Rozvádzač

VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN

Moderátori: mirosne, Moderátori

skeletons88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 22
Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 13:03

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa skeletons88 » 01 Jún 2013, 09:28

Ahoj

FOH+Mix:
MX400-0.200A, MDX2200-2x 0.125A, MDX1200-0.160A, mix-2.5A

AMP.rack:
Xls 5000D-2x12A-1950w, Xls 402-625w, Ev q1212-850w,

Uvádzam aj aj nebolo popísane koľko čo žerie všade, len pri Xls 5000D tam su 2x12A ističe? Také smiešne.
Treba však myslieť nato že možno bude raz AMP rack x2 + svetla + odposluchy iné zariadenia

1HE alebo 1U = 4,45cm
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7722
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa Merak » 01 Jún 2013, 10:02

FOH+Mix:
MX400-0.200A, MDX2200-2x 0.125A, MDX1200-0.160A, mix-2.5A

toto môže byť na jeden okruh 16A

AMP.rack:
Xls 5000D-2x12A-1950w, Xls 402-625w, Ev q1212-850w,

to XLS má dva prívody alebo ako má riešené napájanie? ak áno, tak toto tu budú tri okruhy

Uvádzam aj aj nebolo popísane koľko čo žerie všade, len pri Xls 5000D tam su 2x12A ističe? Také smiešne.

sprav foto od tých ističov, možno to je len dvojpólový istič

Treba však myslieť nato že možno bude raz AMP rack x2 + svetla + odposluchy iné zariadenia

svetlá myslíš párky?

1HE alebo 1U = 4,45cm

no dať to na výšku 8,9cm, teda 2U bude veľmi veľká zábava a sranda :lol:
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

skeletons88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 22
Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 13:03

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa skeletons88 » 01 Jún 2013, 10:28

Myslím svetlá Par 64 Led alebo običaj. No na svetla asi nechám stáli výstup 400/32, Ok asi to nepôjde do 2HE tak 3HE mam aj škatuľu kovovú.

Ističe to nie sú je to jeden pól, xls 5000D je 2v1 má dve zdroje dve konce ale jeden prívod, tie ističe či ochrany sú napájané z L (faza).
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7722
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa Merak » 01 Jún 2013, 22:20

kovovú skrinku? budiš
pokiaľ to chceš nejak extra minimalizovať, tak koncáky zapoj na jeden istič (C16A) (Xls 5000D-2x12A-1950w)
a na druhý (B16A) alebo C16A) zapoj tie ostatné veci:
MX400-0.200A, MDX2200-2x 0.125A, MDX1200-0.160A, mix-2.5A, Xls 402-625w, Ev q1212-850w
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7722
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa Merak » 01 Jún 2013, 22:29

čo sa týka prídavných ochrán:
- prúdové chrániče RCD sú ako doplnková výbava povinná pre zásuvky prístupné laikom pre všeobecné použitie, ale myslím že človek okolo aparatúry nie je až tak laik, a zásuvky sú hneď určené pre dané zariadenia, ale keď chceš použiť RCD, tak pre jednotlivé okruhy, nie jeden spoločný, a v rámci šetrenia miesta použi kombinované prúdové chrániče s ističmi v kope
- čo sa týka toho PE sledovača, netuším na čo si konkrétne myslel
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
muziker
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6267
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Bydlisko: BA, KE, RV, Praha, Toronto,
Vek: 75

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa muziker » 01 Jún 2013, 22:48

Ak si to dobre pamätám, potom v milimetroch by to malo byť takto: 2HU = 88 mm
(sorry, až teraz som si všimol že už ste to tu uviedli )
0
muziker

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7722
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa Merak » 01 Jún 2013, 22:52

pohodička
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

skeletons88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 22
Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 13:03

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa skeletons88 » 02 Jún 2013, 10:21

A vysvetlíš mi význam chránenia osobitních okruhov ? Teda okrem toho že to bude 2x tak drahe a že ak spadne jeden prudovi chranič, nastane retazova reakcia? A prívodný kábel 20M aka hrúbka? + rezerva.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7722
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa Merak » 02 Jún 2013, 10:29

keď spadne jeden prúdový chránič, tak ti vypne iba ten dotyčný okruh, ktorý ti chráni
väčšinou elektrikári dávajú jeden spoločný prúdový chránič, ktorý ti v prípade poruchy vypne komplet všetko
čo sa týka ceny, chcel si to maximálne minimalizovať, nie maximálne najlacnejšie
čo sa týka prívodného kábla, všetko závisí od toho, z čoho ho budeš napájať, z akej zásuvky, akého istenia, akého rozvádzača a nie od toho, akú máš záťaž a aký máš koncový rozvádzač
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

skeletons88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 22
Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 13:03

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa skeletons88 » 02 Jún 2013, 10:33

Fúúú

Paráda no, poviem to takto všade je iný rozvod pristup podmienki. No asi budem hladat radu inde. Nič v zlom.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7722
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa Merak » 02 Jún 2013, 12:36

vieš, keď máš niekde prípojku 3x16A, tak tam ti stačí použiť kábel o priereze 2,5mm2, ak máš niekde prípojku 3x32A, tak tam musíš mať kábel o priereze 6mm2, ak máš niekde prípojku 3x63A, tak tam musíš mať kábel o priereze 16mm2
stačí ti to na prirovnanie?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

skeletons88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 22
Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 13:03

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa skeletons88 » 02 Jún 2013, 13:37

Prívod som písal bude 400v32a na 20m stači 6mm2 ?????
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7722
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa Merak » 02 Jún 2013, 19:39

prívod si písal na svetlá 400/32 a na podružný rozvádzač 400/16, ale hlavný prívod si nespomínal
ale áno, ak budeš mať prívod 3*400/230V~32A, tak si tam daj kábel CGSG 5x6, ten má aj vyššiu tepelnú zaťažiteľnosť a 20 metrov nie je až taký problém
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

skeletons88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 22
Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 13:03

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa skeletons88 » 02 Jún 2013, 19:54

Myslíš že 5x10 by bolo prehnane?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7722
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa Merak » 02 Jún 2013, 20:03

ak taký máš, tak ho môžeš použiť
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

skeletons88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 22
Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 13:03

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa skeletons88 » 03 Jún 2013, 20:09

Nemám len sa pýtam tak do 10kw možem použiť 5x6mm2 na 20m ? ci je to malo
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7722
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa Merak » 03 Jún 2013, 20:21

kábel dávaš podľa istenia, nie podľa záťaže
ale keď máš 10kW, pri účinníku 0,7 to je zhruba 14,3kVA, čo je na fázu zhruba tých 4,77kVA, keď to berieme pri 230Vac to je zhruba 21A
takže pre kábel CGSG 5x6mm2 to je malina aj na tých 20m
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7722
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa Merak » 03 Jún 2013, 20:22

ale tie zariadenia čo si tu udával, keď zrátaš dokopy, tak to máš najviac 5kVA či 5kW
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

skeletons88
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 22
Dátum registrácie: 22 Feb 2012, 13:03

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa skeletons88 » 03 Jún 2013, 20:28

Ved istenie bude 32A 400v oki tak si ma potešil 5x10mm je dost drahy
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7722
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač

Príspevok od používateľa Merak » 03 Jún 2013, 20:32

5x10mm2 kábel by si použil pri 40A až 50A istení
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok