Strana 4 z 4

Re: vyhodenie istica

Napísané: 20 Mar 2021, 08:48
od používateľa supiiik
Riesim podobny problem. Mam novu instalaciu a v celom dome kopec spotrebicov: 2xTV, 3xPC, 2xNB, STB, XBOX, tlaciaren, a kopu dalsich inych spinanych zdrojov... Vsetko toto funguje bez problemov, je to porozhadzovane medzi 16A istice a nie je problem az do momentu, kedy vypadne prud (distribucka vypne). Nasledne po par minutach, ked ho nahodia, tak mne len blikne svetlo a zhodi hlavny 25A istic. Nasledne to riesim tak, ze zhodim vsetky istice a zapinam ich postupne. Mam ale podozrenie prave na tie PC zdroje. Su tam myslim nejake 400W lacne zdroje. Zatial som presne neskumal, ktory presne spotrebic to robi, ale chystam sa na to cez nejaku prudovu sondu a oscik. Kym ale rozoberiem pol isticovej skryne, chcem sa spytat, ci na to nie je nejake jednoduche riesenie. Napr. ako vyssie spominany termistor, alebo nejaky softstarter. Viem, ze sa pouziva na motory, ale nepomohol by aj pri nabijani kondikov v spinanych zdrojoch?
Istym riesenim by bolo poprehadzovat tieto spotrebice na ine fazy, ale tomuto sa chcem zatial vyhnut, lebo na jednej faze mam FVE a koly tomuto mam tieto spotrebice prave na tejto faze.
Vdaka

Re: vyhodenie istica

Napísané: 20 Mar 2021, 08:54
od používateľa jezevec
Ty věci, cos vyjmenoval na vyhazování hlavního jističe určitě nemají vliv, z hlediska příkonu jsou zanedbatelné.
Tento problém může způsobovat připojení několika "žroutů" ( 1,5kW a víc) na jednu fázi, ale spíš bych řekl, že je vadný ten jistič.

Re: vyhodenie istica

Napísané: 20 Mar 2021, 09:29
od používateľa supiiik
Istic je OK. Je to nova instalacia. Mam jeden aj v rozvodnej skrini a vyhodilo oba, aj pri hodinach. Ide o to, ze ked distribucka zapne prud, tak sa cela domacnost spusti v jednom momente a to pri spinanych zdrojoch moze byt problem.

Re: vyhodenie istica

Napísané: 20 Mar 2021, 11:25
od používateľa E001
Ak máš ten hlavný s charakteristikou B, tak by som som ho vymenil za céčkovy - lepšie znáša takéto prúdové nárazy.

Re: vyhodenie istica

Napísané: 20 Mar 2021, 11:52
od používateľa jezevec
supiiik napísal:
20 Mar 2021, 09:29
...a to pri spinanych zdrojoch moze byt problem.
To ano, ale ne při tak malých příkonech kde i filtrační elyty na primáru mají celkem malé kapacity.

Re: vyhodenie istica

Napísané: 20 Mar 2021, 12:15
od používateľa breta1
Máš 3xPC - nemáš tam ještě 3x CRT monitory?

Re: vyhodenie istica

Napísané: 20 Mar 2021, 14:38
od používateľa supiiik
E001 napísal:
20 Mar 2021, 11:25
Ak máš ten hlavný s charakteristikou B, tak by som som ho vymenil za céčkovy - lepšie znáša takéto prúdové nárazy.
Toto neviem, ci by sa ZSdis pacilo...
breta1 napísal:
20 Mar 2021, 12:15
Máš 3xPC - nemáš tam ještě 3x CRT monitory?
CRT nemam ziadne, iba LCD

Re: vyhodenie istica

Napísané: 21 Mar 2021, 13:43
od používateľa Merak
E001 napísal:
20 Mar 2021, 11:25
Ak máš ten hlavný s charakteristikou B, tak by som som ho vymenil za céčkovy - lepšie znáša takéto prúdové nárazy.
pokiaľ má v zmluve od distribučky predpísaný Béčkový istič, tak ho nemôže vymeniť.

Re: vyhodenie istica

Napísané: 21 Mar 2021, 13:46
od používateľa Merak
supiiik napísal:
20 Mar 2021, 09:29
Istic je OK. Je to nova instalacia. Mam jeden aj v rozvodnej skrini a vyhodilo oba, aj pri hodinach. Ide o to, ze ked distribucka zapne prud, tak sa cela domacnost spusti v jednom momente a to pri spinanych zdrojoch moze byt problem.
pokiaľ máš viacero spínaných zdrojov na jednej fáze, môžu sa tie nábehové prúdy sčítať a potom ti vyhadzuje ten hlavný istič

prejdi si a spíš si, kde všade máš aké zariadenia / zdroje a na ktorých fázach sú zapojené

ak by si si to chcel odmerať, treba mať merací prístroj na meranie nábehových prúdov

Re: vyhodenie istica

Napísané: 21 Mar 2021, 16:16
od používateľa shrek7
Sice je to uz stare vlakno ale pobavili niektore infantilne reakcie miestami az cervenym tucnym pismom v x nasobnej velkosti :) Zhrniem radit niekomu vymenu 10A za 16 A bez znalosti miestnych pomerov je "na prokuratora" :), takisto aj vymena za C-cko...Ano uz z principu cinnosti impullznych zdrojov musi byt kazdemu jasne ze "zivotny prejav" kazdeho jedneho impulzneho zdroja je prudovy naraz pri zapnuti ktory moze ovplyvnit viac ci menej konstrukcia zdroja dana "sikovnostou" konstruktera ci tlakom na neho pri roznych uspornych snahach. Takze resume vymenit istic ktory ma tak okolo 36-40 rokov, ak to bude pretrvavat zamerat sa na zdroj. Na servise v nemenovanom IT kde som dlhsi cas pobudol sme po vypadku elektriny a naslednom opatovnom nabehnuti vzdy vyplo ficko, museli sme ho nahadzovat na niekolkokrat ked sa tie kondiky v zdrojoch nabili uz to drzalo. Dalsi pripad bola vymena kazetovych 4x18W vo velkych openspacoch za led panely, tam sme si uzili svoje, pod dozorom sme postupne skusali istice od 10A az po 32A a spolahlivo padali, skocilo to nakoniec tak ze sme pre pokuj duse vymenili 1.5 privody za 2.5 a navysili istice z povodnych 10A za 16A Cecka a pre istotu pridali este jeden okruh a rodelili to na viac vetiev...tie zdroje boli tusim 60watt.

Oops az teraz som si precital prispevok supiika, moja reakcia smerovala na zakladatela vlakna, no ked ti pri tom vsetkom pada ta 25-tka skus ju vymenit aj ked to asi nepomoze aspon sa uistis ze to urcite robia tie zdroje v pcckach. Kedze to koli jednofazovej FVE nemozes rozfazovat pomoze tia si len udelatko nejaka rele ci lepsie stykac v "samodrznom" zapojeni co budes nahadzovat po obnoveni dodavky rucne tlacitkom, sice potom pride o moznost "samostartu" kompov ak to potrebujes ale vzdy lepsie ako padnuty hlavny istic a bez prudu cely dom...Alebo ak to chces mat automaticke nejaky sekvencny start cez spozdene zapnutie jednym ci viacerymi multifunkcnymi relatkami za sebou...

Re: vyhodenie istica

Napísané: 21 Mar 2021, 16:42
od používateľa shrek7
Merak napísal:
21 Mar 2021, 13:43
E001 napísal:
20 Mar 2021, 11:25
Ak máš ten hlavný s charakteristikou B, tak by som som ho vymenil za céčkovy - lepšie znáša takéto prúdové nárazy.
pokiaľ má v zmluve od distribučky predpísaný Béčkový istič, tak ho nemôže vymeniť.
presne tak a pochybujem ze by mu to povolili aj ked skusit moze...

Re: vyhodenie istica

Napísané: 21 Mar 2021, 16:44
od používateľa shrek7
jezevec napísal:
20 Mar 2021, 11:52
supiiik napísal:
20 Mar 2021, 09:29
...a to pri spinanych zdrojoch moze byt problem.
To ano, ale ne při tak malých příkonech kde i filtrační elyty na primáru mají celkem malé kapacity.
Ak sa ti na jednom okruhu, faze stretne viac impulzakov typu pccko, predradniky pre led atd tak je to padanie pri nabeho viac ako pravdepodobne pri ficku este viac...