Strana 3 z 5

Napísané: 09 Apr 2010, 23:57
od používateľa Split
ach dobre koncim....od zajtra tu oficialne koncim...vidim ze cloveka tu idu zozrat uz aj za to ze napisal ze jednoducho si to nevsimol ked ma hlavu plnu inych picovin...a ked mu tu dvaja napisu to iste dvakrat uz sa citim jak v skole..serem na to..zijte blaze ja beru roha

Napísané: 09 Apr 2010, 23:59
od používateľa benco
a to som dostal inšpektora na skúške
pane ,akou farbou vodiča mám pospájať tie stroje v oddelenej sústave?

1/ žltozeleným vodičom
2/ja -isto ? žz nám vyjadruje hlavné a doplnkové pospojovanie /PE ,PEn/
1/porozmýšlal ,odpoveď -hocijakú inú farbu
2/to je označenie pracovných vodičov
1/tak dajte holý vodič
2/opre sa mi niekde o zem a nebude to oddelená sústava
1/dalšia téma

tak ,asi tak
ps:som rád ,že si mi kontroval a dakujem

Majstri sveta

Napísané: 10 Apr 2010, 07:43
od používateľa Nomen
to su mi veci , skratka , ked mi pred par desiatkami rokov "prsklo" v televizore ked som pripojil osciloskop na spinany zdroj odvtedy uz len cez oddelovaci , myslim ze Martin ?? , ak sa rozhodnes pre oddelovaci tak asi tieto zasady ,:
1. na vystupnej zasuvke bez kolika , uplne ho otrhni , alebo kvalitne zdierky rozmer ako je flexo snura, a naozaj , len jedna
2. istic dvojpolovy , na vystupe , na primari primerana poistka
3. ak by si si zohnal ten autotransformator , ja samozrejme mam /aj navyse/ ale predavat nebudem , si spominal variator /variator je niečo ine / ,
4. transformator , najlepsie primar a sekundar uplne oddeleny na roznych kostrickach , alebo so vzduchovou izolaciou , popr daj si tvoj premerat nejakym megmetom ..
to by malo tak stacit ,,a samozrejme zodpovedne kablovanie .
a este niečo , par som ich spravil a pouzival , nikdy som nepotreboval ziadny soft ..., zbytocne prekomplikovane , moj nazor .. oddelovaci ma byt jednoduchy a spolahlivy a bezpecny

Napísané: 10 Apr 2010, 09:53
od používateľa sarisHD
Hej Martin...Tak neviem dakto mi tu radi s kolikom dakto bez teraz sam neviem ako ..
Chcel som to na viacej zasuvok nie jel jednu a 1 specialnu pre SGTC...

Ten transformator je odeleny je tu aj fotka..

Auto transformator je premna nepotrebny tak som ho ani moc nezhanal aj ked som pozeral tie ceny...

Napísané: 10 Apr 2010, 18:23
od používateľa benco
drž sa normy a norma vraví jasne ,kolík!
tá norma ČSN 34 1010 platila pred rokom 1990 ,už je zrušená a nahrádza ju norma STN 33 2000-4-413.5
predtým sa volala ochrana oddelením obvodov teraz ochrana elektrickým oddelením
žiadny kolík netrhaj , ten tam ostane

kolik

Napísané: 10 Apr 2010, 20:21
od používateľa Nomen
Ked si cez normy a odbornik , mal si mu napisat ze kolik sa vyvedie cez zeleno-žlty na zvlast oddelenu a odizolovanu svorku , byva najcastejsie umiestena na zadnej stene oddelovacieho trafa.
K vzhladom na jeho vek , odbornost a skusenosti som mu nechcel motat hlavu a povedal so co som povedal , pekny vecer.

Napísané: 10 Apr 2010, 21:20
od používateľa benco
áno ,ved o to ide .Martin chce od začiatku zapojiť viac zásuviek ,nie jednu.
v tejto celej téme sa od začiatku rozprávame o viacerých zásuvkách.
do toho spadá aj to neštastné umiestnenie dvojzásuvky na tom linku ,čo dával split.ak by si to čítal celé ,tak som povedal ,kde sa pripája ten vodič z kolíka.

mas pravdu ,neuviedol som ,že je na trafe

//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 44 minútach:

Označenie vodičov na ochranné /miestne/pospájanie neuzemnené

Vodiče na ochranné neuzemnené miestne pospájanie by nemali byť označené kombináciou farieb zelená a žltá . Takéto označenie sa robí obvykle fialovou farbou.

Napísané: 11 Apr 2010, 09:25
od používateľa sarisHD
Parada :) ďakujem za rady chcem sa spýtať este co hovorite na ten odrušovací filter?http://www.saltek.eu/sk/files/vyrobky/SLP-385%20V.pdf

Napísané: 11 Apr 2010, 10:30
od používateľa benco
odrušovací filter je niečo iné ,toto je SPD /Surge Protection Device/
pozri si v prílohe

Napísané: 11 Apr 2010, 19:15
od používateľa sarisHD
ja som ale myslel ze ked napojim teslak tak aby som dal prec ten bordel po nom .. alebo to je zle riesenie?

ZNS

Napísané: 12 Apr 2010, 04:39
od používateľa Nomen
benco napísal:
Označenie vodičov na ochranné /miestne/pospájanie neuzemnené

Vodiče na ochranné neuzemnené miestne pospájanie by nemali byť označené kombináciou farieb zelená a žltá . Takéto označenie sa robí obvykle fialovou farbou.
obvykle nie je nic , nikto nic negarantuje , co stym spravis ? vid foto , kupovane pred asi 5 rokmi , dal som si tu namahu a otvoril som , a este tie Teslaky maju jeden koniec cievky uzemneny , to budes musiet potom tahat ten drot asi osve ,,

Napísané: 12 Apr 2010, 12:04
od používateľa benco
ja sa s tebou Nomen nehádam ,ani som sa nehádal.celý problém bol v tom ,že chalan chcel pracovisko s viacerými zásuvkami.súhlasím v každom jednom bode ,čo si napísal. a so zž vodičmi to majú zavádzajúce v neuzemnenej sústave ,lebo každý si predstavý ,že je to kostra pevne spojená so zemou!ak tak ,na každom bode v el.odd.sústave by mala byť samolepka upozorňujúca ,že je to len pospájanie bez zeme, tak isto aj na trafe ,rozvádzači.ak by si chcel fialový ,tak len osve ,alebo použil 3O a sivý preznačil.tak by to šlo ,len zase záleží na revizákovi.čo revizák ,to iný výklad normy.

Napísané: 16 Apr 2010, 16:38
od používateľa sarisHD
ok dakujem dam tam asi ten sedi nech je to jasne ze je to iny ako uzemneny kolik...
ja som ale myslel ze ked napojim teslak tak aby som dal prec ten bordel po nom .. alebo to je zle riesenie?
A k tomuto neviete poradit ?

spotreba naprazdno

Napísané: 16 Apr 2010, 22:27
od používateľa mirec10
Na zaciatku fora bolo spomenute 5.3kVA trafo. Ja len tolko ze toto trafo zrejme nebude mat nizku spotrebu naprazdno takze by som to zapinal len ked cez to napajam nejaky vacsi spotrebic.

Napísané: 17 Apr 2010, 09:43
od používateľa sarisHD
to my je jasne... :wink:

Napísané: 21 Apr 2010, 21:34
od používateľa sarisHD
nakresil som si narychlo obrazok ako by som to zapojil v povodnom obvode bolo viacej postek a istice a bol pripojeny izomet...

Re: Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy

Napísané: 20 Okt 2012, 08:23
od používateľa spin90
Viem ze je to stara tema, ale preco je kostra oddelovaku spojena s miestnym pospajanim ? Nebyva bezne spojena s PEN ? Ja by som to rozhodne na jadro trafa netahal. A neviem ci ste riesili samotnu kovovu kostru oddelovacieho trafa. Nesom si isty, ale asi by bolo vhodnejsie ju spojit s PE. Samozrejme odizolovat od miestneho pospajanie. Totiz v pripade nejakej poruchy na primarnej strane oddelovacieho trafa sa moze dostat napatie na kostru (co ja viem, napriklad odlomeny kablik L co ide k primaru). Ak bude kostra spojena s miestnym pospajanim tak nebude mat co aktivovat istic. Cize ja by som to asi riesil ako na obrazku. Je to tak spravne ? Samozrejme s tym, ze medzi kostrou trafa a sekundarom je zaistena kvalitna izolacia a bananiky miestneho pospajania su tak isto s dostatocnym izolacnym odporom proti kostre. Teda miestne pospajanie musi mat dostatocny izolacny odpor proti kostre. Najlepsie zmerat megmetom.
EDIT:
Zrejme to bolo myslene trocha inak, a oddelovak nemal byt v kovovej skrinke. Ale povedzem ze by bolo, moze to byt takto ?

Re: Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy

Napísané: 20 Okt 2012, 09:28
od používateľa breta1
spin90
Myslím, že uvažuješ správně.
Oddělovací trafo je spotřebič jako každý jiný, zde třídy ochrany 1, tudíž jeho kovová skříň (a zpravidla i jádro trafa) musí být spojena s vodičem PE, ale nesmí být spojena s výstupními kolíky v zásuvkách, které musí ale být vzájemně propojeny.
Pokud by oddělovacá trafo bylo jako třídy ochrany 2, platí jen druhá část věty.

Re: Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy

Napísané: 20 Okt 2012, 09:41
od používateľa mjankovic
Ešte možno pridám také doplnenie, čo sa týka farebného značenia v oddelenej sustave , tak sa oba vodiče ťahaju čiernou farbou a vodič na pospojovanie zvyčajne fialovou.

Re: Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy

Napísané: 20 Okt 2012, 19:50
od používateľa Thales
Nejhorší je když tu fialovou chceš koupit v běžném maloobchodě, byť si neříkají elektro, ale prodejna s elektroinstalačním materiálem.