Ďakujem za odpoveď, moje nesprávne domnienky boli vysvetlené a objasnené tvojimi správnymi pojmami.Dolfi napísal:Prosím ťa, rozlišuj pojmy (od dojmov) ! Samozrejme, že ho môžeš predať !
DPA380
Moderátori: psichac, Moderátori
- Michal02
- Stály člen
- Príspevky: 137
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 00:00
- Bydlisko: Dunajská Streda
- Vek: 64
Re: DPA380
0
-
- Power user
- Príspevky: 11718
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: DPA380
Ešte že to berieš s humorom ...Michal02 napísal:... boli vysvetlené a objasnené tvojimi správnymi pojmami.
(Vek som si predtým nevšimol. Ale aj tak mi môžeš chodiť po pivo ...).
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: DPA380
TAZ to napísal najkrajšie. Schéma je dostupná z voľných časopisov a autor sám na konci napísal, že bude rád, ak sa podelíte so skúsenostami a dojmami. Tie články som si prečítal niekoľkokrát. Takže pre seba si to postaviť môže aj 10x do roka. Ale ani jeden krát by to nemal stavať pre niekoho zo zámienkou predaja. Postavil si niečo a funguje mu to. Super. KOnečne niekto kto sa nebojí SMD v zosikoch. Má moju pochvalu. Čistá práca. Ak to má pre seba, nikomu neublížil, nič neporušil. Nikde nepísal, že to ide predávať takže je všetko ok. Iné by bolo, keby chcel organizovať nejaký predaj. Ale nič také sa nestalo.
0
učíme sa každý deň. Vidím to sám na sebe - ponuka výroby DPS http://svetelektro.com/Forum/ponukam-vy ... 25071.html
- AlbertEinstein
- Ultimate člen
- Príspevky: 2099
- Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
- Bydlisko: Michalovce
- Vek: 28
Re: DPA380
Nebol si tu keď ako prvý obrázok bol plošný spoj aj s osadením... ten by sa nemal uverejňovať len tak bez povolenia..
0
Nikto nieje najmúdrejší a preto sú rady od druhých tiež dobré. Sám to vidím na sebe.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
- sakraforte
- Stály člen
- Príspevky: 415
- Dátum registrácie: 29 Júl 2011, 00:00
Re: DPA380
nie si nejaký zaťažený ? Zverejnil predsa vlastný návrh. Keby bol Dudek mexičan, tak by ťa to určite vôbec netrápilo. Namiesto toho aby si ohodnotil výrobok, len si ho zbytočne vyplašil a vyvolávaš debaty, ktoré nikam nevedú a zasie**jú vlákno.AlbertEinstein napísal:Nebol si tu keď ako prvý obrázok bol plošný spoj aj s osadením... ten by sa nemal uverejňovať len tak bez povolenia..
0
- AlbertEinstein
- Ultimate člen
- Príspevky: 2099
- Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
- Bydlisko: Michalovce
- Vek: 28
Re: DPA380
Niesom zaťažený. Výrobok sa mi páči a každý má umňa podporu kto sa venuje tomuto ale ten plošák s osadením na začiatku trocha podráždil. Ale teraz tu nieje tak som len trunekovi objasnil ako to bolo.
0
Nikto nieje najmúdrejší a preto sú rady od druhých tiež dobré. Sám to vidím na sebe.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Re: DPA380
Už dlhšie pozorujem ako je v každej riti napchatý, to bude asi tým "ajnštajn", to hovorí za všetko.sakraforte napísal:nie si nejaký zaťažený ? Zverejnil predsa vlastný návrh. Keby bol Dudek mexičan, tak by ťa to určite vôbec netrápilo. Namiesto toho aby si ohodnotil výrobok, len si ho zbytočne vyplašil a vyvolávaš debaty, ktoré nikam nevedú a zasie**jú vlákno.AlbertEinstein napísal:Nebol si tu keď ako prvý obrázok bol plošný spoj aj s osadením... ten by sa nemal uverejňovať len tak bez povolenia..
Ku téme, veľmi pekná práca, potom ešte ukáž ako to bude vypadať keď to dáš do krabice.
Re: DPA380
Součástky na jeden kanál asi 1400 Kč skoro vše z EZK Rožnov. DPS zdarma = praxeAslan SVK napísal:kolko stala vyroba jednej strany?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
0
Re: DPA380
Další výrobek do mého projektu je:
Modul ochrany s detektorem limitace a tepelnou pjistkou
Jedná se vpodstatě o upravené Dudkovo dílo z AR 93 na dnešní materiál a přijatelnější velikost DPS.
Symetrický vstup byl vypuštěn. Relé jsem použil 2x FINDER na kanál kvůli proudové zatížitelnosti a co nejmenšímu přech. odporu.
Ochrany jsou plně funkční a odzkoušeny. Jsou kompatibilní i s jinými typy zesilovačů
Pro zájemce přikládám návrchy pro Levou i pravou stranu + softstart
Modul ochrany s detektorem limitace a tepelnou pjistkou
Jedná se vpodstatě o upravené Dudkovo dílo z AR 93 na dnešní materiál a přijatelnější velikost DPS.
Symetrický vstup byl vypuštěn. Relé jsem použil 2x FINDER na kanál kvůli proudové zatížitelnosti a co nejmenšímu přech. odporu.
Ochrany jsou plně funkční a odzkoušeny. Jsou kompatibilní i s jinými typy zesilovačů
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Pro zájemce přikládám návrchy pro Levou i pravou stranu + softstart
0
Re: DPA380
máš to pekné. Ale dve relátka nikdy nezopnú v rovnaký moment. Takže v konečnom dôsledku bude jedno relé namáhané viac. Ale inak pekná práca
0
učíme sa každý deň. Vidím to sám na sebe - ponuka výroby DPS http://svetelektro.com/Forum/ponukam-vy ... 25071.html
- JAKUB G
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1386
- Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
- Bydlisko: Kanianka
- Vek: 31
- Kontaktovať používateľa:
Re: DPA380
Hovno. to rele je tam paralelne kvoli prech. odporu. ak majú rovnaky prechodak ako moze byt jedno namahane viac ako druhe?
0
Re: DPA380
A co ty relé s 3 kontakty, které má Dudek ve starých ochranách spojené paralelně. Byly to myslím RP700 jestli se nemýlím.
0
Re: DPA380
Jakub máš pravdu, že paralelne zapojené kontakty relé, majú menší prechodový odpor, to nepopieram. Ale nikdy nezopnú v absolutne rovnaký čas a tak sa jeden kontakt a vždy ten istý pripojí skôr a teda iskrenie bude vznikať na ňom. A to isté aj pri odpájaní. Oblúky a opalovanie bude viac dominantné na jednom kontakte a to sa bude iba zväčšovať. Tak som to myslel.
No a p. Dudek má relé, ktorého 3 kontakty ovláda jedna spoločná kotva. Takže mechanicky ich pripája všetky paralelne a súčastne. To je niečo iné. Keby si pozrieš, tak 30A relé stojí menej dukátov a pozri ako má dimenzované kontakty a aj nožičky
http://www.tme.eu/sk/details/l90-24/ele ... lectronic/#
a takto vyzerá zakrytované
http://www.tme.eu/sk/details/l90-12w/el ... lectronic/#
Jakub veď aj ty ich používaš. Dávaš tieto 30A relé a nie 2x16A lebo vieš, že to 30A je spoľahlivejšie a odolnejšie, tak načo mlžíš?
a relé, ktoré používa p. Dudek a HYPA je toto http://www.customworks.cz/amplifiers/sp ... rotection/ a to má 1x30A kontakt, ale vzdialenosť medzi kontaktmi je viac ako 3mm a má ideálne podmienky pre odtrhnutie odtrhnutie oblúku. Cena je 7.5€/kus. Mám doma. Takže v pomere cena/kvalita asi to 30A relé za 1,2€ a nie 16A relé za 3€ a dva paralelne
No a p. Dudek má relé, ktorého 3 kontakty ovláda jedna spoločná kotva. Takže mechanicky ich pripája všetky paralelne a súčastne. To je niečo iné. Keby si pozrieš, tak 30A relé stojí menej dukátov a pozri ako má dimenzované kontakty a aj nožičky
http://www.tme.eu/sk/details/l90-24/ele ... lectronic/#
a takto vyzerá zakrytované
http://www.tme.eu/sk/details/l90-12w/el ... lectronic/#
Jakub veď aj ty ich používaš. Dávaš tieto 30A relé a nie 2x16A lebo vieš, že to 30A je spoľahlivejšie a odolnejšie, tak načo mlžíš?
a relé, ktoré používa p. Dudek a HYPA je toto http://www.customworks.cz/amplifiers/sp ... rotection/ a to má 1x30A kontakt, ale vzdialenosť medzi kontaktmi je viac ako 3mm a má ideálne podmienky pre odtrhnutie odtrhnutie oblúku. Cena je 7.5€/kus. Mám doma. Takže v pomere cena/kvalita asi to 30A relé za 1,2€ a nie 16A relé za 3€ a dva paralelne
0
učíme sa každý deň. Vidím to sám na sebe - ponuka výroby DPS http://svetelektro.com/Forum/ponukam-vy ... 25071.html
- JAKUB G
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1386
- Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
- Bydlisko: Kanianka
- Vek: 31
- Kontaktovať používateľa:
- platon.rado
- Power user
- Príspevky: 4786
- Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
- Bydlisko: Brusno okr.Banská Bystrica
- Vek: 47
- Kontaktovať používateľa:
Re: DPA380
Na iskrenie sa používa spark killer.A už sa nejbte zas.
0
Najlepšie reprosústavy nie sú tie,ktoré nám najviac dajú,ale tie ktoré nám najmenej stratia.
Re: DPA380
OK. Napíšem to jasnejšie - DC ochrana odpája, ak sa objaví DC na výstupe. To sa väčšinou objaví ak sa prerazí trandík. V takom prípade pri plnom napájacom napätí na výstupe musí relé odpojiť a vzniká oblúk ! Toto nepoprieš. A ešte horšie to je v skrate, kde ide veľký prúd a pri plnom výkone. Takže sa opalujú kontakty relé. To je to iskrenie čo som myslel. Pri 500-600W zosikoch je dokonca prúd taký veľký, že nemusí dôjsť k zahseniu oblúku hneď. Preto p. Dudek používa to veľké, ktoré má veľkú vzdialenosť kontaktov a oblúk preruší. No a v zhľadom k tomu, že tve dve relátka nikdy nezopnú v úplne rovnakom čase, je lepšie ak je tam jeden kontakt dimenzovaný na 30A ako keď sa má stále opalovať ten pomalejší. Lebo technicky jedno relé sa odpojí a potom celý výkon/prúd ide iba jedným 16A relé a tak sa to jednoe značne opaluje a vzniká merateľné skreslenie. A čím je viac opalovaný, tým má horší prechodový odpor. Na HiFi slovanete namerali veľké skreslenie na takomto relé a na 10kHz sínuse bolo vidieť modulovanie ďaľšej vlny. Bolo to v téme k 222ke. Takže tak som to myslel. Vieš to veľmi dobre, ale budeš za každú cenu zo mňa robiť debila. A prepáč, viem, že HiFi slovanet neuznávaš. Tam si netrúfaš ukladať výrobky. To je pod tvoju úroveňJAKUB G napísal:Používam a?
Aké iskrenie pre pána jána? Čo tam spínaš aké výkony?
0
učíme sa každý deň. Vidím to sám na sebe - ponuka výroby DPS http://svetelektro.com/Forum/ponukam-vy ... 25071.html
- JAKUB G
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1386
- Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
- Bydlisko: Kanianka
- Vek: 31
- Kontaktovať používateľa:
Re: DPA380
pozri nechcem robiť rozbroje a zasierať tému. Načo. Pyskon to tam použil LEN kvôli zmenšeniu prech, odporu. A čo sa týka oblúku ten tam vznikne (ak vôbec vznikne) fakt len pri chybe, ku ktorej by dochádzať nemalo. A či sa relé opáli a vymením aj to spolu z polkou zosilňovača je už úplne jedno. Nikde som nepovedal že pohrdam hifi slovanetom alebo niečo podobné. Svoje veci už neprezentujem ani tu... mám na to svoje prostriedky...
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 4485
- Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
- Bydlisko: Košeca
- Vek: 51
Re: DPA380
zabúdate ešte na jednu eventualitu!!!
a čo tak vypnutie zosika pri jeho vybudení dajme tomu skoro na plné gule (mladí takto radi počúvajú muziku...)
aký prúd tečie potom tým kontaktom relé???
a čo tak vypnutie zosika pri jeho vybudení dajme tomu skoro na plné gule (mladí takto radi počúvajú muziku...)
aký prúd tečie potom tým kontaktom relé???
0
SHARP MZ-811
Re: DPA380
Dvě relátka tam nejsou jenom ke snížení přech. odporu. Kdyby jedno odešlo (přepálila se cívka) pořád druhé může pracovat, protože cívky jsou paralelně
. Navíc mě vyšly docela levně, mnohem levněji než ty, které používá customworks. Já osobně si nemyslím, že se kontakty moc opálí vlivem oblouku zas takové napětí tam není
namáhané je spíš proudově. Konec konců relé je mechanická součástka a ty odcházejí až jako poslední. Takový je můj názor
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
0