Problémy s oživením Lab. Zdroje
Moderátori: mirosne, Moderátori
Problémy s oživením Lab. Zdroje
Můžete mi prosím někdo poradit? Vím že je to asi banální záležitost, ale jak mám zvýšit to výstupní napětí z 25V na plných 35V
Ještě jeden dotaz, lze zapojit paralerne dva stejné tranzistory, aby se snížili ztráty?
Ještě jeden dotaz, lze zapojit paralerne dva stejné tranzistory, aby se snížili ztráty?
0
Naposledy upravil/-a baterie v 06 Apr 2013, 10:54, upravené celkom 1 krát.
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Miluju plazma svetlo z VN
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
Z1=5,6V
Z2=5,5V
Z3=32V
Z4=2,9V
Z2=5,5V
Z3=32V
Z4=2,9V
0
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Miluju plazma svetlo z VN
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
Tu zenerku, která měla 32V jsem vyměnil.. Nyní má normál 5,6V..
Bohužel i tak žádná změna na výstupu, a tranzistor Q5 se zahřívá, na bázi má 5,6V na výstupu 5,8V
Bohužel i tak žádná změna na výstupu, a tranzistor Q5 se zahřívá, na bázi má 5,6V na výstupu 5,8V
0
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Miluju plazma svetlo z VN
- PaJa-trb
- Stály člen
- Príspevky: 323
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Bydlisko: Třebíč
- Vek: 39
- Kontaktovať používateľa:
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
A díval jsem do schématu ? Ta zenerka Z3 má bejt na 33V, tak nevím proč tam cpeš 5,6V ?
0
Nic není tak jednoduché, aby se to nedalo pokazit.
Týmová práce je nepostradatelná, protože zodpovědnost se dá svalit na každého.
Člověk by se měl učit z chyb ostatních. Protože nikdo nemá tolik času, aby je všechny udělal sám.
Týmová práce je nepostradatelná, protože zodpovědnost se dá svalit na každého.
Člověk by se měl učit z chyb ostatních. Protože nikdo nemá tolik času, aby je všechny udělal sám.
- danhard
- Ultimate člen
- Príspevky: 3226
- Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
- Bydlisko: Jesenice u Prahy
- Vek: 69
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
Ktery ze dvou zdroju zkoumate ?
Co je to prvni TL-ko ?
Kolik ma trafo a kolik je na kondech (C1A, C3, C11, C9) ?
Co je to prvni TL-ko ?
Kolik ma trafo a kolik je na kondech (C1A, C3, C11, C9) ?
0
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
Te z. diody jsem si nevšiml, vrátil jsem to zpátky.
Zkoumáme zdroj, který nemá žádné výstupní napětí.
je to osazené TL082
Zkoumáme zdroj, který nemá žádné výstupní napětí.
je to osazené TL082
0
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Miluju plazma svetlo z VN
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
C1A=34
C3=21
C11=5
C9=32
další poznatek je, že levý operační zesilovač má 37V a pravý jen 32V a oba se hřejí(nedá se udržet prst)
C3=21
C11=5
C9=32
další poznatek je, že levý operační zesilovač má 37V a pravý jen 32V a oba se hřejí(nedá se udržet prst)
0
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Miluju plazma svetlo z VN
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
pomozte...
0
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Miluju plazma svetlo z VN
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1738
- Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
- Bydlisko: Námestovo
- Vek: 34
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
báze bd139 je proti kladnému napětí 32V a proti zápornému 0V
0
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Miluju plazma svetlo z VN
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
další poznatek: při zapnutí napájení se na výstupu objeví na půl sekundy 3V
0
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Miluju plazma svetlo z VN
- AlbertEinstein
- Ultimate člen
- Príspevky: 2099
- Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
- Bydlisko: Michalovce
- Vek: 28
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
Co to kurňa je ?
A tú kalafunu si odstráň liehom alebo nejako oškrab. Naposledy keď som ju ešte neodstraňoval som pod ňou mal cínový prepoj a hľadal som chybu pol hodiny. Tie káble tie mohli ísť cez DPS a nie pod ňu.
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
0
Nikto nieje najmúdrejší a preto sú rady od druhých tiež dobré. Sám to vidím na sebe.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
kabel pro výkonnovy tranzistor je jen dočasný.chyba v dps není, zkontroloval jsem to.
0
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Miluju plazma svetlo z VN
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1738
- Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
- Bydlisko: Námestovo
- Vek: 34
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
Pomeraj na každom pine IO a tranistorov aké je napätie a zakresli to do schémy. Nie je tam toho až tak veľa
. Môžeš aj zenerky ešte raz pre istotu. Meraj proti zemi.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
0
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
IO blíž k filtračním kondenzátorům:
1-32
2-0
3-1,5
4- -5
5-1
6- -0,1
7-0,1
8-32
Druhý IO:
1- 9
2- 4
3- 4
4- 0
5- 7,5
6- 7,5
7- 1,5
8- 32
Q7:
báze- -5,5
kolektor- -20
emitor- -5
Q5:
báze- 32
kolektor- 32
emitor- 32
Q6:
báze- 32
kolektor- 34
emitor- 32
Q3:
báze- 33
kolektor- 34
emitor- 32
Q1:
báze- 0,8
kolektor- 0,1
emitor- 0
Q2:
báze- 0,2
kolektor- 32
emitor- 0
Q4:
báze- 0
kolektor- 0
emitor- 0
1-32
2-0
3-1,5
4- -5
5-1
6- -0,1
7-0,1
8-32
Druhý IO:
1- 9
2- 4
3- 4
4- 0
5- 7,5
6- 7,5
7- 1,5
8- 32
Q7:
báze- -5,5
kolektor- -20
emitor- -5
Q5:
báze- 32
kolektor- 32
emitor- 32
Q6:
báze- 32
kolektor- 34
emitor- 32
Q3:
báze- 33
kolektor- 34
emitor- 32
Q1:
báze- 0,8
kolektor- 0,1
emitor- 0
Q2:
báze- 0,2
kolektor- 32
emitor- 0
Q4:
báze- 0
kolektor- 0
emitor- 0
0
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Miluju plazma svetlo z VN
-
- Power user
- Príspevky: 11718
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
Prečo máš na báze Q1 (pravdepodobne +) 0,8 V ? Podľa všetkého by tam malo byť mínusové napätie ...
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
na tom Q1 je opravdu +0,8
0
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Miluju plazma svetlo z VN
-
- Power user
- Príspevky: 11718
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
Tam nemôže byť + 0,8 V za žiadnych okolností. Ak na C11 máš - 5,0 V a Z4 nie je odpálená, tak je to nezmysel. Hľadaj chybu, (možno mikrotrhlinu, alebo "vakel" na Z4) !baterie napísal:na tom Q1 je opravdu +0,8
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.