Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Príspevok od používateľa makan » 06 Nov 2023, 21:16

Dobrý deň. Dneska som opravoval elektrocentrálu 230/400V a všimol som si zapojenie v rozvádzači. Neviem prečo to tak je? Prikladám fotku. 230V zásuvky sú 2x6A istenie a 1x 16A istenie (hnedý vodič) a zásuvka 400V istenie 6A. Nerozumiem prečo tam je to premostenie a prúd sa potom sčituje 10+6A. Nie je jednodukšie dať istič 16A na fázu? Ďakujem za radu
Prílohy
el.centrála.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Príspevok od používateľa OHAJ » 07 Nov 2023, 17:52

Nie, jednoduhšie je dať istič C16/3. Hento mi skôr pripadá, že pri 3-fáz. odbere ten 10A istič má byť vypnutý ?!
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Príspevok od používateľa pablox » 07 Nov 2023, 18:02

Všetky 4 moduly sú prepojené, viď kovová tyčka idúca cez všetky 4 páčky.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Používateľov profilový obrázok
miroja
Power user
Power user
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 01 Feb 2010, 00:00
Bydlisko: stredny Liptov
Vek: 61

Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Príspevok od používateľa miroja » 07 Nov 2023, 20:10

Nebude to tak, ze 400v zasuvka a dve 230V zasuvky maju spolocne rovnake istenie/odber 10A a len jedna 230V zasuvka 16A (hneda)?
0

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Príspevok od používateľa makan » 07 Nov 2023, 20:46

áno je to tak ako píšeš miroja. Dve zásuvky od hora sú istené 6A a jedna spodná je 16 A aspoň tak je popis na vonkajšej zásuvke. Na to nemyslel asi to bude tak ako píše OHAJ že istič C10A/1 pri 3f odbere by mal byť vypnutý lebo bude potom jednu fázu istiť 16 A čo nezmysel. Nečítal som ešte návod obsluhu toho zariadenia musím poštudovať na internete či niečo nenájde.
0

maskrtnik01
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: okolie KE
Vek: 27

Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 07 Nov 2023, 21:41

Pridám sa s jednou otázkou. Ak je to takto, čo určuje rozdelenie prúdu medzi ističe? 10+6=16, ale tak isto aj 8+8=16, a to už prekračujeme 6A istič.
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Príspevok od používateľa pablox » 07 Nov 2023, 21:50

A stále sa nik nevyjadril k tomu mechanickému prepojeniu všetkých 4 páčok na 3+1 modulovom ističi. To tak bolo od výroby?
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Používateľov profilový obrázok
boraicho
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 12407
Dátum registrácie: 03 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 35
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Príspevok od používateľa boraicho » 07 Nov 2023, 22:06

Ano, su spojené všetky 4 dokopy 😃
Nechcel som reagovať ale keď vidím tie nezmysly čo tu píšu, pridávam sa do boja 😃
1
Obrázok 1
"Aj nevinne vyzerajúca súčiastka, môže byť príčinou nefunkčnosti zariadenia a tou kondenzator 100% je"
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Príspevok od používateľa ondistef » 07 Nov 2023, 22:45

Síce tu nepadol typ tej elektrocentrály, ale niektoré Heron centrály majú napr. v trojfázovom prevedení jedno vinutie "výkonnejšie" pre jednofázovú zásuvku 16A (20A) a zvyšné dve vinutia sú dimenzované na nižšie výkony a prúdy, napr. 6A pri trojfázovej zásuvke a 16A pri jednofázovej zásuvke.
Každopádne je to zle zapojené, takto by pri vyššom zaťažení náhodne vypadávali tie ističe.
Pri paralelnom istení by mali byť hodnoty istiacich prvkov totožné, takže 2x6A alebo 2x10A.
Keď už, tak tam mal byť jeden dvojpólový istič 6A a jeden jednopólový 16A a mali byť vzájomne spriahnuté či už mechanicky, prípadne elektrický cez pomocné kontakty a vyrážacie cievky.
0

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.

Príspevok od používateľa makan » 08 Nov 2023, 21:46

Dobrý deň.
Pripájam štítok elektrocentrály. Neviem sa dopátrať k návodu na obsluhu ako to mysleli s tými zásuvkami. Je to nezmyselne zapojené. Ja som na tej centrále vymieňal prúdový chránič bol odpálený nedal sa zapnúť pri vypnutom motore tj. bez napätia. Neviem čo sa tam robilo čo s tým napájali ale dostal som taký stroj. Teraz už všetko ide po výmene ale to zapojenie sa mi nezdá, preto sa pýtam odborníkov.
Prílohy
štítok centrála.jpg
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok