pripojenie je na main relay, spina dalsie rele a to zapina kompresor v chladnicke. Toto je ok, problem je v tom, ze akosi neviem nastavit hystereziu, aby ak mam 6°C a otvorim dvere, aby sa mi nezopla chladnicka hned ked teplota stupne na 6,2 ale az po case. S tymto mam problem.
Podľa návodu by mal byť parameter Pb na 0, ak máš on-off riadenie, a v parametri HS nastavíš percentuálnu hysteréziu. Takto si to robil?
Tam by sa malo nastaviť až do 10% požadovanej teploty, teda najviac 6,6 stupňa
edit: sorry, nie 10% požadovanej teploty, ale 10% z pásma, ktoré ti dáva pripojený merací článok (parameter P1 a z toho 0,1 až 10%)
0
Naposledy upravil/-a magic_touch v 08 Aug 2021, 19:59, upravené celkom 1 krát.
Takže to máš 3,5% z celkovej šírky pásma Pt100, teda -20 až 100 stupňov.
To by malo spínať pri tvojich nastavených 6 stupňoch od 1,8min do 10,2max
Ale mne sa zdá, že to bude 3,5% zo 6 stupňov, ten návod je nejako blbo napísaný...
...niekde inde bude pes zakopaný. Jumpre vnútri máš dobre nastavené? J303, J304, J305
0
Naposledy upravil/-a magic_touch v 08 Aug 2021, 21:07, upravené celkom 1 krát.
Skúšal si aj zmeniť tú hodnotu v HS? Daj ju vyššie a malo by to fungovať... Daj maximum 10 a to by malo ísť potom od 5,7 do 6,3 - viac na tom termostate nenastavíš