Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

sarisHD
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1238
Dátum registrácie: 03 Mar 2009, 00:00

Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy

Príspevok od používateľa sarisHD » 08 Apr 2010, 20:22

Ahojte!

Dostal sa mi do rúk jedno fázový oddeľovací transformátor z výkonom 5,3kVA.Chcel by som ho zapojiť tak aby mi živil celú elektro dielňu a spraviť jednu prípojku na napájanie zdroja pre SGTC presní odber toho zdroju stále neviem...Tak mam par otázok ohľadom ochrany a noriem a podobne...

Ako by som mal zapojiť ten transformátor primárne aj sekundárne vinutie?

Myslel som že do primárneho by bolo vhodne spraviť tzv. "soft start" predstavujem si dva výkone predradne odpory ktoré by sa premostili stykačom a stykač by bol ovládaný pomocou časovaca.. čo vy na to je to dobre riešenie či by ste to riešili inak?
http://sk.farnell.com/welwyn/wh100-68rj ... erch=true&


Potom ako zapojiť sekundárne vinutie aby spĺňal normy pre oddelení obvod? Moc sa do toho čo sa týka noriem nerozumiem tak pomohlo by mi keby ste pridali aj vysvetlenie prečo je to tak.

Ďalej aké treba istenie obvodu kam umiestiť vhodný istič a či použiť aj zvodiče prepätia a aj odrušovací filter.
http://www.saltek.eu/sk/files/vyrobky/SLP-385%20V.pdf
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz ... _09_08.pdf

Či sa oplatí inštalovať aj merače napätia a prúdu len také informačné hodnoty..

Hlavne chcem aby to spĺňalo normy a bolo bezpečne! To je na 1 mieste..

Ak som na nejaké informácie zabudol opravte ma!


Ďakujem za Pomoc pri tejto úlohe :)
0

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Príspevok od používateľa benco » 08 Apr 2010, 21:06

pojednávala o tom norma ČSN 34 1010 2.7.4.8
/sekundárny obvod transformátoru sa nesmie spojovať zo zemou alebo s ochrannou uzemňovaciou sústavou
/všetky prístroje majú trvalo spojené neživé časti na ktoré by sa mohlo pri poruche dostať napätie pracovného obvodu.súčasťou môžu byť aj spotrebiče II.triedy.pri použití dvoch spotrebičou môže pri poruche nastať úraz od prípadného dvojpólového dotyku

to je aký trafák ? 230V/230V alebo 230V/110V
0

sarisHD
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1238
Dátum registrácie: 03 Mar 2009, 00:00

Príspevok od používateľa sarisHD » 08 Apr 2010, 21:16

Ďakujem zatial za nejaké tie informácie ! je to transformátor 230/230
0

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Príspevok od používateľa benco » 08 Apr 2010, 21:26

takže primár zapojíš na 230V a na sekundári budeš mať 230V izolovaných - to znamená ,že keď zobereš merák nesmiešnamerať žiadne napätie voči zemi!!!!!!!!
na ten trafák by ti mohol stačiť istič +-C32A.
zajtra by som mohol mať STN a jej nové znenie ,ale tam sa toho nemalo čo zmeniť .
0

sarisHD
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1238
Dátum registrácie: 03 Mar 2009, 00:00

Príspevok od používateľa sarisHD » 08 Apr 2010, 21:29

Jasne chapem Diky a co si myslis o tom soft starte?
0

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Príspevok od používateľa benco » 08 Apr 2010, 21:36

ohladom toho softstartu ,by som počkal na vyjadrenie niekoho zdatnejšieho v tejto problematike /Danhard, Dolfi , .../dúfam ,že som sa nikoho nedotkol .
0

sarisHD
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1238
Dátum registrácie: 03 Mar 2009, 00:00

Príspevok od používateľa sarisHD » 08 Apr 2010, 21:42

Ok Ďakujem zatial :)


EDIT: A ešte mal by sa tam dať aj prúdový chránič?
0

Používateľov profilový obrázok
wwsly
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 479
Dátum registrácie: 14 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Brno
Vek: 37

Príspevok od používateľa wwsly » 08 Apr 2010, 22:38

Nějaký to napětí na výstupu proti zemi naměříš. To je dáno kapacitní vazbou.

Na výstup trafa dej normální zásuvku s kolíkem. Kolík však nikam nepřipojuj! Říká se tomu tuším ochrana pospojováním. Pokud by si na výstupu měl připojen jen jeden spotřebič, tak pak by tam ten kolík nemusel být.

Pro jistotu bych si někde nechal změřit izolační pevnost P/S, ta by měla být min 4kV u oddělovacího trafa, pokud se tedy nejedná o trafo nové.
0

sarisHD
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1238
Dátum registrácie: 03 Mar 2009, 00:00

Príspevok od používateľa sarisHD » 09 Apr 2010, 13:53

Ok postupne to začnem dávať do kopi.. to trafo je hodne staré...
Prílohy
IMG_3829.JPG
0

Používateľov profilový obrázok
mat100
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Bydlisko: Plzen - jih
Vek: 29

Príspevok od používateľa mat100 » 09 Apr 2010, 14:41

Soft - start

Teď jsem řešil softstart k mé 7 KW svářečce. Na každé zapojení vyhazovala jističe.

Nevymýšlej složité kraviny s časovačem . Jde to velmi jednoduše . Jako spožďovací člen působí startér ze zářivky ( bimetalová doutnavka). jako předřadné odpory jsem zvolil odpory 7,5 ohm (200w - měl jsem je v zásobě . Můžeš dát slabší cca 100W) Místo rele dáš stykač alspoň s 1 pomocným kontaktem . Já jsem ještě propojil kontakty mezi sebou - aby se proudy rozložily a kontakty se tak nenamáhaly.

Velmi jednoduchý a spolehlivý způsob. Svářečka s tímto zapojením šlape jak hodinky :wink:

PS : Obrázek je ze stránek http://www.danyk.wz.cz


PS : pokud dáváš stykač vypusť ten 1K odpor R1
Prílohy
st_sp.png
0

sarisHD
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1238
Dátum registrácie: 03 Mar 2009, 00:00

Príspevok od používateľa sarisHD » 09 Apr 2010, 15:00

no ja by som to tak aj asi urobil
0

Používateľov profilový obrázok
mat100
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Bydlisko: Plzen - jih
Vek: 29

Príspevok od používateľa mat100 » 09 Apr 2010, 15:06

Hlavně nazapomeň pořádně dimenzovat odpory. Krátkodobě jsou zatíženy výkonem v řádu KW !!!

PS: ty moje 200W se ani po 10 zapnutích za sebou neohřály.
0

sarisHD
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1238
Dátum registrácie: 03 Mar 2009, 00:00

Príspevok od používateľa sarisHD » 09 Apr 2010, 18:39

Mrkni sa na tie co som tam dal odkaz podlama to bude tiez ok sice je to vecia hodnota ako tvoja ale nebudem to zapinat 5x za sebou mozno tak 1 za hodinku
0

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Príspevok od používateľa benco » 09 Apr 2010, 20:50

wwsly napísal: Na výstup trafa dej normální zásuvku s kolíkem. Kolík však nikam nepřipojuj! Říká se tomu tuším ochrana pospojováním. Pokud by si na výstupu měl připojen jen jeden spotřebič, tak pak by tam ten kolík nemusel být.
vieš čo je ochrana pospojovaním?láskavo si pozri
normu CSN 33 2000 : 413.1.2 , 413.1.2.1 , 413.1.2.2 tam je to vysvetlené presne.
dalej STN/CSN/ 33 2000 :413.5 Ochrana elektrickým oddělením
dalej kde si prišiel na tú sprostot o jednom spotrebiči a kolíku?
ked si nevidel normu ani z lietadla ,tak tu nepíš sprostosti
presná citácia :
413.5.3.2 Všechny zásuvky musí být opatřeny ochrannými kontakty, které musí být spojeny se soustavou
pospojování, provedenou v souladu s 413.5.3.1.
413.5.3.3 Všechny ohebné kabely s výjimkou těch, které napájejí zařízení třídy ochrany II, musí obsahovat
ochranný vodič k tomu, aby byl použit jako vodič pospojování.
413.5.3.4 Musí se zajistit, v případě výskytu dvou poruch, které postihnou dvě neživé části, a v případě,
že tyto poruchy jsou napájeny vodiči různé polarity, aby ochranný přístroj odpojil napájecí přívod v době
odpojení podle tabulky 41A.
413.5.3.1 Neživé části odděleného obvodu musí být navzájem spojeny izolovanými vodiči neuzemněného
pospojování. Takové vodiče nesmějí být spojeny s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných
obvodů nebo s cizími vodivými částmi.

pekný večer
0

Split

Príspevok od používateľa Split » 09 Apr 2010, 21:24

len pre istotu..pridavam link na jedno konkretne vyhotovenie http://www.stepa.wz.cz/index.php?page=isol

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Príspevok od používateľa benco » 09 Apr 2010, 21:36

Split napísal:len pre istotu..pridavam link na jedno konkretne vyhotovenie http://www.stepa.wz.cz/index.php?page=isol
a tu to pekne vidiet ,další odborník/nie Ty split ten na tom linku/
citujem:
Já jsem použil dvojitou zásuvku, tady je kolík obou zásuvek spojen, raději je lepší ho oddělit od sebe, protože v případě "prošvihnutí" jednoho přístroje v zásuvce by se to dostalo přes kostru do druhého a zbyly by nám jen oči pro pláč.
ten blb nepochopil ochranu oddelenej sústav.ak by mal čo i len paragraf 20 ,v momente by som mu ho zobral!
dôvod :na jednom prístroji mi prerazí jedna strana vinutia
na druhom prístroji mi prerazí druhá strana vinutia
/hovorím o kovovom obale prístrojov/
potom chytím oba prístroje do rúk -lavej a pravej
čo sa asi stane?medzi lavou a pravou rukou budete mat plné napätie sekundára!ked budú prepojené ,stane sa to ?asi nie ,lebo trafo pôjde do skratu!
pekný večer

edit : s ostatným tam súhlasím
0

Používateľov profilový obrázok
mat100
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Bydlisko: Plzen - jih
Vek: 29

Príspevok od používateľa mat100 » 09 Apr 2010, 21:42

Hele klid jo !!! Stepu znám . Že to má špatně zapojený neznamená , že mu můžeš říkat BLB. :evil:
0

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Príspevok od používateľa benco » 09 Apr 2010, 21:46

1/tak mu doporuč ,nech si to opraví
2/ak niekomu dávam návod na smrť , tak je to slabý výraz
aj keď tam má napísané ,že za nič neručí
0

Používateľov profilový obrázok
mat100
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Bydlisko: Plzen - jih
Vek: 29

Príspevok od používateľa mat100 » 09 Apr 2010, 21:48

Yes - Uznávám má to špatně , ale není to blb
0

Split

Príspevok od používateľa Split » 09 Apr 2010, 21:51

rozmyslal som nad tym co si pisal...ak mu slahne na jednej strane tak tam bude mat potencial ale kedze nie je uzemneny (teda sekundar trafa) tak pohoda...na druhej strane mu slahne druha strana trafa oka.. poencialovy rozdiel...ale co ak ma kvazi fazu na sekundari zapojenu na oboch pristrojoch z rovnakej strany sekundaru teda z toho isteho vodica ma fazu tahanu aj do jedneho aj do druheho spotrebica?

btw ked uz si niekt da namahu spravit oddelovaci transformator tak by si mohol dat zalezitost tam smarit aj nejaky ten prudovy chranic

mat100: emocie cez ss nie do fora