Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy
Moderátori: mirosne, Moderátori
a to som dostal inšpektora na skúške
pane ,akou farbou vodiča mám pospájať tie stroje v oddelenej sústave?
1/ žltozeleným vodičom
2/ja -isto ? žz nám vyjadruje hlavné a doplnkové pospojovanie /PE ,PEn/
1/porozmýšlal ,odpoveď -hocijakú inú farbu
2/to je označenie pracovných vodičov
1/tak dajte holý vodič
2/opre sa mi niekde o zem a nebude to oddelená sústava
1/dalšia téma
tak ,asi tak
ps:som rád ,že si mi kontroval a dakujem
pane ,akou farbou vodiča mám pospájať tie stroje v oddelenej sústave?
1/ žltozeleným vodičom
2/ja -isto ? žz nám vyjadruje hlavné a doplnkové pospojovanie /PE ,PEn/
1/porozmýšlal ,odpoveď -hocijakú inú farbu
2/to je označenie pracovných vodičov
1/tak dajte holý vodič
2/opre sa mi niekde o zem a nebude to oddelená sústava
1/dalšia téma
tak ,asi tak
ps:som rád ,že si mi kontroval a dakujem
0
Majstri sveta
to su mi veci , skratka , ked mi pred par desiatkami rokov "prsklo" v televizore ked som pripojil osciloskop na spinany zdroj odvtedy uz len cez oddelovaci , myslim ze Martin ?? , ak sa rozhodnes pre oddelovaci tak asi tieto zasady ,:
1. na vystupnej zasuvke bez kolika , uplne ho otrhni , alebo kvalitne zdierky rozmer ako je flexo snura, a naozaj , len jedna
2. istic dvojpolovy , na vystupe , na primari primerana poistka
3. ak by si si zohnal ten autotransformator , ja samozrejme mam /aj navyse/ ale predavat nebudem , si spominal variator /variator je niečo ine / ,
4. transformator , najlepsie primar a sekundar uplne oddeleny na roznych kostrickach , alebo so vzduchovou izolaciou , popr daj si tvoj premerat nejakym megmetom ..
to by malo tak stacit ,,a samozrejme zodpovedne kablovanie .
a este niečo , par som ich spravil a pouzival , nikdy som nepotreboval ziadny soft ..., zbytocne prekomplikovane , moj nazor .. oddelovaci ma byt jednoduchy a spolahlivy a bezpecny
1. na vystupnej zasuvke bez kolika , uplne ho otrhni , alebo kvalitne zdierky rozmer ako je flexo snura, a naozaj , len jedna
2. istic dvojpolovy , na vystupe , na primari primerana poistka
3. ak by si si zohnal ten autotransformator , ja samozrejme mam /aj navyse/ ale predavat nebudem , si spominal variator /variator je niečo ine / ,
4. transformator , najlepsie primar a sekundar uplne oddeleny na roznych kostrickach , alebo so vzduchovou izolaciou , popr daj si tvoj premerat nejakym megmetom ..
to by malo tak stacit ,,a samozrejme zodpovedne kablovanie .
a este niečo , par som ich spravil a pouzival , nikdy som nepotreboval ziadny soft ..., zbytocne prekomplikovane , moj nazor .. oddelovaci ma byt jednoduchy a spolahlivy a bezpecny
Naposledy upravil/-a Nomen v 10 Apr 2010, 14:05, upravené celkom 1 krát.
Hej Martin...Tak neviem dakto mi tu radi s kolikom dakto bez teraz sam neviem ako ..
Chcel som to na viacej zasuvok nie jel jednu a 1 specialnu pre SGTC...
Ten transformator je odeleny je tu aj fotka..
Auto transformator je premna nepotrebny tak som ho ani moc nezhanal aj ked som pozeral tie ceny...
Chcel som to na viacej zasuvok nie jel jednu a 1 specialnu pre SGTC...
Ten transformator je odeleny je tu aj fotka..
Auto transformator je premna nepotrebny tak som ho ani moc nezhanal aj ked som pozeral tie ceny...
0
kolik
Ked si cez normy a odbornik , mal si mu napisat ze kolik sa vyvedie cez zeleno-žlty na zvlast oddelenu a odizolovanu svorku , byva najcastejsie umiestena na zadnej stene oddelovacieho trafa.
K vzhladom na jeho vek , odbornost a skusenosti som mu nechcel motat hlavu a povedal so co som povedal , pekny vecer.
K vzhladom na jeho vek , odbornost a skusenosti som mu nechcel motat hlavu a povedal so co som povedal , pekny vecer.
áno ,ved o to ide .Martin chce od začiatku zapojiť viac zásuviek ,nie jednu.
v tejto celej téme sa od začiatku rozprávame o viacerých zásuvkách.
do toho spadá aj to neštastné umiestnenie dvojzásuvky na tom linku ,čo dával split.ak by si to čítal celé ,tak som povedal ,kde sa pripája ten vodič z kolíka.
mas pravdu ,neuviedol som ,že je na trafe
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 44 minútach:
Označenie vodičov na ochranné /miestne/pospájanie neuzemnené
Vodiče na ochranné neuzemnené miestne pospájanie by nemali byť označené kombináciou farieb zelená a žltá . Takéto označenie sa robí obvykle fialovou farbou.
v tejto celej téme sa od začiatku rozprávame o viacerých zásuvkách.
do toho spadá aj to neštastné umiestnenie dvojzásuvky na tom linku ,čo dával split.ak by si to čítal celé ,tak som povedal ,kde sa pripája ten vodič z kolíka.
mas pravdu ,neuviedol som ,že je na trafe
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 44 minútach:
Označenie vodičov na ochranné /miestne/pospájanie neuzemnené
Vodiče na ochranné neuzemnené miestne pospájanie by nemali byť označené kombináciou farieb zelená a žltá . Takéto označenie sa robí obvykle fialovou farbou.
0
Parada ďakujem za rady chcem sa spýtať este co hovorite na ten odrušovací filter?http://www.saltek.eu/sk/files/vyrobky/SLP-385%20V.pdf
0
ZNS
obvykle nie je nic , nikto nic negarantuje , co stym spravis ? vid foto , kupovane pred asi 5 rokmi , dal som si tu namahu a otvoril som , a este tie Teslaky maju jeden koniec cievky uzemneny , to budes musiet potom tahat ten drot asi osve ,,benco napísal:
Označenie vodičov na ochranné /miestne/pospájanie neuzemnené
Vodiče na ochranné neuzemnené miestne pospájanie by nemali byť označené kombináciou farieb zelená a žltá . Takéto označenie sa robí obvykle fialovou farbou.
Naposledy upravil/-a Nomen v 12 Apr 2010, 13:48, upravené celkom 1 krát.
ja sa s tebou Nomen nehádam ,ani som sa nehádal.celý problém bol v tom ,že chalan chcel pracovisko s viacerými zásuvkami.súhlasím v každom jednom bode ,čo si napísal. a so zž vodičmi to majú zavádzajúce v neuzemnenej sústave ,lebo každý si predstavý ,že je to kostra pevne spojená so zemou!ak tak ,na každom bode v el.odd.sústave by mala byť samolepka upozorňujúca ,že je to len pospájanie bez zeme, tak isto aj na trafe ,rozvádzači.ak by si chcel fialový ,tak len osve ,alebo použil 3O a sivý preznačil.tak by to šlo ,len zase záleží na revizákovi.čo revizák ,to iný výklad normy.
0
spotreba naprazdno
Na zaciatku fora bolo spomenute 5.3kVA trafo. Ja len tolko ze toto trafo zrejme nebude mat nizku spotrebu naprazdno takze by som to zapinal len ked cez to napajam nejaky vacsi spotrebic.
0
NEKLAM
NEKRADNI
NEPODVADZAJ
STAT NEZNASA KONKURENCIU
NEKRADNI
NEPODVADZAJ
STAT NEZNASA KONKURENCIU
Re: Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy
Viem ze je to stara tema, ale preco je kostra oddelovaku spojena s miestnym pospajanim ? Nebyva bezne spojena s PEN ? Ja by som to rozhodne na jadro trafa netahal. A neviem ci ste riesili samotnu kovovu kostru oddelovacieho trafa. Nesom si isty, ale asi by bolo vhodnejsie ju spojit s PE. Samozrejme odizolovat od miestneho pospajanie. Totiz v pripade nejakej poruchy na primarnej strane oddelovacieho trafa sa moze dostat napatie na kostru (co ja viem, napriklad odlomeny kablik L co ide k primaru). Ak bude kostra spojena s miestnym pospajanim tak nebude mat co aktivovat istic. Cize ja by som to asi riesil ako na obrazku. Je to tak spravne ? Samozrejme s tym, ze medzi kostrou trafa a sekundarom je zaistena kvalitna izolacia a bananiky miestneho pospajania su tak isto s dostatocnym izolacnym odporom proti kostre. Teda miestne pospajanie musi mat dostatocny izolacny odpor proti kostre. Najlepsie zmerat megmetom.
EDIT:
Zrejme to bolo myslene trocha inak, a oddelovak nemal byt v kovovej skrinke. Ale povedzem ze by bolo, moze to byt takto ?
EDIT:
Zrejme to bolo myslene trocha inak, a oddelovak nemal byt v kovovej skrinke. Ale povedzem ze by bolo, moze to byt takto ?
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
Re: Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy
spin90
Myslím, že uvažuješ správně.
Oddělovací trafo je spotřebič jako každý jiný, zde třídy ochrany 1, tudíž jeho kovová skříň (a zpravidla i jádro trafa) musí být spojena s vodičem PE, ale nesmí být spojena s výstupními kolíky v zásuvkách, které musí ale být vzájemně propojeny.
Pokud by oddělovacá trafo bylo jako třídy ochrany 2, platí jen druhá část věty.
Myslím, že uvažuješ správně.
Oddělovací trafo je spotřebič jako každý jiný, zde třídy ochrany 1, tudíž jeho kovová skříň (a zpravidla i jádro trafa) musí být spojena s vodičem PE, ale nesmí být spojena s výstupními kolíky v zásuvkách, které musí ale být vzájemně propojeny.
Pokud by oddělovacá trafo bylo jako třídy ochrany 2, platí jen druhá část věty.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1430
- Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
- Vek: 29
- Kontaktovať používateľa:
Re: Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy
Ešte možno pridám také doplnenie, čo sa týka farebného značenia v oddelenej sustave , tak sa oba vodiče ťahaju čiernou farbou a vodič na pospojovanie zvyčajne fialovou.
0
Nechcem byt jednotkou , lebo je blízko nuly.
- Thales
- Ultimate člen
- Príspevky: 13834
- Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: White Hill, Prague
- Vek: 41
- Kontaktovať používateľa:
Re: Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy
Nejhorší je když tu fialovou chceš koupit v běžném maloobchodě, byť si neříkají elektro, ale prodejna s elektroinstalačním materiálem.
0
Zapamatuj si:
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 11 Odpovedí
- 1815 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 5 Odpovedí
- 1001 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Atlan
-
- 21 Odpovedí
- 1503 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dolfi
-
- 11 Odpovedí
- 4094 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 8 Odpovedí
- 638 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa DanielK