnosti.
0
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Príspevok od používateľa benco » 05 Máj 2011, 18:21

virus64 napísal: Stále si stojím za svojím, že nieje dobré aby bol celý byt na jeden chránič. Si predstav že ti chránič zhodí čo ja viem napr. práčka = cely byt bez elektriny.
tak ho pôjde pravdepodobne nahodiť :?: :wink:
pokial je spotrebič dobrý ,prečo by mal zhadzovať RCD :?:
a si predstav , že ti hlavný istič zhodí vadný spotrebič = celý byt bez elektriny :!: , to je problém
a keď už spomenieš normu , ktorej to má-nemá odporovať , tak ju uveď
a tých obvodov je 10 za jeden RCD

a ešte je to aj v zlej téme /silové , alebo normy/
0

Používateľov profilový obrázok
virus64
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1002
Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Spisska Belá
Vek: 32

Príspevok od používateľa virus64 » 05 Máj 2011, 18:35

benco napísal: a si predstav , že ti hlavný istič zhodí vadný spotrebič = celý byt bez elektriny :!: , to je problém
Práve preto sa robí viac zásuvkových okruhov, a každý okruh je istený svojím ističom :wink:
0
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Príspevok od používateľa benco » 05 Máj 2011, 18:42

taký istý by som si nebol :lol:
niekedy to skrátka neplatí :wink:
0

Používateľov profilový obrázok
virus64
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1002
Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Spisska Belá
Vek: 32

Príspevok od používateľa virus64 » 05 Máj 2011, 19:08

Aj to je možné, ale vždy je lepšie mať to rozdelené na niekolko okruhov. V prípade poruchy ju rýchlejšie odhalíš (skúsenosť :lol: ).
0
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Príspevok od používateľa benco » 05 Máj 2011, 21:37

tak len zbieraj dalej skúsenosti :wink:
čaká Ťa dlhá cesta
0

mikusp
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 34
Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 08:50
Bydlisko: Revúca

Re: Rozdelenie PEN v bytovej rozvodnici?

Príspevok od používateľa mikusp » 24 Nov 2011, 08:08

A vanu a vodovodne kovové rurky sa môžu uzemniť k PEN pred rozdelením? TN-C na TN-C-S?
0