Panstvo.
Potrebujem poriešit reguláciu výkonu ( lineárne ovládanie ) el.špirál 3x4kW (12kW 400V 50Hz )
A to takto:
0 až 10V DC vystup z PLC --> A/D prevod --> 3f SSR ( 3x25A SSR zo spínanim v nule - Carlo Gavazzi - RZ3A60D25 )
Viete o nejakom jednoduchom A/D prevodníku 0-10V / PWM ?
Zatial som si to ostestoval len cez Arduino ale kedže sa jedná o vykurovanie moc tomu arduinu neverím.
Potrebujem poriešit reguláciu výkonu ( lineárne ovládanie ) el.špirál 3x4kW (12kW 400V 50Hz )
A to takto:
0 až 10V DC vystup z PLC --> A/D prevod --> 3f SSR ( 3x25A SSR zo spínanim v nule - Carlo Gavazzi - RZ3A60D25 )
Viete o nejakom jednoduchom A/D prevodníku 0-10V / PWM ?
Zatial som si to ostestoval len cez Arduino ale kedže sa jedná o vykurovanie moc tomu arduinu neverím.
0
- djwiktor
- Ultimate člen
- Príspevky: 1624
- Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: Šaľa
- Vek: 36
- Kontaktovať používateľa:
Re: Regulacia špirál
arduino je procak ako kazdy iny - vecsina napriklad 3D tlaciek na tom bezi normalne, u niekoho aj 24/7. Nevidim v tom problem.
0
Re: Regulacia špirál
https://www.youtube.com/watch?v=_pBCkqOPNSM - nedalo mi a tak som to vyskusal aby som si potvrdil to co som si aj myslel. SSR zopnes impulzom, ostane zopnute kym je na vstupe impulz alebo kym nespadne prud na vystupe pod nejaku pridrznu hodnotu (triak). cize ak sa zapne, tak vypnutim vstupneho impulzu nevypne, vypne az prechodom sinusovky napetia (zataz odporova) nulou. nasledne zapne az pri dalsom prechode nulou.
len tak pre zaujimavost, akou frekvenciou sa to riadi aby to bolo nejake pekne? mne sa nic pekne nepodarilo, asi by to chcelo synchonizovat riadenie s frekvenciou siete.
PS to mas tak malu zotrvacnost sustavy ze musis spinat takto po vlnach? nejaky clen z HC to tu v minulosti riesil, len sa mi nechce hladat, mozno by ti vedel poradit...
len tak pre zaujimavost, akou frekvenciou sa to riadi aby to bolo nejake pekne? mne sa nic pekne nepodarilo, asi by to chcelo synchonizovat riadenie s frekvenciou siete.
PS to mas tak malu zotrvacnost sustavy ze musis spinat takto po vlnach? nejaky clen z HC to tu v minulosti riesil, len sa mi nechce hladat, mozno by ti vedel poradit...
0
Re: Regulacia špirál
rovno z PLC si môžeš urobiť PWM výstup s periodou, ktorá je nasobkom 10ms - dane CARLO GAVAZZI je v podstate len spínač, regulaciu s ním môžeš urobiť len spôsobom vynechávania polvln sieťovej frekvencie
0
Re: Regulacia špirál
preco sa relatkam nelubi PWM? kde je napisane ze PWM musi by v kHz? kludne to moze byt v desatinach, stotinach Hz a teda sekundu zopnute a niekolko sekund vypnute....
stare ohrevy na vstrekolisoch boli spinane relatkami a fungovalo to (PID regulacia, spinanie v sekundach)
stare ohrevy na vstrekolisoch boli spinane relatkami a fungovalo to (PID regulacia, spinanie v sekundach)
0
Re: Regulacia špirál
PLC = pre mnohých z nás iba skratka riadiaceho bloku, nie typ či výrobca.
Čo keby si dal priamo typ, aby sa dalo od toho odpichnúť.....
Čo keby si dal priamo typ, aby sa dalo od toho odpichnúť.....
Re: Regulacia špirál
nie vsetky19olo88 napísal:Solec: PLC ma rele vystupy a tym sa pwm moc nelubi
Spiraly takychto vykonov sa riadia PWM s periodou niekolko sekund !
0
Re: Regulacia špirál
Olo, nato sa používa v praxi PID teplotný regulátor:
http://www.eximtech.sk/page.php?id=204
- PID kontrola ohrevu a chladenia modifikovaná fuzzy logikou
- rýchla vzorkovacia perióda 5x/s (200ms)
- univerzálny vstup (Pt100, termočlánok) s vysokou presnosťou 18 bit A/D
- Analógový výstup (lineárny prúd alebo napätie) disponujúci vysokou presnosťou 15 bit D/A
- rozhranie RS232, RS485
programovateľný port súčasťou panela
- podpora manuálneho ovládania a funkcie automatickej kontroly, atď.
http://www.eximtech.sk/page.php?id=204
- PID kontrola ohrevu a chladenia modifikovaná fuzzy logikou
- rýchla vzorkovacia perióda 5x/s (200ms)
- univerzálny vstup (Pt100, termočlánok) s vysokou presnosťou 18 bit A/D
- Analógový výstup (lineárny prúd alebo napätie) disponujúci vysokou presnosťou 15 bit D/A
- rozhranie RS232, RS485
programovateľný port súčasťou panela
- podpora manuálneho ovládania a funkcie automatickej kontroly, atď.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 4412
- Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
- Bydlisko: Wicklow, Irsko
- Vek: 47
Re: Regulacia špirál
Ja v tom vidim ten problem, ze ked to niekoho zabije (napr. zdroj pre arduino, alebo nieco ine) tak z toho bude mat problem zhotovovtel tej teplotnej regulacie, nakolko to nie je certifikovane. Je to "home made" vyrobok. Takze smer Arduino len ak to je pre teba na doma.djwiktor napísal:arduino je procak ako kazdy iny - vecsina napriklad 3D tlaciek na tom bezi normalne, u niekoho aj 24/7. Nevidim v tom problem.
Ak je to do vyroby, kde sa pohybuju aj ini ako ty a mozu stym prist do styku, tak jednoznacne nieco vyrobene pre priemysel, nieco hotove, co je aj certifikovane. Ono ti to Arduino moze pekne fungovat aj vo vyrobe, to netvrdim, len by sa mi dost nekludne spalo.
Potom ti na to staci papiere ze si elekrtikar, a ze si to zapojil spravne.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 37
- Dátum registrácie: 12 Jún 2016, 21:59
- Bydlisko: Hlohovec, Slovakia
- Vek: 35
Re: Regulacia špirál
romiadam: preto to nechcem riešit arduinom.
OHAJ: PID regulacia je v PLC..
xmilos, misocko: Preto upustam od PWM pre to 3f SSR relé ale budem spinat jednotlive SSR relé ( 1 pre kazdu spirálu ) priamo dig.výstupom PLC ( AB SLC500 )
OHAJ: PID regulacia je v PLC..
xmilos, misocko: Preto upustam od PWM pre to 3f SSR relé ale budem spinat jednotlive SSR relé ( 1 pre kazdu spirálu ) priamo dig.výstupom PLC ( AB SLC500 )
0
Re: Regulacia špirál
Mno budes ho spinat v nakych intervaloch, ktorych dlzka sa bude menit, perioda moze ostat - to podla tvorcu SW.
Mno a to je vlastne PWM regulacia s dlhou periodou ( cca 10 - 60 s -> nasobok sietovej frekvencie ). Ak pouzijes periodu PWM inu ako nasobok, hodnota vykonu nebude linearne zavisla od zadanej, pretoze sa zopnutie PWM "netrafi" do nuly a pozadovany a skutocny cas zopnutia nebude sediet.
Slusne PLC ma v sebe pripravenu PID regulaciu - s automatickou adaptaciou parametrov, co by ti malo usetrit zistovanie parametrov reg. sustavy. Vystup z neho moze byt 2 - stavovy ( binarny ) a da sa nastavit dlzka periody - mno a sme pri oznaceni PWM.
Pre najkratsie mozne PWM spinane v nule sa da pouzit "pocitanie" polvln - mrkni moj prispevok o regulacii liahne.
Mno a to je vlastne PWM regulacia s dlhou periodou ( cca 10 - 60 s -> nasobok sietovej frekvencie ). Ak pouzijes periodu PWM inu ako nasobok, hodnota vykonu nebude linearne zavisla od zadanej, pretoze sa zopnutie PWM "netrafi" do nuly a pozadovany a skutocny cas zopnutia nebude sediet.
Slusne PLC ma v sebe pripravenu PID regulaciu - s automatickou adaptaciou parametrov, co by ti malo usetrit zistovanie parametrov reg. sustavy. Vystup z neho moze byt 2 - stavovy ( binarny ) a da sa nastavit dlzka periody - mno a sme pri oznaceni PWM.
Pre najkratsie mozne PWM spinane v nule sa da pouzit "pocitanie" polvln - mrkni moj prispevok o regulacii liahne.
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 37
- Dátum registrácie: 12 Jún 2016, 21:59
- Bydlisko: Hlohovec, Slovakia
- Vek: 35
Re: Regulacia špirál
xmilos:
PID je sucastou programu. Obsahuje priamo PID instrukcie.
Tvroca SW som ja.
Kedze sa jedna o regulaciu teploty velkeho mnozstva vody tak PID je stroha.. Impulzove riadenie SSR relé bude v sekundách ( 5s-30s )
PID je sucastou programu. Obsahuje priamo PID instrukcie.
Tvroca SW som ja.
Kedze sa jedna o regulaciu teploty velkeho mnozstva vody tak PID je stroha.. Impulzove riadenie SSR relé bude v sekundách ( 5s-30s )
0
Re: Regulacia špirál
čo je to veľké množstvo vody ? akú teplotu potrebuješ udržiavať ?
Nechápem prečo, ak niekto má nejaký problém, tak to tu nevie popísať hneď na začiatku ? Sa hanbíte za svoje projekty ? Ako vám potom niekto môže pomôcť ? Možno budeš prekvapený ale tuším že miloš nemá vešteckú gulu, resp sa mi s ňou nepochválil .... Len tu robíte z skúsených ľudí debilov a nechávate priestor " majstrov "
Nechápem prečo, ak niekto má nejaký problém, tak to tu nevie popísať hneď na začiatku ? Sa hanbíte za svoje projekty ? Ako vám potom niekto môže pomôcť ? Možno budeš prekvapený ale tuším že miloš nemá vešteckú gulu, resp sa mi s ňou nepochválil .... Len tu robíte z skúsených ľudí debilov a nechávate priestor " majstrov "
0
osvitka: http://tinyurl.com/7e58nul
pec: http://tinyurl.com/zr3gw8t
maska: http://tinyurl.com/hodwv79
leptanie: http://tinyurl.com/gpsgq6g
prekovy: http://tinyurl.com/zr48jn2
pec: http://tinyurl.com/zr3gw8t
maska: http://tinyurl.com/hodwv79
leptanie: http://tinyurl.com/gpsgq6g
prekovy: http://tinyurl.com/zr48jn2
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 37
- Dátum registrácie: 12 Jún 2016, 21:59
- Bydlisko: Hlohovec, Slovakia
- Vek: 35
Re: Regulacia špirál
Mato:
Takze aku nadrz. 1300l vody
Teplota : do max 70st.c
Primarmy zdroj tepla: teplovodny krb (23kW celkoy tepelny vykon. Voda - 18kW; vzduch - 5kW )l
O kompletnu regulaciu a riadenie sa mi stara PLC. (teploty,cerpadla, 3way ventil atd..) ktore ma ext HMI.
System chcem doplnit el.spiralou (12kW 400V) ako zaskok ked nebudem doma alebo nadrz do rana vychladne.
Cele to chcem riadit SSR rele. Bud naraz 3f alebo aj jednotlivo cez 1f SSR. (Klasickemu rele sa chcem vyhnut - cvak cvak nemam rad v dome )
Povodne som to chcel riadit priamo nejakym A/D prevodnikom na PWM. ( ovsem tu som bol kratky na vypocet frekvencie pre PWM ale tak to by som sa k tomu dopatral.)
Ale kedze aku nadrz aj voda ma zotrvacnost tak to nebudem riadit ziadnou rychlou PWM ale kludne v 10s casovej slucke. ( 0%= 0s on a 10s off, 25%=2,5s on 7,5s off atd.. )
V pripade ze by som to cez to SSR rele nedal mam v zalohe 2 moznosti. (3 f triakoy regulator riadeny u2008 - ovsem neotestovane ) alebo original komplet riadenie odporovej zataze ( drahsia zalezitost ovsem hotova ) kde je analogom riadeny tyristorovy blok ( antipalarelne zapojene tyristory )
Takze aku nadrz. 1300l vody
Teplota : do max 70st.c
Primarmy zdroj tepla: teplovodny krb (23kW celkoy tepelny vykon. Voda - 18kW; vzduch - 5kW )l
O kompletnu regulaciu a riadenie sa mi stara PLC. (teploty,cerpadla, 3way ventil atd..) ktore ma ext HMI.
System chcem doplnit el.spiralou (12kW 400V) ako zaskok ked nebudem doma alebo nadrz do rana vychladne.
Cele to chcem riadit SSR rele. Bud naraz 3f alebo aj jednotlivo cez 1f SSR. (Klasickemu rele sa chcem vyhnut - cvak cvak nemam rad v dome )
Povodne som to chcel riadit priamo nejakym A/D prevodnikom na PWM. ( ovsem tu som bol kratky na vypocet frekvencie pre PWM ale tak to by som sa k tomu dopatral.)
Ale kedze aku nadrz aj voda ma zotrvacnost tak to nebudem riadit ziadnou rychlou PWM ale kludne v 10s casovej slucke. ( 0%= 0s on a 10s off, 25%=2,5s on 7,5s off atd.. )
V pripade ze by som to cez to SSR rele nedal mam v zalohe 2 moznosti. (3 f triakoy regulator riadeny u2008 - ovsem neotestovane ) alebo original komplet riadenie odporovej zataze ( drahsia zalezitost ovsem hotova ) kde je analogom riadeny tyristorovy blok ( antipalarelne zapojene tyristory )
0
Re: Regulacia špirál
tak a teraz nechápem celé toto vlákno ... šak to máš premyslené. čo si čakal že ti niekto odpovie pri tej prvej otázke ?
Ja na tvojom mieste tam pichnem toto
+ to SSR
môžeš si vybrať aj hysteréziu a nemáš problém s funkčnosťou a spoľahlivosťou + pridám nejaké čidlo MAX teploty , ktoré bude rozpájať riadenie SSR , napríklad 80°C koli bezpečnosti. Akékoľvek PWM v hentom objeme je len onania pre konštruktéra.
Ja na tvojom mieste tam pichnem toto
+ to SSR
môžeš si vybrať aj hysteréziu a nemáš problém s funkčnosťou a spoľahlivosťou + pridám nejaké čidlo MAX teploty , ktoré bude rozpájať riadenie SSR , napríklad 80°C koli bezpečnosti. Akékoľvek PWM v hentom objeme je len onania pre konštruktéra.
0
osvitka: http://tinyurl.com/7e58nul
pec: http://tinyurl.com/zr3gw8t
maska: http://tinyurl.com/hodwv79
leptanie: http://tinyurl.com/gpsgq6g
prekovy: http://tinyurl.com/zr48jn2
pec: http://tinyurl.com/zr3gw8t
maska: http://tinyurl.com/hodwv79
leptanie: http://tinyurl.com/gpsgq6g
prekovy: http://tinyurl.com/zr48jn2
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 37
- Dátum registrácie: 12 Jún 2016, 21:59
- Bydlisko: Hlohovec, Slovakia
- Vek: 35
Re: Regulacia špirál
Mato: Onania presne
A toto vlakkno je tu presne preto co som sa ma zaciatku pytal na prevodnik A/D pre PWM riadenie ( 0-10V/ PWM ) ale nieco spolahlive..
Termostaty tam mam 4
A toto vlakkno je tu presne preto co som sa ma zaciatku pytal na prevodnik A/D pre PWM riadenie ( 0-10V/ PWM ) ale nieco spolahlive..
Termostaty tam mam 4
0
Re: Regulacia špirál
Niesi trochu paranoidný ?
0
osvitka: http://tinyurl.com/7e58nul
pec: http://tinyurl.com/zr3gw8t
maska: http://tinyurl.com/hodwv79
leptanie: http://tinyurl.com/gpsgq6g
prekovy: http://tinyurl.com/zr48jn2
pec: http://tinyurl.com/zr3gw8t
maska: http://tinyurl.com/hodwv79
leptanie: http://tinyurl.com/gpsgq6g
prekovy: http://tinyurl.com/zr48jn2
Re: Regulacia špirál
Aj tak nechápem dôvod takej presnej regulácie/zase raketoplán/ na obyčajnú akumulačnú nádrž,kde môže byť kludne hysterezia aj 10°C.Veď to bude len záskok,keby sa nemohlo kúriť krbom na nejaký čas kôli nejakej poruche.
Nabíjanie AN pomocou špirál sa tu už riešilo,hysterezia cez dva termostaty v sérii /horná teplota -rozpínací a dolná hranica spínací kontakt/
Načo to komplikovať s elektornikou,výkonové relé v krabici nebudeš počuť .Tých 12kW je trochu privela,potrebuješ to nahriať tak rýchlo?
Nabíjanie AN pomocou špirál sa tu už riešilo,hysterezia cez dva termostaty v sérii /horná teplota -rozpínací a dolná hranica spínací kontakt/
Načo to komplikovať s elektornikou,výkonové relé v krabici nebudeš počuť .Tých 12kW je trochu privela,potrebuješ to nahriať tak rýchlo?
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok