Príspevok od používateľa razor666 » 04 Aug 2021, 19:45

zdravim mam elektro centralu heron 5,5 kw . Pri nastrovani dava iba okolo 150 V je zaujimave ze niekedy pri zohriaty ide normalne niekedy nie . Vycistil som uhliky nepomohlo . Motor ma normalne otacky tam by problem nemal byt . kde hladat chybu dakujem .
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: nizke napätie elektrocentrali

Príspevok od používateľa Drakoush » 04 Aug 2021, 21:25

V budení.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

razor666
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 04 Aug 2021, 19:40

Re: nizke napätie elektrocentrali

Príspevok od používateľa razor666 » 05 Aug 2021, 17:45

tak na budeni mam nieco cez 10 V na uhlikoch neviem ci je to malo alebo vela na vystupe je 188 V medzi fazami ... mohol odist rotor alebo? Na budeni je taky polmesiac zaliati v epoxide moze byt vadny aj on ...
moho by niekto vysvetlit ako fuguje budenie na centrale ?
0

Používateľov profilový obrázok
kapor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 457
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Bydlisko: Pri Trnave

Re: nizke napätie elektrocentrali

Príspevok od používateľa kapor » 05 Aug 2021, 19:21

Doporučil by som ti následovný postup. Odpojiť budenie a pripojiť ho na regulovateľný zdroj. Po naštartovaní ručne meniť budiace napätie, to ti dá obraz o tom, či nie je vadné rotorové vinutie. A od toho sa odraziť a hľadať chybu.
1
Obrázok 1
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........

razor666
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 04 Aug 2021, 19:40

Re: Nízke napätie elektrocentrály

Príspevok od používateľa razor666 » 11 Aug 2021, 17:10

takze kupil som nove AVR davalo slabe napatie .Po namontovani noveho centrala dava 300 v na faze .