S7-1200 + Modbus TCP
Moderátori: Drakoush, Moderátori
S7-1200 + Modbus TCP
Ahoj, chcem sa spýtať či by mi niekto vedel poradiť.
Mám spojenú S7-1200 s AI/AO prevodníkom cez Modbus TCP.
Všetko funguje tak ako má, komunikácia beží, dáta prenáša, až do doby pokiaľ sa z hocijakého dôvodu nepreruší spojenie (napríklad odpojením kábla)
Následne už komunikácia nenabehne a je potrebné stopnúť a znova spustiť CPU (warm restart) potom to zasa beží.
S7-1200vka pokiaľ viem nemá možnosť sa reštartovať napríklad cez systémový bit atď...
Dá sa to nejak vyriešiť aby sa spojenie automaticky obnovilo?
Ďakujem za radu.
Mám spojenú S7-1200 s AI/AO prevodníkom cez Modbus TCP.
Všetko funguje tak ako má, komunikácia beží, dáta prenáša, až do doby pokiaľ sa z hocijakého dôvodu nepreruší spojenie (napríklad odpojením kábla)
Následne už komunikácia nenabehne a je potrebné stopnúť a znova spustiť CPU (warm restart) potom to zasa beží.
S7-1200vka pokiaľ viem nemá možnosť sa reštartovať napríklad cez systémový bit atď...
Dá sa to nejak vyriešiť aby sa spojenie automaticky obnovilo?
Ďakujem za radu.
0
Re: S7-1200 + Modbus TCP
Skus zrusit volanie komunikacneho bloku pri vypadku komunikacie a napr po 10s zase ten blok volat.
Ak to mas v LAD tak pridaj v networku bit do EN na bloku.
Akurad pozeram ze ten blok ma aj vstup disconect. Skus nahodit na par sec tento bit a znovu zhodit.
Ak to mas v LAD tak pridaj v networku bit do EN na bloku.
Akurad pozeram ze ten blok ma aj vstup disconect. Skus nahodit na par sec tento bit a znovu zhodit.
0
Re: S7-1200 + Modbus TCP
To som skusal, pri bite poruchy komunikacie mi odpoji vsetky bloky od napajania aj REQ, nasledne da Disconect do true, po 5s da naspat do FALSE, a aktivuje napajanie blokov aj REQ, ale spojenie sa neobnovi, nepomaha ani vypnut prevodnik od napajania, jedine co pomaha dat CPU do stopu a nasledne do RUN.
0
Re: S7-1200 + Modbus TCP
Ak zrusis volanie bloku cez EN tak to ze potom nahodis disconnect uz nema ziadny vplyv pretoze sa ten blok nevola a nic nevykonava... cize by som volanie bloku ponechal vzdy zapnute a pouzival len disconnect
0
Re: S7-1200 + Modbus TCP
Vyzera že to zabralo, len samotne odpojenie nepomohlo, musel som spraviť logiku aj na odpojenie rozširujuceho modulu od napajania
0
- pixell
- Pokročilý člen

- Príspevky: 564
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 43
Re: S7-1200 + Modbus TCP
Ahojte oplatí sa komunikovať ešte po modbuse? Myslím v spoľahlivosti.
Mame robiť manipulačný stôl ,kde bude S7 1200vka a FRG menič ešte neviem aký.
Motor bude cez menič preklápať stôl do troch polôh. V podstate to neni zložite akurát ta Modbus komunikácia. V Tia portal som ešte nerobil niečo reálne, modbus nemám naštudovaný, a som z toho trochu jeleň.
Robil som S plc Mitsubishi, kde napríklad menič a PLC komunikujú po ethernete a na ovládanie meniča sú vytvorené bloky. Určite má niečo takéto aj Simens.
Neni lepšie ist už do takejto komunikácie?
Pripadne ak mi mi niekto vedel poradiť vhodný menič o výkone 1,5kw ,ktorý musí mat bezpečnostne Sto vstupy, a nebude až taký problém to rozbehať s S7-1200vkou po Modbuse?
Mame robiť manipulačný stôl ,kde bude S7 1200vka a FRG menič ešte neviem aký.
Motor bude cez menič preklápať stôl do troch polôh. V podstate to neni zložite akurát ta Modbus komunikácia. V Tia portal som ešte nerobil niečo reálne, modbus nemám naštudovaný, a som z toho trochu jeleň.
Robil som S plc Mitsubishi, kde napríklad menič a PLC komunikujú po ethernete a na ovládanie meniča sú vytvorené bloky. Určite má niečo takéto aj Simens.
Neni lepšie ist už do takejto komunikácie?
Pripadne ak mi mi niekto vedel poradiť vhodný menič o výkone 1,5kw ,ktorý musí mat bezpečnostne Sto vstupy, a nebude až taký problém to rozbehať s S7-1200vkou po Modbuse?
0
Re: S7-1200 + Modbus TCP
Jednoznacne ak Siemens ta aj menice Siemens a spojis to cez ethernet, resp. Profinet. Modbus ak je dobre spraveny, tiez funguje fajn, ale ak robis nove, urcite uz Profinet.
1
1