Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa juro750i » 03 Nov 2022, 17:23

Dobry den potreboval by som na trojfazovu elektrocentralu zapojit klasicky zvaraci invertor na 230v. Centrala ma aj vystup 230v no isteny iba 15a co je na zvaranie malo. Kedze ma aj vystup 400v 3 fazy isteny 3x8a uvazoval som o trojfazovom transformatore primar 400v a sekundar 1x 230v. Pozhanal som 3 ks rovnakych transformatorov primar 400v sekundar 230v Vid priloha. Slo by taketo transformatory na primar pripojit 3 fazy a sekundare pospajat paralelne na 1x 230v? Totiz po pripojeni primarov mam na kazdom sekundare 230v ale po paralelnom pripojeni mi vyhadzuje istic. Za kazdu radu dakujem.
Prílohy
IMG_20220922_100514393~2.jpg
IMG_20220922_100509627.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa OHAJ » 03 Nov 2022, 17:33

Čo iné sa dá čakať, keď vyrábaš 3-fáz. skrat ?! Predsa L1,L2,L3 majú fáz.posun a to nejde paralelne radiť, paralelne môžeš jedine usmernené za diódou, ale potom máš na zváranie jednosmerné DC a nie striedavé AC ... radšej neexperimentuj, ak už si nevážiš vlastný život, tak dopraj dlhý život inštalácii v dome !
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa Jirka84 » 03 Nov 2022, 18:03

Vidím, že sis spletl "názef Fóra". . Měls ten dotaz napsat do "Ostatné, Elektronické haluze". Tam bys dostal jistě "správnou" radu, ale tady musíš mít aspoň elementární znalosti elektro... :rock:
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
cs001
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1685
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Bydlisko: Michalovce

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa cs001 » 03 Nov 2022, 19:11

1. april je este daleko...
0
Technics, Pioneer, Tannoy, Lenco, Sony, Beyerdynamic, Khadas,Topping, Vivanco, Samsung, Dell, Minolta, OKI, Canon, Keithley, Fluke, Labs, Futaba, Citroen, Opel...

juro750i
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 03 Nov 2022, 17:14

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa juro750i » 03 Nov 2022, 19:21

Dakujem za odopvede. Ako predpokladal som ze tadial cesta nevedie ale moja otazka znie ci by to islo z trojfazovym transformatorom primar 3x400 sekundar 1x230v. Ak by sa dal transformator priamo pre tento ucel navinut?
0

miso156
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 648
Dátum registrácie: 06 Dec 2020, 11:46
Bydlisko: Banska Stiavnica
Vek: 38

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa miso156 » 03 Nov 2022, 19:43

Co myslis pod pojmom klasicky zvaraci invertor?

Pytam sa, pretoze ak je to spinany typ, mozno v nom staci vymenit vstupny usmernovac z 1f na 3f. Tie robia najskor DC az potom AC.
0
"No pain, no gain." (KC238)

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa misocko » 03 Nov 2022, 19:48

juro750i napísal:
03 Nov 2022, 19:21
Dakujem za odopvede. Ako predpokladal som ze tadial cesta nevedie ale moja otazka znie ci by to islo z trojfazovym transformatorom primar 3x400 sekundar 1x230v. Ak by sa dal transformator priamo pre tento ucel navinut?
Nie, žiaden transformator (klasika plechy, vinutia) Ti z troch faz jednu nespravi a este tak aby zatazoval vsetky fazy.
Da sa to tak ze z 2 faz budes mat jednu (to dokaze obycajny jednofazovy transformator 400 / 240 - taky ako maš ), ale jedna faza ostane uplne nezatazena.
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa Atlan » 03 Nov 2022, 19:58

Na kazde trafo moatik a zamostikom spojit plusy minusi a sup do invertora, ale ma to svoje rizika.


Inak invertor s plnym mostom, staci mu 10A na zvaranie 2,5mm elektrodou.
0

pin
Power user
Power user
Príspevky: 2370
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa pin » 03 Nov 2022, 21:12

Jednofázový výstup z trojfázového trafa sa urobiť dá. Stačí spojiť sekundárne vinutia do série, pričom u dvoch z nich treba prehodiť začiatky a konce, čiže zmeniť fázu o 180°. Výsledné napätie bude dvojnásobok jedného sekundárneho vinutia, a na tých prepólovaných bude účinník η = cos 60° = 0,5. Kto si nakreslí vektorovú škicu, hneď to uvidí.
1
Obrázok 1

juro750i
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 03 Nov 2022, 17:14

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa juro750i » 03 Nov 2022, 22:23

Invertor je kittin tusim 175 klasicky invertor za 300€.
Inac ano na 2,5 elektrodu staci aj 10a ale to je na lepenie doma jaklikov. Zvara sa lesna technika cize 3,5 mm elektrody keby potiahol invertor tak aj hrubcie. :)
Tak ako pise pin us som to skusal toto riesenie mi fungovalo v pohode ale nemal som potrebne vystupne napätie kedze som mal trafo len 3x60v. Po poprepajani troch sekundarov som mal tusim cca130v.
0

Ďuri12
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 677
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Bydlisko: Novosad
Vek: 29

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa Ďuri12 » 04 Nov 2022, 05:01

Je mi jasné, že to nie je odpoveď, ktorú si tu chcel, ale ja osobne by som popremýšľal nad vhodnou centrálou. Keď chceš naozaj zvárať takými vysokými prúdmi, tak to bude aj na tých troch fázach veľmi na hrane. Prikladám video, kde je to stručne rozobraté. Keď chceš preskočiť menej podstatné obkecávanie, tak to začína zhruba okolo času 5:50. Nie je to 100%-ne vysvetlené, ale niečo je doplnené aj v komentároch. Ako s tým naložíš je už len na tebe, ale podľa mňa je dobré si pozrieť k danej problematike aspoň tieto základy.
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa Atlan » 04 Nov 2022, 10:33

Lesna technika sa zvara 2,5 elektrodami pac taky matris tam nemas aby trebalo zvarat koren 3,5mm elektrodou. Teoreticky vrchnu vrstvu by si mohol zvarat 3,2mm ale len koli mensej spotrebe elektrod a koli sirke husenice.

Navyse vblese to staci polepit 2,5 eldou aby to doslo do dielne a napriadnu opravu. Oprava v lese bude stat za dve veci.
0

joži
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 374
Dátum registrácie: 06 Júl 2014, 10:55
Bydlisko: Lazany

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa joži » 04 Nov 2022, 14:30

juro750i napísal:
03 Nov 2022, 22:23

Tak ako pise pin us som to skusal toto riesenie mi fungovalo v pohode ale nemal som potrebne vystupne napätie kedze som mal trafo len 3x60v. Po poprepajani troch sekundarov som mal tusim cca130v.
Neskušal, asi nevieš rozdiel medzi 3F transformatorom a 3ks jednofazovych transformatorov.....
A tam je rozdiel, pokial NEBUDU mať spoločný aj MAGNETICKY obvod, nikdy vektorovy sučet takto zapojený vinutí NEBUDE 230V!
0

juro750i
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 03 Nov 2022, 17:14

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa juro750i » 04 Nov 2022, 19:18

Jozi skusal som ver mi preca viem rozdiel medzi 3f a 1f. A pisal som ze som mal trafo 3x60v. Treba citat tie prispevky pozorne. Fotka trafa je v prilohe.
A lesna.technika sa zvara v lese preca nebudes tahat vyvozku na traileri z lesa len pre zvaranie. A to nevravim ked sa ti pokazi 20 km v lese od najblizsej cesty. Ta preprava by ta zruinovala.
Prílohy
IMG_20220807_151158431.jpg
IMG_20220807_151154354.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa OHAJ » 04 Nov 2022, 22:35

Juraj, aby si bol v obraze, ak chceš transformovať 3F -> 1F, zabudni na klasické 3 cievkové vinutia, v praxi sa to robí 2 cievkami: Obrázok Obrázok
TTM https://www.torytrans.com/fileadmin/use ... N_v4.1.pdf
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Transformator zo 400v na 230v

Príspevok od používateľa misocko » 05 Nov 2022, 09:28

Tak som sa na staré kolena naučil niečo nové :applause: