Strana 1 z 1

UPS sinusPRO-800E Volt Polska

Napísané: 10 Okt 2023, 17:44
od používateľa pablox
Zdravím,
dostal som túto UPS a na doske vyhorelo niekoľko rezistorov, ktoré nie sú čitateľné a potreboval by som zistiť hodnoty. Podľa stôp sú spojené paralelne, majú označenie R69 až R72 a sú zapojené do Source IRF9530.

Nájde niekto doma rovnakú dosku, ktorá ma označenie YH-INV500W-1.1 V3.0 a vedel by mi odfotiť dané hodnoty?

Fotky pripájam nižšie. Schému predpokladám nenájdem.

Ďakujem za pomoc.

Re: UPS sinusPRO-800E Volt Polska

Napísané: 10 Okt 2023, 20:26
od používateľa passion
47ohm 4ks paralelne. A pozri elektrolyty v 12V vetve. Zvyknú vyschnúť na vysoké ESR a potom to všetko blbne.

Re: UPS sinusPRO-800E Volt Polska

Napísané: 10 Okt 2023, 20:53
od používateľa pablox
Ďakujem, zdutiaky tam sú, tak ich vymením a skúsim to naštartovať.

Re: UPS sinusPRO-800E Volt Polska

Napísané: 11 Okt 2023, 10:55
od používateľa Dolfi
passion napísal:
10 Okt 2023, 20:26
47ohm 4ks paralelne.
Mne sa to moc nepozdáva. Dať do "emitora" takého výkonového tranzistora takú veľkú hodnotu odporu ? Nedokážeš s topológie zapojenia okolo toho FET-u pochopiť, ako to skutočne je ?

Re: UPS sinusPRO-800E Volt Polska

Napísané: 11 Okt 2023, 11:53
od používateľa pablox
Riešil som to aj na ebastlirne, používateľ Ivan_01 mi poskytol schému (snáď nebude vadiť, že to dám sem s uvedením zdroja).

Sú tam 4x47R paralelne.

Re: UPS sinusPRO-800E Volt Polska

Napísané: 11 Okt 2023, 12:10
od používateľa budvar10
Má aj iné schémy k tej UPS? Myslím modul ovládania atd.

Ja som kedysi riešil prehadzovanie fázy na tejto UPS. Schému som nevedel zohnať, tak som sa trochu trápil.

Re: UPS sinusPRO-800E Volt Polska

Napísané: 11 Okt 2023, 17:26
od používateľa Dolfi
Tak to hej, môže byť ! Mal som úplne inú "predstavu" zapojenia toho FET-u. Nemyslel som to v zlom !

A podarilo sa ti "pochopiť", (našiel si), prečo tie odpory odišli ?

Re: UPS sinusPRO-800E Volt Polska

Napísané: 11 Okt 2023, 20:41
od používateľa pablox
Inú schému k dispozícii nemal, ale toto bola časť, ktorú som potreboval.

Tiež mi odpor tých rezistorov prišiel dosť vysoký, meraním na danej vetve som nezistil žiadny skrat ani inú anomáliu.

Boli zduté filtračné C8,10,12 a tie zhorené rezistory mohli byť dôsledkom straty kapacity.

Doma mám len hlavnú dosku, v piatok sa dostanem ku zvyšku a skúsim to zapnúť s regulovateľným zdrojom miesto akumulátora.

Re: UPS sinusPRO-800E Volt Polska

Napísané: 13 Okt 2023, 17:23
od používateľa pablox
Dôvod zhorenia rezistorov bol skratovaný C16 za 7812.
Vie mi niekto prosím zmerať, aké napätie má byť na svorkách akumulátora bez pripojenej baterky? Nameriam tam 7,7VDC

Ďakujem.