regulacia 1F AC motoru

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
urgi
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 252
Dátum registrácie: 07 Aug 2012, 12:06

regulacia 1F AC motoru

Príspevok od používateľa urgi » 09 Sep 2024, 09:11

Nazdar banda

Len otazocka mam 2 polovy 1 fazovy motor AMTECS 1.1KW 3000ot
Obrázok

Je mozne tento motor 1F regulovat tak ako 3F cez VFD invertory (napr sinamic V20)?
connection details
connection details

#edit
Tento by to mohol zvladnute nie ?
https://uk.rs-online.com/web/p/inverter ... lsrc=aw.ds
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 365
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: regulacia 1F AC motoru

Príspevok od používateľa Ilija » 09 Sep 2024, 10:56

Nie.
Ten fm čo si uviedol, a aj ostatné, 230V je vstup.. Aj ostatné sú také.
Regulácia je možná len s 3f motorom.
0

Používateľov profilový obrázok
urgi
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 252
Dátum registrácie: 07 Aug 2012, 12:06

Re: regulacia 1F AC motoru

Príspevok od používateľa urgi » 09 Sep 2024, 11:15

Dakujem myslel som si tiez len som sa chcel utvrdit :thumbup:
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1259
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: regulacia 1F AC motoru

Príspevok od používateľa Atlan » 09 Sep 2024, 15:15

Regulovat to ide, akurat ze lacnehsie bude zohnat 3f motir a bezny 3f menic k nemu. Navyse ten 1f motor by mal aj tak horsie parametre.
0

JohnyK
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 29
Dátum registrácie: 09 Mar 2014, 14:58
Bydlisko: BA

Re: regulacia 1F AC motoru

Príspevok od používateľa JohnyK » 09 Sep 2024, 15:47

Mne sa podarilo 1F regulovat pomocou
https://vi.aliexpress.com/item/10050019 ... pt=glo2vnm
0

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6308
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 59

Re: regulacia 1F AC motoru

Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Sep 2024, 17:40

Asynchrónny motor "uotáčkuješ" len zmenou frkvencie v určitom rozsahu... je to dané princípom a konštrukciou.. len je potom dôležité či sa "neuvarí" nedostatočným chladením pri nízkych otáčkach , alebo sa nebude stačiť krútiť pri vyššom kmitočte... a uvarí sa tiež...
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!