Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC

Moderátori: Drakoush, Moderátori

sawo333
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 14
Dátum registrácie: 07 Okt 2019, 12:56

Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Príspevok od používateľa sawo333 » 18 Júl 2020, 17:33

Pekný deň,

Chcel by som sa spýtať ako rozoznať logiku zapojenia NO NC kontaktov na snimacoch, koncakoch ktoré následne chodia v stavoch 0, 1 na karty keďže projekčné oddelenie často robí chyby keďže to v realite nevidia, viem ze NC je hlavne kvôli bezpečnosti ale viem ze sú aj napr. koncaky aj snímače ktoré sú v 1 na karte ale niekedy sa používa NC niekedy NO. Rád by som ak by mi to niekto vedel objasniť poprípade aj kedy by mala byť 1 a kedy 0.
Uvediem aj príklad snímače hladiny tzv. Level switche sa používajú u zákazníka na výrobu 3 a to v silách kde sa plní materiál, prvý level switch je minimum je v 1ke ako NC,druhy je mid - stred je v 1ke je zapojený ako NC, a tretí je maximum j v 1ke na karte ale je zapojený ako NO
0
Naposledy upravil/-a sawo333 v 18 Júl 2020, 18:05, upravené celkom 2 krát.

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Júl 2020, 17:54

NO kontakt sa využíva na bežnú signalizáciu, NC kontakt sa využíva tam, kde je nežiadúce aj prerušenie kábla. Opäť veľmi stručná otázka, na ktorú sa nedá jednoznačne odpovedať. Záleží aj na topológii riadenia. Ak je riadiacim členom napr. PLC, NO kontakt môže po nájazde na koncák dávať informáciu pre PLC, aby ukončila cyklus programu, NC kontakt môže prerušovať priamo ovládací obvod napr. posuvu. Využitie je čisto na projektantovi.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Príspevok od používateľa technikus110 » 18 Júl 2020, 17:56

NC okruh je trvalo spojená slučka. Ak sa niektorý koncák, či hríb dostane do aktívneho stavu, slučka sa rozpojí a stroj stojí. Ak sa poruší kábel tejto slučky, stroj sa trvalo do odstránenia chyby zablokuje.

Ak by si mal bezpečnostnú slučku s paralelne ladenými NO a presekneš kábel, tak stroj sa NIKDY nezastaví.

Projektant by takúto samozrejmosť mal vedieť!
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Príspevok od používateľa Merak » 18 Júl 2020, 19:26

Ja pri monitoringu v datacentrách primárne využívam kontakty NC, teda v bežnom prevádzkovom stave uzavretý okruh.
Aby sa mi nestalo, že pri poruche alebo zmene stavu nestalo, že sa mi preruší monitorovací okruh a neuvidím túto zmenu alebo poruchu na monitorovanom prvku.

Napríklad pri núdzovom vypínaní (alebo EPO) sa používajú NC kontakty
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Júl 2020, 19:36

No ale keď robíš štart stop s jednoduchým stykačom, tak potrebuješ aj NO kontakt.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

veduci
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 45
Dátum registrácie: 18 Jún 2018, 10:27
Vek: 35

Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Príspevok od používateľa veduci » 20 Júl 2020, 10:21

Ahoj,
podla slov a podla schémi mi to príde že vravíš opak.
čo to vlastne znamená-
NO- skratna NORMAL OPEN
NC - skratka NORMAL CLOSE

na scheme vidím zapojenie snímačov ktoré sú snímane na vstup (Input) a ide z kontaktu ktorý je v normálnom (na scheme) stave otvorený - čiže NO
ja som sa stretol stakým istým zriadením troch snímačov na vypúštanie nadrží.
uvediem príklad.
ja by som tie snímače radčej nazval ako MINimum, MAXimum, HAVaria
a v prípade že mi stúpne hladina na stredný snímač (MAX) tak zapnem odčerpávanie až kým mi hladina neklesne pod spodný snímač (MIN).
no a v prípade poruchy tu mám ešte jeden snímač uplne vrchný (HAV) a tento mám zapojený na NC kontakt a viem že ked mi na nom padne ´štava´ je problém lebo niektorý zo spodných snímačov je pokazený alebo je prerusený kábel na snímač HAV.
v tomto príklad sa na normálne riadenie používaju NO kontakty a na sledovanie poruchového stavu NC kontakty,

je to skôr o type zariadenia a podla toho sa volí aký kontakt potrebuješ. že myslíš nato čo ten stroj spravý keď sa dostane do poruchového stavu.

napríklad start stop.
tam potrebuješ aby v prípade prerušeného kábla to bralo ako keby sa stláča stop a nie naopak!
0

sawo333
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 14
Dátum registrácie: 07 Okt 2019, 12:56

Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Príspevok od používateľa sawo333 » 20 Júl 2020, 21:10

Ďakujem za objasnenie, rad by som vedel ešte čím je na snimacoch určovane ci príde na kartu 0 alebo 1, vždy som hľadal spojitosť s kontaktmi na nich, ale viem niektoré zariadenia majú tak robený mechanizmus napr. ci bude 0 alebo 1, alebo niekedy si to tiez určuje programátor.
0

veduci
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 45
Dátum registrácie: 18 Jún 2018, 10:27
Vek: 35

Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Príspevok od používateľa veduci » 21 Júl 2020, 07:07

záleží na konkrétnom snímači. - čo si objednáš, to máš.
niektoré disponujú iba jedným typom výstupu , iné oboma, ďalšie sa programujú ako sa majú správať.
Prílohy
no,nc.png
no.png
0

Používateľov profilový obrázok
datam
Power user
Power user
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: SVK
Vek: 41

Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Príspevok od používateľa datam » 12 Okt 2020, 09:34

Logika je jasná.

NC - normally close - to znamená v normálnom stave zatvorený čiže zopnutý
NO - normally open - v normálnom stave rozpojený

Normálny stav je nejaký základný stav. Napríklad keď snímač nevidí prekážku alebo nie je aktivovaný.
0

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4415
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Príspevok od používateľa romiadam » 12 Okt 2020, 15:05

datam, mozno si to navsimol, to je 3 mesiace stara tema....
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

Používateľov profilový obrázok
josek
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1082
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Bydlisko: PN
Vek: 71

Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch

Príspevok od používateľa josek » 12 Okt 2020, 16:14

Opakovanie je matkou múdrosti :D
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení