Dimenzovanie privodneho vedenia

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
kapor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 457
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Bydlisko: Pri Trnave

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa kapor » 11 Sep 2023, 08:30

Pripojenie 200kW kompresora chceš vyriešiť tu? Veď to vyžaduje trafo napojené z linky 22kV.
0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa ondistef » 12 Sep 2023, 09:06

Predpokladám, že kompresor si zoberie niečo okolo 300A.
Čo všetko tam má byť pripojené okrem samotného kompresora?
Ako je riadený, resp. spínaný samotný kompresor (frekvenčný menič, softstart, stykače, ...).
Ak tam budu napojené aj zásuvky 230V/ 400V, treba počítať, že skratové prúdy môžu byť kľudne aj viac ako 10kA a potom treba pred ističe a chrániče predradiť poistky.
Mali by ste tam mať el. projektanta, ktorý vám to spracuje (alebo si tým projektantom ty?).
Ťažko takto radiť, keď je málo vstupných údajov, jedná vec je napájanie, ďalšia riadenie a bezpečnosť obsluhy aj samotného zariadenia. Každopádne ak by bol ten prívod 3x240 + 120 istený, na výstupe už stačí teoretický aj hl. vypínač namiesto výkonového ističa a výkonový istič použiť na istenie samotného kompresora (stroja).
Pre návrh a výrobu rozvádzačov nízkeho napätia platí súbor noriem STN EN 61439.
0

Používateľov profilový obrázok
balu
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 540
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa balu » 12 Sep 2023, 15:15

ondistef napísal:
12 Sep 2023, 09:06
...
Mali by ste tam mať el. projektanta, ktorý vám to spracuje (alebo si tým projektantom ty?).
...
Kdyby byl projektant, tak by to vše věděl a nemusel by se ptát tady ...
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa pixell » 13 Sep 2023, 14:21

Ahojte nie som projektant. Takéto rozvodne som ešte nerobil.
Dostal som za úlohu to skusit naprojektovat. Tak skúšam OEZ program Sichr.
Mala by to byt rozvodňa pre 110KW kompresor + 75 KW druhy kompresor +7 Kw sušička.
Najradšej, by som to nechal na skuseneho projektanta, ktorý vie čo robí. Ja len hladam po nete a čítam a skúšam Sichr.
Všetky 3 zariadenia máju Menič.
0

ivan_01
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 389
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Bydlisko: Banská Bystrica

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa ivan_01 » 13 Sep 2023, 14:36

no, kamaráde, zobral si si asi veľké sústo. Ale ak by si to aj nejako dal dohromady, nech ťa ani nenapadne sa pod to podpísať .... kĺúčové slová : VTZ elektrické, elektro špecialista projektant, odbornosť, osvedčenie, skúšky, úraz, basa ...
0

Používateľov profilový obrázok
kapor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 457
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Bydlisko: Pri Trnave

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa kapor » 13 Sep 2023, 14:50

A kto ti dá vyhlásenie zodpovednosti projektanta, kusová skúška...... celé zle
0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa pixell » 13 Sep 2023, 16:18

Dakujem za odpovede.Dnes mi bolo povedane vo firme ked som vravel,ze to je robota pre skuseneho projektanta, ze vraj sa bojim.
Aspon sa to pohlo ze zajtra pride revizny technik tak sa popytam jeho ako to je s projektovanim rozvodni. Dufam ze budem zase za debila.
0

Používateľov profilový obrázok
kapor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 457
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Bydlisko: Pri Trnave

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa kapor » 13 Sep 2023, 17:03

Za debila je ten, kto ti toto dal urobiť.
0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........

ivan_01
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 389
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Bydlisko: Banská Bystrica

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa ivan_01 » 13 Sep 2023, 17:09

popros toho, kto ti povedal, že sa bojíš, nech ti dá zadanie na papieri so svojim podpisom a s tým, že na seba preberá zodpovednosť. Uvidíš, ako rýchlo cúvne. Fakt, toto nieje zapojiť zásuvku a keď na to nemám, či už vzdelanie, povolenie alebo skúsenosti, radšej budem bojko na slobode ako geroj za mrežami.
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa pixell » 13 Sep 2023, 18:34

Robil som Rozvodne pre jednoduchsiu automatizaciu,programoval plc,zapajal,a obhajil som si to pref Tech.inspekciou, ale v tuto silovu elektriku nemam moc v laske, a najradsej by som sa tomu vyhol.Nemam problem taky rozvadzac vyrobit,len treba niekoho kto to dobre naprojektuje a navrhne spravne komponenty.som zvedavý na zajtrajsie stretnutie RT ci povie on.
Napr.by ma zaujimalo podla coho sa navrhne ik skratovy prud pre takuto rozvodnu.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Jirka84 » 14 Sep 2023, 11:59

pixel,
ve Tvém věku snad už dokážeš sám sobě zodpovědět , jsi - li schopný se svými znalostmi pustit se do takového projektu a obhájit ho či ne. Tady řešit takto zodpovědný projekt není zrovna to pravé místo k diskuzi. Schválně: zkusils https://diskuse.elektrika.cz/
kde se bavíme daleko častěji a především na odborné úrovni hlavně v rámci norem NN i VN ?
Je třeba ale přihlásit se tam. Možná bys dostal odpověď po registraci i na https://www.in-el.cz/ .
Máš snad i profesní čest a Tvoje téma spadá do hlubokých znalostí SK i EN norem.

PS Bez jakéhokoliv "dotknutí se" zdejších diskutujících a přispěvatelů případných rad
pro zdejší lajky v oblasti NN.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Merak » 15 Sep 2023, 11:02

kapor napísal:
11 Sep 2023, 08:30
Pripojenie 200kW kompresora chceš vyriešiť tu? Veď to vyžaduje trafo napojené z linky 22kV.
Ak tam má NN rozvody tak tam má aj trafo z 22kV linky.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Merak » 15 Sep 2023, 11:08

kapor napísal:
13 Sep 2023, 14:50
A kto ti dá vyhlásenie zodpovednosti projektanta, kusová skúška...... celé zle
Vyhlásenie zodpovednosti projektanta asi projektant a kusovú skúšku asi revízny technik.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Merak » 15 Sep 2023, 11:16

pixell napísal:
13 Sep 2023, 18:34
Robil som Rozvodne pre jednoduchsiu automatizaciu,programoval plc,zapajal,a obhajil som si to pref Tech.inspekciou, ale v tuto silovu elektriku nemam moc v laske, a najradsej by som sa tomu vyhol.Nemam problem taky rozvadzac vyrobit,len treba niekoho kto to dobre naprojektuje a navrhne spravne komponenty.som zvedavý na zajtrajsie stretnutie RT ci povie on.
Napr.by ma zaujimalo podla coho sa navrhne ik skratovy prud pre takuto rozvodnu.
Skratové prúdy závisia od transformátora na NN strane, od istiacich prvkov a od typu a dĺžky vedenia. Pri 200kW sú už prúdy okolo 300A a aj ističe, respektíve deóny sú už stavané na iné skratové prúdy ako sú malé ističe. Treba pozrieť parametre v katalógoch firiem, ktoré takéto veci vyrábajú.
Na kusovú skúšku takéhoto rozvádzača už treba aj príslušné meracie prístroje než na bežné malé rozvádzače.
Ak používaš SICHR, tak ten ti vie vypočítať selektivitu skratových prúdov.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď