Zapojenie transformátora

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

rufus
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 18 Sep 2022, 16:43

Zapojenie transformátora

Príspevok od používateľa rufus » 11 Sep 2023, 21:08

Dobrý deň
Chcel by som poprosiť o pomoc pri zapojení tohoto transformátora na usmerňovací mostík,
Jedná sa mi o spojenie seknudarov pre privod na usmerňovač, vývod C by som najradšej vynechal zlúčil by som len ab . Primare sú 2 v sérii a napätia na sekundaroch sú nasledovné:
A1-B1 35v
A2-B2 35v
A1-A2 35v
B1-B2 35v
A1-B2 0v
A2-B1 0v
A1, A2,B1,B2 samostatne oproti C všetky 18v
Za každú reakciu Ďakujem
Prílohy
IMG_20230911_203913.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
cs001
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1685
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Bydlisko: Michalovce

Re: Zapojenie transformátora

Príspevok od používateľa cs001 » 11 Sep 2023, 23:42

Vyzerá to tak, že ak rozpojíš bod C (odstrániš tu plechovú lištu), tak máš štyri rovnaké samostatné cievky po18V . Po dve na každom stĺpiku trafa.
Je už len na tebe ako tie cievky pospájaš s ohľadom na začiatok a koniec vinutia a aké výstupné napätie (prúd) chceš dosiahnuť...
Možné kombinácie sú 18V/4xI, 36V/2xI a 72V/1xI
Prílohy
trafo.jpg
1
Obrázok 1
Technics, Pioneer, Tannoy, Lenco, Sony, Beyerdynamic, Khadas,Topping, Vivanco, Samsung, Dell, Minolta, OKI, Canon, Keithley, Fluke, Labs, Futaba, Citroen, Opel...

Používateľov profilový obrázok
kapor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 457
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Bydlisko: Pri Trnave

Re: Zapojenie transformátora

Príspevok od používateľa kapor » 12 Sep 2023, 07:59

Toto aj má nejaký izolačný odpor medzi primárom a sekundárom ?
1
Obrázok 1
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4418
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: Zapojenie transformátora

Príspevok od používateľa romiadam » 12 Sep 2023, 08:33

Hlavne si oznac tie 4 spojene vyvody pred rozpojenim aby si ich potom mepoplietol s tymi ostatnymi a nezapojil vinutia bifilarne.
1
Obrázok 1
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

rufus
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 18 Sep 2022, 16:43

Re: Zapojenie transformátora

Príspevok od používateľa rufus » 12 Sep 2023, 12:13

kapor napísal:
12 Sep 2023, 07:59
Toto aj má nejaký izolačný odpor medzi primárom a sekundárom ?
sekundár je pasovina obalená v hrubej vrstve izolácie
cs001 napísal:
11 Sep 2023, 23:42
Vyzerá to tak, že ak rozpojíš bod C (odstrániš tu plechovú lištu), tak máš štyri rovnaké samostatné cievky po18V . Po dve na každom stĺpiku trafa.
Je už len na tebe ako tie cievky pospájaš s ohľadom na začiatok a koniec vinutia a aké výstupné napätie (prúd) chceš dosiahnuť...
Možné kombinácie sú 18V/4xI, 36V/2xI a 72V/1xI
ďakujem dnes to vyskúšam zapojiť
0

Používateľov profilový obrázok
kapor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 457
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Bydlisko: Pri Trnave

Re: Zapojenie transformátora

Príspevok od používateľa kapor » 12 Sep 2023, 14:01

To rufus:
Napísal si, že si vďačný za každú infošku.
Proste trafo v tomto stave potrebuje skúšku izolačného odporu. Nie je dôležité ako je primár izolačne oddelený od sekundáru, ale funkčnosť izoláie. Ani hrubá izolácia ti nezabezpečí nič, ak je navlhnutá, alebo poškodená akýmkoľvek spôsobom....
0
Naposledy upravil/-a kapor v 12 Sep 2023, 16:49, upravené celkom 2 krát.
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2508
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: Zapojenie transformátora

Príspevok od používateľa enigma » 12 Sep 2023, 16:46

nebola to zváračka ? :idea:
0

rufus
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 18 Sep 2022, 16:43

Re: Zapojenie transformátora

Príspevok od používateľa rufus » 12 Sep 2023, 17:32

enigma napísal:
12 Sep 2023, 16:46
nebola to zváračka ? :idea:
je to z komunistického štartovacieho vozíku
kapor napísal:
12 Sep 2023, 14:01
To rufus:
Napísal si, že si vďačný za každú infošku.
Proste trafo v tomto stave potrebuje skúšku izolačného odporu. Nie je dôležité ako je primár izolačne oddelený od sekundáru, ale funkčnosť izoláie. Ani hrubá izolácia ti nezabezpečí nič, ak je navlhnutá, alebo poškodená akýmkoľvek spôsobom....
ospravedlňujem sa zle som to pochopil, ako sa prosím takáto skúška vykonáva pri trafach? Alebo aký je všeobecný postup/princíp pri takejto skúške?
Ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
kapor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 457
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Bydlisko: Pri Trnave

Re: Zapojenie transformátora

Príspevok od používateľa kapor » 13 Sep 2023, 09:03

Ak nemáš možnosť použiť revízny prístroj, tak jednosmerným napätím pri 500V. Ohmeter určite nestačí.
0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok