Voltmeter - 100 kV

VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN

Moderátori: mirosne, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
jan_buci
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 301
Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00

Príspevok od používateľa jan_buci » 04 Máj 2009, 14:48

Pracujem v oblasti VF techniky a tam meranie výkonu (napätia) je zrejme taký istý problém ako meranie VN v silnoprúde. Celkom by ma zaujímalo ako sa merajú 440kV linky pretože mám dom rovno pod ňou... :wink:
0
Čím menšie vlny tým väčšie problémy...

Používateľov profilový obrázok
danhard
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3226
Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: Jesenice u Prahy
Vek: 68

Príspevok od používateľa danhard » 04 Máj 2009, 15:23

Slušný výrobci uvádějí teplotní i napěťový koeficient
http://www.vishay.com/docs/31018/cmfind.pdf
Tk 100ppm udělá chybu 0,1% při 10C samooteplení, 200V udělá chybu při Uk 5ppm/V také 0,1%. Má potom smysl měřit vlastní hodnotu odporů při malém napetí a 20C s 5.5 místným multimetrem na tisíciny procenta ? Výsledný proud, nebo napětí na děliči bude měřit zřejmě bězným 3.5 místným multimetrem s pochybnou přesností, není na místě spíš nějaká konečná kalibrace, než superpřesné vybírání odporů ?

Střídavé VN napětí v rozvodu sítě se měří měřicími transformátory.
0

Používateľov profilový obrázok
jan_buci
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 301
Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00

Príspevok od používateľa jan_buci » 04 Máj 2009, 15:41

danhard, tak ak som dobre pochopil meranie VN sa robí prevodnými transformátormi ktoré najú prevodný pomer napr. 4000:1, alebo aký majú? Aký výstup je na sekundári (hodnota napätia) pri 440kV na primári?
0
Čím menšie vlny tým väčšie problémy...

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Príspevok od používateľa breta1 » 04 Máj 2009, 15:42

danhard napísal:Slušný výrobci uvádějí teplotní i napěťový koeficient
http://www.vishay.com/docs/31018/cmfind.pdf
Tk 100ppm udělá chybu 0,1% při 10C samooteplení, 200V udělá chybu při Uk 5ppm/V také 0,1%. Má potom smysl měřit vlastní hodnotu odporů při malém napetí a 20C s 5.5 místným multimetrem na tisíciny procenta ? Výsledný proud, nebo napětí na děliči bude měřit zřejmě bězným 3.5 místným multimetrem s pochybnou přesností, není na místě spíš nějaká konečná kalibrace, než superpřesné vybírání odporů ?

Střídavé VN napětí v rozvodu sítě se měří měřicími transformátory.
Asi jsme si neporozuměli - samozřejmě je hloupost měřit odpory na tisíciny procenta, chtěl jsem říci, že z běžných odporů lze sondu realizovat s přijatelnou přesností, kde se Tk a Uk při nějaké výsledné požadované přesnosti v řádu jednotek procent příliš neuplatní.
0

Používateľov profilový obrázok
danhard
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3226
Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: Jesenice u Prahy
Vek: 68

Príspevok od používateľa danhard » 05 Máj 2009, 20:27

Napěťové převodní transformátory jsou dělané na normovaný výstup 100V.
Takže 500kV měřicí trafo má poměr 5000:1
Izolace olejová, nebo plyn SF6
Vypadá to jako takovej tlustej 3 metrovej izolátor.

Někdo tu doporučoval starý Tesly TR130, TR131, jsou pěkně tepelně závislé, nebo v dobré víře použijete TR142, vysokoohmové, 600V snesou a jakou mají pěknou napěťovou závislost :D
Prílohy
TR130-131-142.pdf
(122.91 KiB) 127 stiahnutí
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok