3P SPD v sieti TN-S

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

dybbuk
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 31 Máj 2023, 12:00

3P SPD v sieti TN-S

Príspevok od používateľa dybbuk » 31 Máj 2023, 12:12

Ahojte,
je mozne 3-polovu prepatovu ochranu zapojit v sieti TN-S?

Je to oznacenie v projekte spravne? Domnievam sa, ze tam malo byt B+C/4p.

Mam pochybnosti aj o tom zapojeni SPD za vypinacom, ale to len tak bokom momentalne.
Dakujem.
Prílohy
20230531_120636.jpg
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: 3P SPD v sieti TN-S

Príspevok od používateľa ondistef » 31 Máj 2023, 14:21

Ak je prívod do rozvádzača v TN-S sústave, mala by byť prepäťova ochrana (zvodič bleskových prúdov) 3+1 alebo 4+0, ak je prívod ešte v TN-C a v rozvádzači je bod rozdelenia TN-C-S, tak stačí použiť aj trojpólové zvodiče.
To, že je za vypínačom nevadí, aspoň sa dá v prípade potreby ľahšie vymeniť, ak sa jedná o typ bez vymeniteľných modulov, kde treba meniť kompletne celý blok.
Ďalšia chyba je v uzemňovacom vodiči z HUP (HUS, MET), myl by mať minimálne prierez 16mm2 a v tej dokumentácii je 10mm2 (pri použití prepäťovej ochrany B+C).
0

dybbuk
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 31 Máj 2023, 12:00

Re: 3P SPD v sieti TN-S

Príspevok od používateľa dybbuk » 31 Máj 2023, 14:55

ondistef dakujem za ten typ s uzemnovacim vodicom.
Privod je 5-zilovy TN-S :confused: :toimonster:
0

bibibo
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 626
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislavský kraj

Re: 3P SPD v sieti TN-S

Príspevok od používateľa bibibo » 31 Máj 2023, 22:32

Ja teraz staviam dom a tiez mam v projekte kabel medzi HUS a rozvadzacom 10mm.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: 3P SPD v sieti TN-S

Príspevok od používateľa ondistef » 31 Máj 2023, 23:15

Doporučujem vyviesť pásovinu alebo guľatinu z uzemnenia čo najbližšie k rozvádzaču a tam spraviť HUP, dať svorkovnicu (buď v prevedení na povrch, alebo do steny v krabici).
Pripadne ak je to väčší dom, tak aj podružnú prípojnicu pre uzemnenie technického vybavenia (ale záleží od dispozície interiéru a umiestnenia rozvádzača, technickej miestnosti, ...)
A ak je v rozvádzači plánovane osadenie zvodiča bleskových prúdov (B+C), tak použiť na prepoj CYA 16 zž.
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: 3P SPD v sieti TN-S

Príspevok od používateľa OHAJ » 01 Jún 2023, 20:56

... ten zvodič by som isto dal cez poistkový odpínač/odpojovač :drinkers:
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok