Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy
Moderátori: mirosne, Moderátori
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1238
- Dátum registrácie: 03 Mar 2009, 00:00
Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy
Ahojte!
Dostal sa mi do rúk jedno fázový oddeľovací transformátor z výkonom 5,3kVA.Chcel by som ho zapojiť tak aby mi živil celú elektro dielňu a spraviť jednu prípojku na napájanie zdroja pre SGTC presní odber toho zdroju stále neviem...Tak mam par otázok ohľadom ochrany a noriem a podobne...
Ako by som mal zapojiť ten transformátor primárne aj sekundárne vinutie?
Myslel som že do primárneho by bolo vhodne spraviť tzv. "soft start" predstavujem si dva výkone predradne odpory ktoré by sa premostili stykačom a stykač by bol ovládaný pomocou časovaca.. čo vy na to je to dobre riešenie či by ste to riešili inak?
http://sk.farnell.com/welwyn/wh100-68rj ... erch=true&
Potom ako zapojiť sekundárne vinutie aby spĺňal normy pre oddelení obvod? Moc sa do toho čo sa týka noriem nerozumiem tak pomohlo by mi keby ste pridali aj vysvetlenie prečo je to tak.
Ďalej aké treba istenie obvodu kam umiestiť vhodný istič a či použiť aj zvodiče prepätia a aj odrušovací filter.
http://www.saltek.eu/sk/files/vyrobky/SLP-385%20V.pdf
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz ... _09_08.pdf
Či sa oplatí inštalovať aj merače napätia a prúdu len také informačné hodnoty..
Hlavne chcem aby to spĺňalo normy a bolo bezpečne! To je na 1 mieste..
Ak som na nejaké informácie zabudol opravte ma!
Ďakujem za Pomoc pri tejto úlohe
Dostal sa mi do rúk jedno fázový oddeľovací transformátor z výkonom 5,3kVA.Chcel by som ho zapojiť tak aby mi živil celú elektro dielňu a spraviť jednu prípojku na napájanie zdroja pre SGTC presní odber toho zdroju stále neviem...Tak mam par otázok ohľadom ochrany a noriem a podobne...
Ako by som mal zapojiť ten transformátor primárne aj sekundárne vinutie?
Myslel som že do primárneho by bolo vhodne spraviť tzv. "soft start" predstavujem si dva výkone predradne odpory ktoré by sa premostili stykačom a stykač by bol ovládaný pomocou časovaca.. čo vy na to je to dobre riešenie či by ste to riešili inak?
http://sk.farnell.com/welwyn/wh100-68rj ... erch=true&
Potom ako zapojiť sekundárne vinutie aby spĺňal normy pre oddelení obvod? Moc sa do toho čo sa týka noriem nerozumiem tak pomohlo by mi keby ste pridali aj vysvetlenie prečo je to tak.
Ďalej aké treba istenie obvodu kam umiestiť vhodný istič a či použiť aj zvodiče prepätia a aj odrušovací filter.
http://www.saltek.eu/sk/files/vyrobky/SLP-385%20V.pdf
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz ... _09_08.pdf
Či sa oplatí inštalovať aj merače napätia a prúdu len také informačné hodnoty..
Hlavne chcem aby to spĺňalo normy a bolo bezpečne! To je na 1 mieste..
Ak som na nejaké informácie zabudol opravte ma!
Ďakujem za Pomoc pri tejto úlohe
0
- benco
- Stály člen
- Príspevky: 290
- Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
- Bydlisko: Dolný Kubín
pojednávala o tom norma ČSN 34 1010 2.7.4.8
/sekundárny obvod transformátoru sa nesmie spojovať zo zemou alebo s ochrannou uzemňovaciou sústavou
/všetky prístroje majú trvalo spojené neživé časti na ktoré by sa mohlo pri poruche dostať napätie pracovného obvodu.súčasťou môžu byť aj spotrebiče II.triedy.pri použití dvoch spotrebičou môže pri poruche nastať úraz od prípadného dvojpólového dotyku
to je aký trafák ? 230V/230V alebo 230V/110V
/sekundárny obvod transformátoru sa nesmie spojovať zo zemou alebo s ochrannou uzemňovaciou sústavou
/všetky prístroje majú trvalo spojené neživé časti na ktoré by sa mohlo pri poruche dostať napätie pracovného obvodu.súčasťou môžu byť aj spotrebiče II.triedy.pri použití dvoch spotrebičou môže pri poruche nastať úraz od prípadného dvojpólového dotyku
to je aký trafák ? 230V/230V alebo 230V/110V
0
- benco
- Stály člen
- Príspevky: 290
- Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
- Bydlisko: Dolný Kubín
- wwsly
- Stály člen
- Príspevky: 479
- Dátum registrácie: 14 Nov 2009, 00:00
- Bydlisko: Brno
- Vek: 37
Nějaký to napětí na výstupu proti zemi naměříš. To je dáno kapacitní vazbou.
Na výstup trafa dej normální zásuvku s kolíkem. Kolík však nikam nepřipojuj! Říká se tomu tuším ochrana pospojováním. Pokud by si na výstupu měl připojen jen jeden spotřebič, tak pak by tam ten kolík nemusel být.
Pro jistotu bych si někde nechal změřit izolační pevnost P/S, ta by měla být min 4kV u oddělovacího trafa, pokud se tedy nejedná o trafo nové.
Na výstup trafa dej normální zásuvku s kolíkem. Kolík však nikam nepřipojuj! Říká se tomu tuším ochrana pospojováním. Pokud by si na výstupu měl připojen jen jeden spotřebič, tak pak by tam ten kolík nemusel být.
Pro jistotu bych si někde nechal změřit izolační pevnost P/S, ta by měla být min 4kV u oddělovacího trafa, pokud se tedy nejedná o trafo nové.
0
- mat100
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1360
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
- Bydlisko: Plzen - jih
- Vek: 29
Soft - start
Teď jsem řešil softstart k mé 7 KW svářečce. Na každé zapojení vyhazovala jističe.
Nevymýšlej složité kraviny s časovačem . Jde to velmi jednoduše . Jako spožďovací člen působí startér ze zářivky ( bimetalová doutnavka). jako předřadné odpory jsem zvolil odpory 7,5 ohm (200w - měl jsem je v zásobě . Můžeš dát slabší cca 100W) Místo rele dáš stykač alspoň s 1 pomocným kontaktem . Já jsem ještě propojil kontakty mezi sebou - aby se proudy rozložily a kontakty se tak nenamáhaly.
Velmi jednoduchý a spolehlivý způsob. Svářečka s tímto zapojením šlape jak hodinky
PS : Obrázek je ze stránek http://www.danyk.wz.cz
PS : pokud dáváš stykač vypusť ten 1K odpor R1
Teď jsem řešil softstart k mé 7 KW svářečce. Na každé zapojení vyhazovala jističe.
Nevymýšlej složité kraviny s časovačem . Jde to velmi jednoduše . Jako spožďovací člen působí startér ze zářivky ( bimetalová doutnavka). jako předřadné odpory jsem zvolil odpory 7,5 ohm (200w - měl jsem je v zásobě . Můžeš dát slabší cca 100W) Místo rele dáš stykač alspoň s 1 pomocným kontaktem . Já jsem ještě propojil kontakty mezi sebou - aby se proudy rozložily a kontakty se tak nenamáhaly.
Velmi jednoduchý a spolehlivý způsob. Svářečka s tímto zapojením šlape jak hodinky
PS : Obrázek je ze stránek http://www.danyk.wz.cz
PS : pokud dáváš stykač vypusť ten 1K odpor R1
0
- benco
- Stály člen
- Príspevky: 290
- Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
- Bydlisko: Dolný Kubín
vieš čo je ochrana pospojovaním?láskavo si pozriwwsly napísal: Na výstup trafa dej normální zásuvku s kolíkem. Kolík však nikam nepřipojuj! Říká se tomu tuším ochrana pospojováním. Pokud by si na výstupu měl připojen jen jeden spotřebič, tak pak by tam ten kolík nemusel být.
normu CSN 33 2000 : 413.1.2 , 413.1.2.1 , 413.1.2.2 tam je to vysvetlené presne.
dalej STN/CSN/ 33 2000 :413.5 Ochrana elektrickým oddělením
dalej kde si prišiel na tú sprostot o jednom spotrebiči a kolíku?
ked si nevidel normu ani z lietadla ,tak tu nepíš sprostosti
presná citácia :
413.5.3.2 Všechny zásuvky musí být opatřeny ochrannými kontakty, které musí být spojeny se soustavou
pospojování, provedenou v souladu s 413.5.3.1.
413.5.3.3 Všechny ohebné kabely s výjimkou těch, které napájejí zařízení třídy ochrany II, musí obsahovat
ochranný vodič k tomu, aby byl použit jako vodič pospojování.
413.5.3.4 Musí se zajistit, v případě výskytu dvou poruch, které postihnou dvě neživé části, a v případě,
že tyto poruchy jsou napájeny vodiči různé polarity, aby ochranný přístroj odpojil napájecí přívod v době
odpojení podle tabulky 41A.
413.5.3.1 Neživé části odděleného obvodu musí být navzájem spojeny izolovanými vodiči neuzemněného
pospojování. Takové vodiče nesmějí být spojeny s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných
obvodů nebo s cizími vodivými částmi.
pekný večer
0
len pre istotu..pridavam link na jedno konkretne vyhotovenie http://www.stepa.wz.cz/index.php?page=isol
- benco
- Stály člen
- Príspevky: 290
- Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
- Bydlisko: Dolný Kubín
a tu to pekne vidiet ,další odborník/nie Ty split ten na tom linku/Split napísal:len pre istotu..pridavam link na jedno konkretne vyhotovenie http://www.stepa.wz.cz/index.php?page=isol
citujem:
Já jsem použil dvojitou zásuvku, tady je kolík obou zásuvek spojen, raději je lepší ho oddělit od sebe, protože v případě "prošvihnutí" jednoho přístroje v zásuvce by se to dostalo přes kostru do druhého a zbyly by nám jen oči pro pláč.
ten blb nepochopil ochranu oddelenej sústav.ak by mal čo i len paragraf 20 ,v momente by som mu ho zobral!
dôvod :na jednom prístroji mi prerazí jedna strana vinutia
na druhom prístroji mi prerazí druhá strana vinutia
/hovorím o kovovom obale prístrojov/
potom chytím oba prístroje do rúk -lavej a pravej
čo sa asi stane?medzi lavou a pravou rukou budete mat plné napätie sekundára!ked budú prepojené ,stane sa to ?asi nie ,lebo trafo pôjde do skratu!
pekný večer
edit : s ostatným tam súhlasím
0
rozmyslal som nad tym co si pisal...ak mu slahne na jednej strane tak tam bude mat potencial ale kedze nie je uzemneny (teda sekundar trafa) tak pohoda...na druhej strane mu slahne druha strana trafa oka.. poencialovy rozdiel...ale co ak ma kvazi fazu na sekundari zapojenu na oboch pristrojoch z rovnakej strany sekundaru teda z toho isteho vodica ma fazu tahanu aj do jedneho aj do druheho spotrebica?
btw ked uz si niekt da namahu spravit oddelovaci transformator tak by si mohol dat zalezitost tam smarit aj nejaky ten prudovy chranic
mat100: emocie cez ss nie do fora
btw ked uz si niekt da namahu spravit oddelovaci transformator tak by si mohol dat zalezitost tam smarit aj nejaky ten prudovy chranic
mat100: emocie cez ss nie do fora
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 11 Odpovedí
- 2017 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 5 Odpovedí
- 1067 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Atlan
-
- 21 Odpovedí
- 1847 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dolfi
-
- 11 Odpovedí
- 4528 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 8 Odpovedí
- 725 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa DanielK