Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevky: 5066
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: BLUE STONE,VK

Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa mirosne » 01 Okt 2021, 14:45

Zdravím priatelia,
potreboval by som poradiť,zohnal som si uvedený menič a na displeji sú zobrazené nejaké údaje,ktoré neviem nijako meniť.Proste sa neviem dostať do menu,kde sa dajú nastaviť parametre.Ďakujem za prípadné rady.
Prílohy
20211001_144626.jpg
20211001_143031.jpg
20211001_144641.jpg
0
Pozdravuje vás Miro.

Používateľov profilový obrázok
amater63
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2632
Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Bydlisko: Morava-č.r.

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa amater63 » 01 Okt 2021, 17:21

Ahoj, a tovární nastavení nejde?
Prílohy
1..png
0

Používateľov profilový obrázok
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevky: 5066
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: BLUE STONE,VK

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa mirosne » 01 Okt 2021, 17:24

Nie nedá sa mi dostať do menu,ako som písal na začiatku.Vyzerá,ako by to bolo prepnuté na ovládanie z PC. :pain:
0
Pozdravuje vás Miro.

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa ondistef » 01 Okt 2021, 20:07

Je ten frekvenčný menič funkčný?
Na displeji ti píše chybovú hlášku o slabej baterke
MICROMASTER 4 (AOP): lifetime and exchange of the AOP battery
AOP
Ak je dlho vybitá baterka, je možné že ten ovládací panel je súci na vyhodenie a môžeš zháňať nový.
0

Používateľov profilový obrázok
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevky: 5066
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: BLUE STONE,VK

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa mirosne » 01 Okt 2021, 21:39

To neviem,či má na to batéria vplyv.Skúsim to naštudovať,hlavne ten AOP.
0
Pozdravuje vás Miro.

Používateľov profilový obrázok
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevky: 5066
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: BLUE STONE,VK

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa mirosne » 01 Okt 2021, 22:49

Tak máš pravdu,(ďakujem za prínosné info)baterku som vymenil,chybové hlásenie zmizlo,ale nepomohlo.Nakoniec som sa dočítal,že keď AOP stratí záložné napájanie,môžeš ho zahodiť.Len kde také zohnať za rozumnú cenu,alebo sú ešte nejaké nápady?Nedá sa to nejako nastaviť cez RS232?
0
Pozdravuje vás Miro.

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa pablox » 02 Okt 2021, 11:23

Sorry za OT, ale to robia takéto zákernosti, že kvôli vybitej záložnej baterke musíš vyhodiť celý panel?
U Siemensu by ma to ani neprekvapilo, len ma to zarazilo...po x rokoch som zo skladu vybral meniče Danfoss/LS Starvert iG5A a nikdy nebol problém s opätovným spustením.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa ondistef » 02 Okt 2021, 13:56

Tiež by ma to nikdy nenapadlo, hold to je ta ekológia v praxi ....
Doma mám Emerson Commander a ten funguje v pohode, nemá ani žiadne zálohovacie baterky.
Skús napísať sem za koľko by predali tento BOP panel, je to jednoduchšia verzia oproti tomu AOP
BOP panel
0

Používateľov profilový obrázok
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevky: 5066
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: BLUE STONE,VK

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa mirosne » 02 Okt 2021, 14:54

Skúsim ako posledné. :thanks: Možno sem ešte dorazí nejaký man a poradí niečo. :pain:
0
Pozdravuje vás Miro.

Používateľov profilový obrázok
magic_touch
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 247
Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Vek: 44

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa magic_touch » 02 Okt 2021, 16:00

Ahoj, ak si baterku menil iba " vo vzduchu", teda panel nebol pripojený na menič, tak teraz už je na 100% total dead a môžeš ho zahodiť... Mal by som mať medzi pokladmi nejaké panely, pozriem sa až budem v dielni... ale či sú funkčné, to ani srnky netušia
0

Používateľov profilový obrázok
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevky: 5066
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: BLUE STONE,VK

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa mirosne » 02 Okt 2021, 18:30

Menil som ju vo "vzduchu" a je to jedno,lebo pôvodná mala 250mV.A keď je AOP pripnutý na meniči,nie je možné baterku meniť.Skús prosím pozrieť a daj vedieť.Vďaka
0
Pozdravuje vás Miro.

Používateľov profilový obrázok
magic_touch
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 247
Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Vek: 44

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa magic_touch » 02 Okt 2021, 18:37

Dá sa, tu je postup:
https://support.industry.siemens.com/cs ... y?lc=en-ww

Zial, je to ako na sinumerikoch, a podobnych riadiacich systemoch, odide baterka,odide vsetko. Please contact siemens for repair :thanks:

Poslem ti spravu,az nieco najdem...
0

Používateľov profilový obrázok
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevky: 5066
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: BLUE STONE,VK

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa mirosne » 02 Okt 2021, 19:16

Postup je už nanič,baterka mala nulové napätie,tak je to jedno.Skús pohľadať. :prayer:
0
Pozdravuje vás Miro.

Používateľov profilový obrázok
magic_touch
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 247
Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Vek: 44

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa magic_touch » 03 Okt 2021, 07:27

Dostal si ss? Vcera vecer som pisal
0

Používateľov profilový obrázok
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevky: 5066
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: BLUE STONE,VK

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa mirosne » 03 Okt 2021, 09:03

Nedostal som nič.
0
Pozdravuje vás Miro.

vladosk
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 96
Dátum registrácie: 27 Máj 2009, 00:00
Bydlisko: Prievidzsko

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa vladosk » 03 Okt 2021, 16:01

Na nastavenie slúži program Drive Monitor ktorý komunikuje cez RS485. Kúpil som si prevodník USB RS485 na Aliexpressu asi za 1€ (má to aj techfun.sk za 1,9€) len neviem či nájdeš v sieti ten program.
Prílohy
image.png
image.png (60.72 KiB) 4772 zobrazení
0

Používateľov profilový obrázok
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevky: 5066
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: BLUE STONE,VK

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa mirosne » 03 Okt 2021, 19:21

Poslal som vám obidvom ss.Cd mám od meniča a je tam aj drive monitor.Ďalší problém je zase s káblom,kde zohnať,aby som to vedel naprať do USB. :prayer:
0
Pozdravuje vás Miro.

Používateľov profilový obrázok
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevky: 5066
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: BLUE STONE,VK

Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie

Príspevok od používateľa mirosne » 27 Okt 2021, 19:11

Tak,aby som to tu uzavrel.Nakoniec som zistil,že v meniči je vadná RAM.Ďakujem za všetky rady a pomoc,špeciálne poďakovanie patrí hlavne:

vladosk (za radu s prevodníkom) :thanks:
magic_touch (za ponuku panelov AOP) :thanks:
0
Pozdravuje vás Miro.

Napísať odpoveď