ferguson napísal: ↑31 Júl 2022, 17:26
Konečne som mal čas si nad to chvíľu sadnúť. Použil som základ od Romiadam-a a pridal som ešte aj jednoduché meranie výšky hladiny. Do nádrže vyrobím "sondu" kde bude 11 kusov NO jazýčkových kontaktov a jeden NC. Každý bude mať svoj plavák a doraz. Vrchné dva budú rozsvecovať žlté LED (veľa vody) a 9 zelené (normálna hladina). Ako bude klesať hladina, LEDky budú zhasínať. Spodný NC bude zapojený ako bezpečnostný kontakt a pri poklese hladiny vypne čerpadlo a rozsvieti červenú LED. Čo vy na to? Bude to takto fungovať?
Podla tvojej schemy tu, ty ovladas stykac manualne ( stlacenim tlacidla prstom), nakolko si tam pouzil start a stop tlacidlo. V uplne prvom prispevku som to ja pochopil tak ze to chces mat automaticky, ako ochramu. Polievas, polievas a ked je malo vody tak sa cerpadlo odpoji s ochrannym stykacom.
Ak to ches automaticky ako ochranu, tak tie tlacidla Start a stop nahrad magnetickymi spinacni, kde stop je na spodku nadrze a Start je vo vyske kde je uz OK cerpat vodu (kusok vyssie nad tym najspodnejsim).
Ak ten stykac ochrany chces vypnut po polievani, nech zbytocne nie je nonstop zapnuty, a uz nepotrebujes polievat, tak do serie za/pred tlacitko stop daj SPINAC s aretaciou (ostane vypnuty/zapnuty) ktory odpoji natrvslo cievku rele aj ked mag. spinac START bude plavakom zopnuty. Tento spinac mozes nazvat Deaktivovany stykac.
Ak chces byt panom toho systemu a cerpat vodu aj ked je malo vody, napr. ked ti nieco bude horiet v zahrade a chces to uhasit (sice mas riziko ze cerpadlo natiahne vzduch ale v takomto pripade je to jedno)
tak este paralelne k start tlacidlu dsj tiez spinac s aretaciou s ktorym natvrdo zopnes stykac ochrany. Mozes ho nazvat napr. Vynutena aktivacia stykaca.
Snad je to jasne z tohto popisu.