Nem dobre, aj keď fungovať by to mohlo. Keď už robiš rekonštrukciu, príde mi kus blbé nechať svetlá v TN-C.
PEN treba rozdeliť pred prúdovím chráničom, t.j. PEN pripojíš do zeleného nul.mostíka. Zo zeleného mostíka natiahneš do modrého a máš to.
Pre svetelný obvod ťaháš N (z modrého) + PE (zeleny) + L (ak nechceš prud. chránič na svetlo)
Pre zásuvkové obvody vedieš N z modrého most. na prúd. chránič. N z chrániča už ťaháš na zásuvky
Stále si stojím za svojím, že nieje dobré aby bol celý byt na jeden chránič. Si predstav že ti chránič zhodí čo ja viem napr. práčka = cely byt bez elektriny.
v čom to kreslíš?
Nejde o to koľko zásuviek "utiahne" chránič, ale o to koľko dovoľuje norma vrámci bezpečnosti.
Rozdelenie PEN v bytovej rozvodnici?
Moderátori: mirosne, Moderátori
tak ho pôjde pravdepodobne nahodiťvirus64 napísal: Stále si stojím za svojím, že nieje dobré aby bol celý byt na jeden chránič. Si predstav že ti chránič zhodí čo ja viem napr. práčka = cely byt bez elektriny.
pokial je spotrebič dobrý ,prečo by mal zhadzovať RCD
a si predstav , že ti hlavný istič zhodí vadný spotrebič = celý byt bez elektriny , to je problém
a keď už spomenieš normu , ktorej to má-nemá odporovať , tak ju uveď
a tých obvodov je 10 za jeden RCD
a ešte je to aj v zlej téme /silové , alebo normy/
0
Re: Rozdelenie PEN v bytovej rozvodnici?
A vanu a vodovodne kovové rurky sa môžu uzemniť k PEN pred rozdelením? TN-C na TN-C-S?
0
-