Chcel by som sa spýtať ako sa motor zapojí v tomto prípade, poprípade aj fotku zapojenia.
Dakujem
87Hz operácia na menicoch siemens
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: 87Hz operácia na menicoch siemens
Zapojí sa podľa pokynov výrobcu.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: 87Hz operácia na menicoch siemens
No v tomto prípade moc o tých pokynoch práve nevem, viem len ze siemens starter vas nepusti ďalej pokiaľ nedáte že je to trojuholník 230V pri zaskrknuti 87 Hz. Tak práve preto sa pýtam nemajte to za zlé.
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 29
- Dátum registrácie: 28 Okt 2019, 21:42
- Bydlisko: Slaný
- Vek: 63
- Kontaktovať používateľa:
Re: 87Hz operácia na menicoch siemens
Měnič má manuál a tam je to jasně dané. Nenapsal jsi nic bližšího (jaký motor, jaký měnič), tudíž se nedočkáš ani bližší odpovědi...
0
-
- Power user
- Príspevky: 11646
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: 87Hz operácia na menicoch siemens
My nemajte to za zlé. No akosi informácie z teba lezú ako z chlpatej deky. A vešteckú guľu sme kdesi zapatrošili ...
To o akej 87 Hz operácii píšeš, na akom meniči (myslím vstup a výstup), s akým motorom ? Asi ten menič si kontroluje prípadné "kraviny" od obsluhy ...
To o akej 87 Hz operácii píšeš, na akom meniči (myslím vstup a výstup), s akým motorom ? Asi ten menič si kontroluje prípadné "kraviny" od obsluhy ...
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: 87Hz operácia na menicoch siemens
Je to nejaka funkcia tychto Micromasterov
"87Hz characteristic" This operating mode is possible for motors that, at the rated frequency, can be connected-up both in a star as well as a delta circuit configuration. The star circuit configuration with a voltage that is lower by a factor of root (3) is used which means that the speed can therefore be increased by a factor up to root (3) of the motor frequency (87Hz) at an almost constant torque. For this operating mode, e.g. a 230 / 400V motor is connected-up in the ̈ circuit configuration (50Hz / 230V) - however, the frequency inverter is parameterized for 87Hz / 400V (for a 400V line supply voltage). For the motor, this means that from the rated motor frequency (50Hz / 230V), the voltage is continuously increased up to almost fmax = 87Hz. This means that the motor is not operated in the field-weakening range, but instead operates with a constant flux.
"87Hz characteristic" This operating mode is possible for motors that, at the rated frequency, can be connected-up both in a star as well as a delta circuit configuration. The star circuit configuration with a voltage that is lower by a factor of root (3) is used which means that the speed can therefore be increased by a factor up to root (3) of the motor frequency (87Hz) at an almost constant torque. For this operating mode, e.g. a 230 / 400V motor is connected-up in the ̈ circuit configuration (50Hz / 230V) - however, the frequency inverter is parameterized for 87Hz / 400V (for a 400V line supply voltage). For the motor, this means that from the rated motor frequency (50Hz / 230V), the voltage is continuously increased up to almost fmax = 87Hz. This means that the motor is not operated in the field-weakening range, but instead operates with a constant flux.