Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

Skooty
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 15
Dátum registrácie: 31 Máj 2015, 22:16
Bydlisko: Orava
Vek: 28

Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa Skooty » 02 Jún 2023, 20:41

Ahoj.

Chcel by som sa opýtať, ako by sa mal podľa normy spínať nulový vodič ?

Tá predstava je že mám trojfázovú zásuvku, ktorú môžem na ďiaľku/cez wifi ovládať a môžem k nej pripájať zariadenia podľa potreby.

Hľadal som v oficialných normách ale niečo o tom som našiel iba v 60950 že pokiaľ sa nejedná o výrobok použitý na napájanie IT zariadení, tak nulový vodič spínaný byť nemusí a môže zostať trvalo zapojený na výstup ? Ktoré sú správne normy, ktoré by sa dotýkali daného "výrobku" ?

Výstrižok z noriem Obrázok

Vďaka.
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa Ilija » 02 Jún 2023, 21:39

Nula sa neodpája!
0

Skooty
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 15
Dátum registrácie: 31 Máj 2015, 22:16
Bydlisko: Orava
Vek: 28

Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa Skooty » 02 Jún 2023, 22:24

Vieš ma prosím odkázať aj na normu, kde by bolo popísané, že nulový vodič sa nemá spínať ?
(tým ťa nechcem spochybňovať, proste hľadám relevantný zdroj k tomuto)

Tiež mám za to že sa nemá spínať, ale videl som zapojenia, kde spínaná bola...
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa Merak » 02 Jún 2023, 22:28

pokiaľ viem, tak neutrálny vodič sa má spínať iba vo výbušných priestoroch
v bežnom prostredí jeho spínanie nie je predpísané
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Skooty
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 15
Dátum registrácie: 31 Máj 2015, 22:16
Bydlisko: Orava
Vek: 28

Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa Skooty » 02 Jún 2023, 23:18

A nejaké prípady práve zásuvok, kde môže dojsť k zámene vodičov, tým že napr zásuvka nemá označené vodiče tiež nie sú ten prípad ?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa Merak » 03 Jún 2023, 00:08

v zásuvke je dané, ako má byť zapojená, takže k zámene by nemalo dôjsť
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa ondistef » 05 Jún 2023, 10:24

Tak ako ti napísal Merak , nemá prečo dochádzať k zámene.
Zapájať ich má elektrikár a nie kuchár - murár alebo obkladač - elektrikár.
Ističe (vypínače) s N-polom sa používajú vo výbušnom (horľavom) prostredí a prípadne aj tam, kde by mohlo pri poruche robiť problémy s prúdovými chráničmi (napr. el. podlahové kúrenie), prípadne pri niektorých zariadeniach môže byť požiadavka od výrobcu na spínanie/ istenie všetkých pracovných vodičov.
0

tienik
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 184
Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
Bydlisko: Hrubá Borša
Vek: 44

Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa tienik » 05 Jún 2023, 13:58

Je to úplne jednoduché.
Všeobecne máme podľa normy spínať VŠETKY pracovné vodiče a naopak NESMIEME spínať ochranné vodiče.
Či L, alebo N - oba sú to technicky vzaté pracovné vodiče.
Ale okrem tu spomínaných špeciálnych prostredí nám norma dáva výnimku - ak je niektorý pracovný vodič spojený z ochranným (čo vodič N jednoznačne je) tak ho spínať nemusíme.
Z toho nám vyplýva:
1) v rozvádzači môžeme v pohode používať 1 alebo 3 polové ističe, bez toho aby sem niečo porušili
2) v pevnej inštalácii nám tiež nikto nebráni použiť 1 pólový vypínač (všetky svetlá)
3) na predlžovacom prívode s vypínačom už ale potrebujeme 2 polové vypnutie - lebo nevieme zaručiť jeho použitie v zásuvke len na území SR, alebo ČR.
0

Skooty
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 15
Dátum registrácie: 31 Máj 2015, 22:16
Bydlisko: Orava
Vek: 28

Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa Skooty » 05 Jún 2023, 17:23

Vďaka za super vysvetlenie.

Môžem ešte otázku k tomuto :
tienik napísal:
05 Jún 2023, 13:58
3) na predlžovacom prívode s vypínačom už ale potrebujeme 2 polové vypnutie - lebo nevieme zaručiť jeho použitie v zásuvke len na území SR, alebo ČR.
Teda je to myslené že čokoľvek, čo je možné preniesť z krajiny do krajiny by mal byť spínaný aj nulák ?
Alebo je to myslené čisto "iba" na predlžovací kábel, kde by mohlo dôjsť k zámene nuláka a faze ?

Vďaka.
0

tienik
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 184
Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
Bydlisko: Hrubá Borša
Vek: 44

Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa tienik » 05 Jún 2023, 21:28

všetky spotrebiče majú toho času dvojpólový vypínač, lebo naozaj nevieme 100% povedať kde bude fáza.
Asi by bol presnejšie, keby som napísal "všetko s pohyblivým prívodom" či už predlžovačka, alebo spotrebič.
Je to absolútne logické, keď sa nad tým človek zamyslí
0

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2440
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa Edgar » 06 Jún 2023, 11:21

tienik napísal:
05 Jún 2023, 21:28
všetky spotrebiče majú toho času dvojpólový vypínač
 
Neviem v akom kontexte si to myslel, ale nemáš pravdu, napríklad PC zdroje majú stále 1P vypínač, až tie výkonnejšie (1000W a pod.) majú štandardne 2P vypínač. Samozrejme na počítači sa potom vypína N vodič, keďže na Slovensku máme fázu opačne voči zvyšku sveta. Rovnako aj u vybraných spotrebičov s káblovým vypínačom (lampa) sa ešte stáva že je iba 1P vypínač, čo je za mňa totálna hlúposť lebo pri spotrebiči s 2P vidlicou sa naozaj nedá zaručiť, že sa bude vypínať fázový vodič. Ale našťastie je už 2P káblový vypínač celkom bežný. Ja osobne ak niečo vyrábam tak sa snažím vždy spínať všetky pracovné vodiče.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.

Príspevok od používateľa Merak » 07 Jún 2023, 09:01

STN 33 2000-4-46:2018 článok 461.2
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok