S7-1200 a PWM riadenie čerpadla WILO Yonos PARA ST15/7.0 PWM2

Príspevok od používateľa oniko » 05 Jan 2024, 00:39

Ahojte, chcem sa spýtať, či už niekto riešil ovladanie čerpadla WILO Yonos PARA ST15/7.0 PWM2 pomocou S7-1200vky.

PWM výstup som naprogramoval podla manualu, vyzera že aj funguje podla intenzity svietenia vystupnej LED na Q0.0 výstupe,
Skôr by ma zaujímalo ako to fyzicky nakablovat, lebo kabel od čerpadla ma dva vodiče, jeden je vystup z cerpadla a druhy vstup z PLC do cerpadla.
Prikladam aj fotky z manualu.

Dakujem za pomoc
Snímka obrazovky 2024-01-05 002457.png
Snímka obrazovky 2024-01-05 002615.png
Snímka obrazovky 2024-01-05 003352.png
0

kinedryl
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 83
Dátum registrácie: 03 Mar 2021, 10:15

Re: S7-1200 a PWM riadenie čerpadla WILO Yonos PARA ST15/7.0 PWM2

Príspevok od používateľa kinedryl » 05 Jan 2024, 04:41

Nestaci kostru vystupnej karty dat na GND 2 a signal na ten riadiaci vstup 1 ?
0

Zaky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 215
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41

Re: S7-1200 a PWM riadenie čerpadla WILO Yonos PARA ST15/7.0 PWM2

Príspevok od používateľa Zaky » 05 Jan 2024, 09:12

Ano, stačí. PWM řídícím signálem se nastavuje rychlost čerpadla, ten výstupní signál je tacho, tedy frekvence sejmutá z rotoru, odpovídající jeho skutečným otáčkám. Pokud to není potřeba, nemusí se nikam připojovat. Kotlové elektroniky ji používají jako zpětnovazební veličinu.
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: S7-1200 a PWM riadenie čerpadla WILO Yonos PARA ST15/7.0 PWM2

Príspevok od používateľa misocko » 05 Jan 2024, 09:58

Ak je to na kotol, rozhodne by som pužil aj tacho signál na rozoznanie poruchového stavu ešte predtým než zabere poruchový termostat.
0

oniko
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 144
Dátum registrácie: 02 Jan 2015, 23:20

Re: S7-1200 a PWM riadenie čerpadla WILO Yonos PARA ST15/7.0 PWM2

Príspevok od používateľa oniko » 05 Jan 2024, 10:58

Cize ak tomu dobre rozumiem, ten vystup z cerpadla je iba informativny, a keby som ho napojil na HSC tak by som videl skutocne otacky cerpadla?
Dnes to vyskusam.
0

oniko
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 144
Dátum registrácie: 02 Jan 2015, 23:20

Re: S7-1200 a PWM riadenie čerpadla WILO Yonos PARA ST15/7.0 PWM2

Príspevok od používateľa oniko » 05 Jan 2024, 21:30

Takže funguje to, šlo to na prvy krat, len trošku budem musieť sa pohrať s regulaciou, nakolko cerpadlo zacina z dôvodu vysokeho stlpca vody prehanat vodu az pri 30% vykonu
0