Zdravim Vas, otazka sluzi len na doplnenie vedomostti a pochopenie fungovania distribucnej siete. Ako su zapojene v elektrarnach turboalternatory? Do trojuholnika alebo do hviezdy? Ak do hviezdy, stredny uzol sa v elektrarnach uzemni a netaha sa do distribucie? Preco sa musi uzemnit? Distribucna siet posiela cez vedenia VVN len tri fazy zdruzeneho napattia (bez stredneho vodica) do transformacnych stanic a az potom transformator trojuholnik-hviezda vytvara na sekundaarnom vinuti tento stredny uzemneny vodic? Prosim o vysvetlenie alebo odkaz na link kde to je pekne v deettaile vysvetelene. Vdaka.
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 305
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Zapojenie turboalternatora v elektrarnach

Príspevok od používateľa Ilija » 14 Feb 2022, 12:01

Máš pravdu, generátory sú v trojuholníku, a celá sieť až po 0.4kV kde je hviezda.