7,5kW delta

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1380
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa Amaterr » 21 Feb 2015, 19:12

:potlesk:
gigant.jpg


//21.2. nahlásený príspevok ponechávam, hoci to do tejto témy nepatrí, v inej by citát stratil význam. Ale poprosím, aby Hinsi bol touto fotkou uzavretý a téma pokračovala v riešení problematiky ASM a jeho rozbehu. Ďakujem, Drakoush.
0

aga1001
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 43
Dátum registrácie: 01 Jún 2013, 14:26

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa aga1001 » 26 Feb 2015, 16:44

Vec je vyriešena.
0
Naposledy upravil/-a aga1001 v 27 Feb 2015, 17:58, upravené celkom 1 krát.

Používateľov profilový obrázok
xmilos
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3671
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Bydlisko: Povazie

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa xmilos » 26 Feb 2015, 17:49

Cim sa prepina D/Y?
Bolo to O.K. a zacalo to po nejakom case, alebo je to "cerstvo" zapojene a nejde to ozivit?
0

aga1001
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 43
Dátum registrácie: 01 Jún 2013, 14:26

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa aga1001 » 26 Feb 2015, 18:12

je to nová inštalácia. keď so presvecoval jednotlivé vodiče a ich zapojenie všetko sedí.
typ prepínača : V 25 R - 04
0
Naposledy upravil/-a aga1001 v 27 Feb 2015, 17:59, upravené celkom 3 krát.

Používateľov profilový obrázok
xmilos
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3671
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Bydlisko: Povazie

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa xmilos » 26 Feb 2015, 18:26

- prepinac spatne zapojeny, alebo vadny.
- zaciatky vinuti v motore
0

aga1001
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 43
Dátum registrácie: 01 Jún 2013, 14:26

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa aga1001 » 26 Feb 2015, 18:43

začiatky a konce cievok pripojené na rovnakú fázu. keď presvecujem je to funkčné. 3x prekontrolované.
0

Používateľov profilový obrázok
xmilos
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3671
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Bydlisko: Povazie

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa xmilos » 26 Feb 2015, 18:50

Skor to vidim na spatne zapojeny prepinac, alebo jeho vadu.

Ak nikto nerozoberal svorkovnicu motora, mala ba byt zapojena O.K. - hoc stretol som sa aj s prehodenou jednou cievkou.
0

aga1001
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 43
Dátum registrácie: 01 Jún 2013, 14:26

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa aga1001 » 26 Feb 2015, 19:13

cievky som presvietil sú pozapájané štandardne 1-2;2-3;3-1. Že by boli prehodené na niektorej cievke konce. Ako príklad dve cievky sú začiatky zvonka a konce z vnútra a jedna by bola naopak.
0
Naposledy upravil/-a aga1001 v 26 Feb 2015, 19:18, upravené celkom 1 krát.

Používateľov profilový obrázok
xmilos
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3671
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Bydlisko: Povazie

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa xmilos » 26 Feb 2015, 19:17

ako si zistil ich zaciatky?
0

aga1001
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 43
Dátum registrácie: 01 Jún 2013, 14:26

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa aga1001 » 26 Feb 2015, 19:25

ak myslíš to čo som uviedol predošlej odpovedi tak to som neriešil . motor hoci má svoj vek ale vyzerá veľmi málo používaný a určite nebol prevýjaný. možno mi bývalý majiteľ zatajil niečo. som ho kúpil pred dvoma dňami za dobrú cenu 100.00 eur. Že by toto bol dôvod nízkej ceny.
0

Používateľov profilový obrázok
xmilos
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3671
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Bydlisko: Povazie

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa xmilos » 26 Feb 2015, 19:28

Prehodenie vonuti je malo pravdepodobne, preto som to uviedol az ako druhu zavadu.
Treba sa vrhnut na ten prepinac.
0

aga1001
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 43
Dátum registrácie: 01 Jún 2013, 14:26

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa aga1001 » 26 Feb 2015, 19:36

Zajtra to ešte raz prezriem.
0

Používateľov profilový obrázok
Pozitron
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 312
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa Pozitron » 26 Feb 2015, 20:45

Tie dva tenké nezapojené vodiče by mohol byť termistor PTC. Niektoré motory majú 1 až 6 termistorov umiestnených priamo vo vinutí statora. Takýto "pozistor" má pri teplote okolia (20°až 25°C) odpor cca 80 až 100 Ω, pri prektočení kritickej teploty asi 105°až 120°C sa odpor prudko zvýši o niekoľko rádov, prostredníctvom tranzistorového obvodu sa ovláda relé pre signalizáciu stavu alebo vypnutie stykača.
Uvedené hodnoty odporov a teplôt ber orientačne - závisia na type.
0

ddaammiinn
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 62
Dátum registrácie: 01 Máj 2015, 12:12
Vek: 26

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa ddaammiinn » 08 Feb 2024, 20:11

Zdravím
Trochu to tu oživím. Mám starší cirkulár a chcel by som ho používať. Na štítku je napísané trojuholník 380V. Viem že ho starý otec zapínal priamo na do trojuholníka, ale vtedy mal poistky robené a než sa úplne rozbehol prešmykoval remeň. Po prečítaní témy usudzujem, že trojuholník sa v domácej sieti nezapája napriamo. Ja sa chcem uistiť, že keď ho dám na prepínač hviezda trojuholník bude v poriadku.
Prílohy
IMG_0679.JPEG
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa Atlan » 08 Feb 2024, 20:28

Najprv pozri ci ma na svorkovnici 6 dratov
0

ddaammiinn
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 62
Dátum registrácie: 01 Máj 2015, 12:12
Vek: 26

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa ddaammiinn » 08 Feb 2024, 20:31

Atlan napísal:
08 Feb 2024, 20:28
Najprv pozri ci ma na svorkovnici 6 dratov
Je tam klasická 6 dratová svorkovnica.
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa Dolfi » 09 Feb 2024, 14:17

Môžeš tam dať prepínač Y/ D, softštartér alebo menič.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

ddaammiinn
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 62
Dátum registrácie: 01 Máj 2015, 12:12
Vek: 26

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa ddaammiinn » 09 Feb 2024, 19:11

Dolfi napísal:
09 Feb 2024, 14:17
Môžeš tam dať prepínač Y/ D, softštartér alebo menič.
Super ďakujem
0

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1380
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa Amaterr » 09 Feb 2024, 19:15

Mohol by si dat foto tej svorkovnici ?
0

ddaammiinn
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 62
Dátum registrácie: 01 Máj 2015, 12:12
Vek: 26

Re: 7,5kW delta

Príspevok od používateľa ddaammiinn » 09 Feb 2024, 20:32

Amaterr napísal:
09 Feb 2024, 19:15
Mohol by si dat foto tej svorkovnici ?
Jasné
Prílohy
unnamed.jpg
0

Napísať odpoveď