Strana 1 z 1

piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 12 Dec 2012, 08:45
od používateľa Lubos36
Dobry den,
pls o radu s nasledujucim problemom:
Na novostavbe RD po zapnuti jedneho konkretneho istica (jednofazovy C16 - napaja vonkajsiu jednotku tepelneho cerpadla) zacne po chvili jemne piskat/bzucat prepatova ochrana. Ked istic vypnem a hned zase zapnem tak bzucanie prestane ale o chvilu zacne opat. Napajanie ale (zatial) funguje bez problemov. Istice aj prepatovu ochranu mam zn. Tracon.
Pytal som sa na to mojho elektrikara, ktory je zaroven aj revizny technik, ale netusi cim by to mohlo byt....
Neviete pls o co ide a co s tym?
Dakujem.

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 12 Dec 2012, 08:51
od používateľa alidedko
Pri zapinani istica su nan pripojene nejake zariadenia?

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 12 Dec 2012, 08:54
od používateľa Lubos36
Ano, vonkajsia jednotka tepelneho cerpadla. Normalne to funguje, len po bzucanie ma trocha znepokojuje. Inac cez ten prudovy chranic idu okrem toho aj vsetky zasuvky (istice B16, B20). Pri nich nedochadzalo k piskaniu.

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 02 Jan 2013, 07:15
od používateľa cyroz
vymen chranic asi to hude vinutie suctoveho transformatora ktory sa v nom nachadza
podla mna malinka zavada ak ti ten piskot nevadi........aspon sa ti hlodavce nebudu do domu stahovat oni ten zvuk nemusia

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 02 Jan 2013, 09:16
od používateľa Merak
Vieš odmerat koľko amper ti tečie tým prudovym chranicom a aký má charakter?

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 02 Jan 2013, 09:24
od používateľa Jirka84
Lubos36 napísal:Dobry den,
pls o radu s nasledujucim problemom:
Na novostavbe RD po zapnuti jedneho konkretneho istica (jednofazovy C16 - napaja vonkajsiu jednotku tepelneho cerpadla) zacne po chvili jemne piskat/bzucat prepatova ochrana. Ked istic vypnem a hned zase zapnem tak bzucanie prestane ale o chvilu zacne opat. Napajanie ale (zatial) funguje bez problemov. Istice aj prepatovu ochranu mam zn. Tracon.
Pytal som sa na to mojho elektrikara, ktory je zaroven aj revizny technik, ale netusi cim by to mohlo byt....
Neviete pls o co ide a co s tym?
Dakujem.
Vážený Lubos36,
nejprve jsem se snažil ujasnit si z dotazu, o co vlastně - v dotazu jde - konkrétním zvýrazněním. Z toho jednoznačně plyne,že píská přepěťová ochrana v novostavbě RD a revizák neví. - nikoli že by pískal jistič nebo chránič, jak čtu reakce přede mnu.
Tepelná čerpadla dodává certifikovaná firma, často i s vlastním rozvaděčem k celé jednotce a hlavně se zárukou.
Nepíšeš , jaký model/provedení, ale jen značku výrobce přepěťové ochrany, tedy odpovím z části obecně.
K Tvému dotazu.

Ad 1: pískání/novostavba
Tedy podle mého začni řešit reklamaci po revizi na novostavbě u dodavatele stavby = el.rozvaděče obsahující i přepěťovou ochranu, na který se vztahují určité záruční podmínky (i na instalované přístroje v rozvaděči, jehož výrobce dodává ze zákona Protokol o shodě, který RT musel číst). Stává se sice zřídka, že ona ochrana průchodem proudu se zvukově projevuje, ale přec jenom může jít o výrobní vadu této přepěťové ochrany, za kterou nemůže dodavatel, ale výrobce Tracon. Dodavatel má nákupní fakturu od svého dodavatele zboží, kde má práva na uplatňování reklamace (občas také musím řešit obdobné závady - jde jen o přístroj).
Ad2:revizák -
jistě při revizi tuto (zdánlivě drobnou) závadu neobjevil-nemusela se projevit hned po uvedení el.instalace vč. rozvaděče do provozu (opakuji, že jde jen o přístroj, byť poměrně drahý - nechce se mi zjišťovat cenová relace na trhu, protože tuto značku nepoužíváme).
Jiná by byla otázka opravy, jestli tento rozvaděč v četně výbavy "vyrobil Franta kamarád". To by řešil vše On na svoje náklady.

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 02 Jan 2013, 09:46
od používateľa Merak
ahoj
už som sa konečne dostal k notebooku, bo z mobilu písať je strach a hrôza
za prvé si chcem ujasniť a to, že v popise témy uvádzaš prúdový chránič, potom popisuješ istič a bzučanie a pískanie prepäťovej ochrany
tak ako je to?
ďalšia otázka, tie zásuvky čo spomínaš zapojené na ističi B20 sú tie obyčajné bytové na elektro spotrebiče?
vieš sem dať nejakú schému zapojenia kompletného rozvádzača s popisom a charakteristikou jednotlivých obvodov a záťaže?
vieš odmerať tie prúdy?

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 02 Jan 2013, 10:00
od používateľa Merak
a ako správne podotkol tuna vážený pán kolega Jirka84 :lol: :
elektro inštaláciu a rozvádzač robila nejaká firma alebo ti to robil nejaký známi elektrikár bez projektu a zapájal len tak ako prišlo?

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 05 Jan 2013, 18:16
od používateľa Jirka84
To Merak:
kolega to beru, ale pán ? , to teda v žádném případě, to neberu !. Až jím budu , tak to budu Někdo. Znám lepčí , proto zatím jsem jen NIC :D

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 05 Jan 2013, 22:37
od používateľa Merak
Jirka84 napísal:To Merak:
kolega to beru, ale pán ? , to teda v žádném případě, to neberu !. Až jím budu , tak to budu Někdo. Znám lepčí , proto zatím jsem jen NIC :D
v poriadku, akceptujem tvoj prístup vážený kolega :wink:

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 07 Jan 2013, 17:32
od používateľa Jirka84
Lubos36 napísal:Dobry den,
pls o radu s nasledujucim problemom:
Na novostavbe RD po zapnuti jedneho konkretneho istica (jednofazovy C16 - napaja vonkajsiu jednotku tepelneho cerpadla) zacne po chvili jemne piskat/bzucat prepatova ochrana. Ked istic vypnem a hned zase zapnem tak bzucanie prestane ale o chvilu zacne opat. Napajanie ale (zatial) funguje bez problemov. Istice aj prepatovu ochranu mam zn. Tracon.
Pytal som sa na to mojho elektrikara, ktory je zaroven aj revizny technik, ale netusi cim by to mohlo byt....
Neviete pls o co ide a co s tym?
Dakujem.
To Lubos36, jak pokračuješ? Jde o jistič/chránič nebo přepěťové ochrany ?
Nechceš se s námi podělit, jak dopadla případná reklamace ?

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 07 Jan 2013, 17:33
od používateľa neznamy
mne pri zapnutí konvice alebo mikrovlnky bzučí istič SEZ , nejako to neriešim

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 07 Jan 2013, 21:23
od používateľa Merak
right13 napísal:mne pri zapnutí konvice alebo mikrovlnky bzučí istič SEZ , nejako to neriešim
ani nerieš, veď je to SEZ, to stačí

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 14 Jan 2013, 14:24
od používateľa spin90
Ake su kvalitne znacky prudovych chranicov a isticov vseobecne ? Napriklad ako je na tom s kvalitou LEGRAND ?

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 14 Jan 2013, 20:26
od používateľa Merak
legrnad je dobrý

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 14 Jan 2013, 20:26
od používateľa Merak
tak isto aj OEZ Minia sú dobré

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 11 Nov 2020, 07:37
od používateľa miso44
zdravim,

mam podobny problem. Asi po dvoch rokoch byvania v mensom 2izbaku (novostavba) zacal nepravidelne bzucat prudovy chranic (Legrand). Vsimol som si to vacsinou az vecer, ale kedze vtedy este neboli povinne HO a pracoval som klasicky z firmy, tak cez den som nezvykol byt doma. Po nejakom case som chranic vymenil. Teraz je to schrack. Nejaky mesiac bol klud, ale aj tento zacal bzucat. Teraz cez HO ho pocut aj cez den. Neodsledoval som, zeby malo na bzucanie vplyv zapinanie konkretnych spotrebicov. Proste obcas bzuci, obcas nie. Riesil nietko z Vas takyto problem? Vdaka

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 16 Dec 2020, 19:11
od používateľa OHAJ
Kvalitný a nový nemá čo vydávať zvuky, teda ak niesi na hrane max. dovoleného prúd. zaťaženia ...

Re: piskanie / bzucanie prudoveho chranica

Napísané: 17 Dec 2020, 20:00
od používateľa Jirka84
První podmínku máš od používateľa OHAJ, RCD by měl mít proudovou hodnotu o stupeň vyšší, než hlavní jistič...

druhá podmínka je už daná odbornou montáží. Předně elektrikář musí správně usadit rozvodnici, aby se do ní nedostala malta kolem kabelů zhora ani později (ani prach při montáži přístrojů, které bohužel nemají IP 68 !), pak zedníci (murári) mají mít hotové omítky, na nich musí být základní malba. Teprve pak si může elektrikář dovolit osadit přístroje, které jsou nové (v záruce a pouze IP 20), na závěr svých prací uzavřít krytem pro IP 30 a vnějšímkrytem IP40. Tehdy dává záruku podle zákona na svoji práci a má i záruku od obchodníka na přístroje.
Může se ale stát, že z výrobní linky (i automatizované) se vloudila skrytá drobná konstrukční chybička i u těch nejkvalitnějších. Pak teprve nastupují platné záruční podmínky pro zákazníka...

Poblíž testovacího tlačítka bývá informace o nutnosti testování chrániče tlačítkem. Rozmezí bývá jedna kontrola za měsíc až rok. Časté jsou (půlroční) kontroly.

Bohužel tento postup bývá ojedinělý a proto dochází i k dříve uvedenému bzučení nejen nových RCD.

PS Dokonce i staré "bulharské" stykače pro bojler byly často slyšet i při "nastartované nákladné vojenské "Vé3eSce" před domem natož pak v tiché noci ... :rolleyes:



rozebraný RCD nejmenovaného výrobce - přívod kabelů zhora ..."pozor padá omítka" ... :lol: