Strana 1 z 1

S7 200

Napísané: 10 Jún 2009, 18:45
od používateľa supravodic
Ahoj potreboval by som poradi» mám S7 200 s TD 400C.
Stále mi na TD vypisuje NO PARAMETER BLOCK.
Vedel by mi niekto poradi». Po¹lem program a zisti» kde je chyba.
V¹etko som u¾ skú¹al.
Dakujem

Napísané: 10 Jún 2009, 19:35
od používateľa Jacob989
Hoď soft, pozriem sa na to ...

(P.S. Už som sa hral s tým prevodníkom, len ešte zháňam DC/DC meniče...)

Napísané: 03 Mar 2011, 22:38
od používateľa cartmantt
caute ,nema niekto nejake jednoduche riesene priklady programovania na s7-300?

Napísané: 04 Mar 2011, 06:37
od používateľa Tuf

Napísané: 04 Mar 2011, 10:39
od používateľa tempreader
supravodic:

Jestli si dobře pamatuji tak tvůj problémek nemusí být v sw S7-200, ale v nastavení přímo v TD. Tyto panely komunikují s S7 přes sdílenou paměť v S7 a v panelu musíš nastavit začátek této paměti kterrou budeš používat.

Manuál pro TD400 najdeš u Siemensu:
http://www1.siemens.cz/ad/current/index ... oc_manualy

A tady User Manual:
http://support.automation.siemens.com/W ... ype=133300

Napísané: 04 Mar 2011, 13:52
od používateľa SMITH
2 tempreader : Neviem či tvoja odpoveď padne na úrodnú pôdu po 2 rokoch .

Napísané: 07 Mar 2011, 10:23
od používateľa datam
Možno to pomôže niekomu ďalšiemu. Však od toho je fórum. To si to inak môžu riešiť pri pive. :D

Napísané: 08 Mar 2011, 16:22
od používateľa cartmantt
simatic s7-300 obsahuje datove bloky(db) ,funkcne bloky(fb) a
funkcie(fc) ,moze mi niekto po lopate vysvetlit co su to za bloky a uviest priklad co sa do ,ktoreho bloku zadava?myslim ,ci vstupy ,alebo...

lebo v manuale siemensu je rozdiel medzi FB a FC vysvetleny adresaciou pamatovych miest ,ale neni mi to jasne ,tak preto by som rad vedel prakticky co je ,ktory blok zac..
dakujem..

sim..

Napísané: 08 Mar 2011, 18:20
od používateľa Nomen
neviem ci poznas tento manual ,, ved skus
http://www.edisk.cz/adresar/2b84a78babd ... 6862419d9b

simatic, dva diely

Napísané: 08 Mar 2011, 23:06
od používateľa SMITH
2 cartmantt :
Tak to skusím . Hlavnými blokmi sú Organizačne Bloky (OB) ktoré zabezpečujú chod programu a CPU .
Funkcie (FC) sú o bloky kde sa dá pomocou príkazov spraviť nejaká funkcia ,výpočet ,kontrola . Nemá priradený DB.

Funkčný blok (FB) je rovnaký blok ako FC ale má možnosť priradenia DB čím sa zabezpečí uloženie premených na dalšie spracovanie .

Datové bloky (DB) slúžia na uloženie a adresáciu premenných .

Praktický rozdiel je následovný : Ak spravíme nejaku funkciu (FC) napr. sčítanie ,tak výsledok bude na výstupe po dobu spracovania bloku , ale ak spravím (FB) tak môžem vysledok uložiť do DB a tam bude až do prepísania novou hodnotou .