Princíp funkcie Pilz bezp. rele

Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC

Moderátori: Drakoush, Moderátori

sawo333
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 14
Dátum registrácie: 07 Okt 2019, 12:56

Princíp funkcie Pilz bezp. rele

Príspevok od používateľa sawo333 » 18 Júl 2020, 17:42

Pekný deň,

Rad by som aby mi niekto skúsenejší objasnil Pilz v prípadoch využitia na bezp. okruhy, centrál stopky, bezp brány a dvere.
Viem ze ma 2 channely sa sa resetovat rad by som to vedel so suvisom na ktorý som sa pýtal.

Ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Princíp funkcie Pilz bezp. rele

Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Júl 2020, 17:52

Ak príde k porušeniu oboch kanálov, bezp. relé vypne. Tlačidlom reset sa iniciuje. Ak príde k výpadku jedného kanála, nedá sa resetovať, je nutné hľadať chybu. Rovnako to kontroluje skrat bezp. sľučky na zem a pod.

Toľko v stručnosti. Každá aplikácia to má troška inak a relé od PILZ je tiež niekoľko desiatok druhov.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

clim-ber
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 477
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Bydlisko: Rbk

Re: Princíp funkcie Pilz bezp. rele

Príspevok od používateľa clim-ber » 18 Júl 2020, 20:40

Vo vseobecnosti vsetky bezne priemyselne safety rele (Pilz je len jeden z vyrobcov) funguju rovnako. Ak mas dvojkanalove, musia byt oba uzavrete, aby si ho mohol inicializovat resetom.



https://www.youtube.com/results?search_ ... fety+relay
0
Naposledy upravil/-a clim-ber v 18 Júl 2020, 20:43, upravené celkom 1 krát.

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Princíp funkcie Pilz bezp. rele

Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Júl 2020, 20:42

PNOZ3 napríklad nemá kontrolovaný reset, XPS-AV majú len vyššie série, potom sú viac I/O relé aj od pilz... Nie je to až tak jedno. Oddelené kanály, kanály tvoriace napájanie a pod.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

clim-ber
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 477
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Bydlisko: Rbk

Re: Princíp funkcie Pilz bezp. rele

Príspevok od používateľa clim-ber » 18 Júl 2020, 20:44

Jasne, ze je X modifikacii. To vsetko ma v katalogovych listoch aj s prikladmi zapojeni.
0

veduci
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 45
Dátum registrácie: 18 Jún 2018, 10:27
Vek: 35

Re: Princíp funkcie Pilz bezp. rele

Príspevok od používateľa veduci » 20 Júl 2020, 07:43

Ahoj,
je dobré že chceš vedieť viac ale pride mi že nevieš čo konkrétne, takže sa nevieš opýtať.
takže skúsim všeobecne.
dvere a stopky sa zapájajú dvojohruhovo do slučky, takže musí byť uzavretý okruh a v prípade prerušenia okruhu sa relé vypne.
prerušenie okruhu spôsobí stlačenie tlačidla / otvorenie dverí/ porucha na vodičoch.
ako bolo písané vyššie v prípade normálneho stavu sa prerušia oba bezpečnostné kanáli a v prípade obnovenia sa obnovia obidva kanáli. v prípade prerušenia a obnovenia iba jedného kanálu sa relé nedá restovať.
bezpečnostne bariéry využívajú taktiež dvojkanálove zapojenie ale signálmi OSSD - (nie slučkou)
a zdruhej strany:
v prípade padnutého relé sa odpájajú napájacie obvody časti stroja / celého stroja / konkrétneho zariadenia s bezpečnostným vstupom.
to by mal asi naplánovať projektant (vyrobca stroja) a schváliť bezpečnostný technik.
v prípade zmeny v bezpečnosti (zmena oplotenia , pridanie alebo odstránenie bezp prvkov) treba dať posudiť riziká (revidovať) a schvaliť lebo to zostane na tvojich pleciach aj keď je otázne kto pôjde sedieť v prípade vážneho pracovného urázu.

HTH
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Princíp funkcie Pilz bezp. rele

Príspevok od používateľa Drakoush » 20 Júl 2020, 09:10

Preto som písal, že problematika nie je jednoduchá a vo všeobecnosti sa to nedá dosť dobre opísať v krátkosti, pretože je toho strašne veľa.
Bezpečnostné relé má za úlohu okrem ochrany z hľadiska bezpečnosti obsluhy (typicky núdzové zastavenie stroja, sledovanie zábran a pod.) aj ochranu z hľadiska bezpečnosti stroja ako takého, napr. sledovanie cyklu, typickým príkladom je lis, kedy sa sleduje ukončenie pracovného cyklu, zároveň aj bezpečnosť obsluhy - zábrany pri lisovacom priestore a často tam môžu vstupovať aj veličiny potrebné pre bezpečnosť prevádzky - tlak oleja, teplota a pod. Na tieto účely sa používajú o dosť zložitejšie a programovateľné jednotky.
Pri návrhu sa zohľadňujú riziká a úlohou je eliminovať riziká úrazu, pričom sa snažíme nepoškodiť stroj zastavením. Preto môžeme zastavovať napr. lisovací cyklus, ale núdzovým zastavením často neodstavujeme podporné systémy, ktorých odstavenie by mohlo spôsobiť riziko poškodenia stroja.

Na niektorých prvkoch máme signál pre zastavenie označovaný ako "STO", napr. frekvenčné meniče. Pri okruhu reset zase často sledujeme, či nezostal visieť nejaký prvok a pod. Je toho veľa. Možno keby si nám povedal, v akom zariadení toto riešiš, boli by sme konkrétnejší.

Núdzové zastavenie na strojoch a princípy navrhovania definuje STN 13 850.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok