TIA V16 - porovnavanie kodov
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: TIA V16 - porovnavanie kodov
Siemens hmi ma limit myslim100 uzivatelov... presny udaj najdes v manualoch alebo cez google...
0
Re: TIA V16 - porovnavanie kodov
Musim preverit ake tam su HMI, niesom si isty ci su tam Siemensy, ja musim riesit aj zabezpecenie objektu ako celku, nie len HMI a PLC
0
Re: TIA V16 - porovnavanie kodov
Mohol by som ta poprosit že by si mi poslal ulozeny projekt z TIA portalu. to čo si mi posielal?
Ďakujem
0
Re: TIA V16 - porovnavanie kodov
No ja to mám v TIA 17 tak neviem či to otvoríš ale posielam ti sem Obr. DB ktore treba vytvoriť.
0
Re: TIA V16 - porovnavanie kodov
Ano to som vsetko urobil, kompilacia ukazala ze je vsetko OK, Zadam heslo, dam vyhladat ale nic nerobi. Niekde tam budem mat chybicku krasy.
0
Re: TIA V16 - porovnavanie kodov
Už mi to ide, mal som tam chybičku krasy, robil som to o pol noci a zabudol som nadefinovať premennu i v TEMP.
Len ja mam cely projekt v PLC v LAD jazyku, vedel by si mi pomôcť to dať do LADu? až to mam jednotne?
Len ja mam cely projekt v PLC v LAD jazyku, vedel by si mi pomôcť to dať do LADu? až to mam jednotne?
0
Re: TIA V16 - porovnavanie kodov
Da sa to aj v LAD a dovod preco to sem ja nedam je ze to je kktina... a napisem aj preco
-Ak mas FOR cyklus v SCL tak progam tam pride, vykona ho v pocte cyklov ako ma definovane a program az potom pokracuje dalej... casovo to trva radovo par ms na prehladanie celeho DB
-ak to zbastlis cez LAD tak kazdy cyklus z tych napr 100 bude trvat presne tolko ako je cyklus plc.... cize ak ma plc cycle time 10ms tak cyklus v LAD pri 100 bude trvat 0.01×100=1s (to je cas kedy prehlada vsetkych 100 hesiel)
Preto sa taketo veci cez LAD nerobia a ani tebe to neodporucam
-Ak mas FOR cyklus v SCL tak progam tam pride, vykona ho v pocte cyklov ako ma definovane a program az potom pokracuje dalej... casovo to trva radovo par ms na prehladanie celeho DB
-ak to zbastlis cez LAD tak kazdy cyklus z tych napr 100 bude trvat presne tolko ako je cyklus plc.... cize ak ma plc cycle time 10ms tak cyklus v LAD pri 100 bude trvat 0.01×100=1s (to je cas kedy prehlada vsetkych 100 hesiel)
Preto sa taketo veci cez LAD nerobia a ani tebe to neodporucam
0
Re: TIA V16 - porovnavanie kodov
Jasne chapem tomu, ale zaujíma ma to ako to bude vyzerať v LADe, aspon pre to aby som to pochopil cez ake prikazy to spravit.
0
Re: TIA V16 - porovnavanie kodov
Chapes tomu a nevies ako to spravit do ladra? Lader pre plc je zaklad. Nebolo by lepsie si to nastudovat?
Inak celkom zaujimavy sposob ukladania kodov pre alarm. Tam bude 100 uzivatelov a kazdy bude mat svoje heslo? PLC sluzi len na zabezpecenie objektu?
Inak celkom zaujimavy sposob ukladania kodov pre alarm. Tam bude 100 uzivatelov a kazdy bude mat svoje heslo? PLC sluzi len na zabezpecenie objektu?
0
Re: TIA V16 - porovnavanie kodov
Nie PLC bude riadiť viacero veci, to všetko mam už hotove, len trošku rozmýšlam ako spraviť to prihlasovanie užívateľov, ano bude tam 50-100 ludi čo tam ma prideleny vstup, a každy z nich ma svoj prihlasovaci kod. Vdaka tomu vedia na dispečingu kto sa kedy prihlásil.
Ja som to v LADe spravil, len sa mi nepači to porovnavanie 100 kodov, by som musel mat 100 porovnavacich blokov pod sebou a preto hladam iny jednoduchši spôsob.
Ja som to v LADe spravil, len sa mi nepači to porovnavanie 100 kodov, by som musel mat 100 porovnavacich blokov pod sebou a preto hladam iny jednoduchši spôsob.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 859 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa balu