Len tak zbežne som to prebehol ,takže možno to tam už aj niekto spomenul,ale ak nie, tak ma napadá,
že častou príčinou takýchto blbnnutí býva, že ,,tieželektrikár "v podružnom rozvádzači, kde má pomiešané obvody cez chránič aj bez chrániča, nastrká všetky modré do modrého mostíka, zelenožlté do zelenožltého mostíka,a problém je na svete.Mám pocit s tej fotky, že tam je pes skapatý.
Ak si to tak urobil, tak si porušil zásadu, a to je PODSTATA obvodov s chráničom ,že za bodom rozdelenia *PEN na PE a N, už NESMIETE nikde v obvodoch tieto dva spojiť do jedného.Pretože tým zrušíte funkciu prúdového chrániča,kontrolovať unikajúce prúdy svojich chránených obvodov.
Pokial v zásuvke nie je zapnutý žiadny spotrebič, tak sa nič nedeje,ale ak sa tam zasvieti čo len žiarovka, už ide prúd aj mimo N a to zhodí chránič.Skontroluj si preto ,ktoré okruhy máš cez chránič a ktoré mimo neho, tam musíš aj ich modrý N pripojiť na pripojiť na pôvodný PEN pred chránič.
Dúfam, že je to zrozumitelné, nechce sa mi to teraz v noci kresliť.Možno zajtra.
Sám nie som zástancom-VŠETKO cez chránič,hlavne s tých spomýnaných praktických dôvodov -vypadne chladnička a je tma v celom byte,ak nemáš na každom rohu baterku,alebo urobené poplachovky/ako ja ,centrálnu v chodbe/ ,tak si v noci rozbiješ nos, kým NÁJDEŠ PRÍČINU zhadzovania chrániča.Väčšinou je to na dlhšie pátranie ,kým zistíme, kde je zvod.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Preto aspoň jeden dôležitý a najbezpečnejší svetelný okruh/napr. v chodbe/ vždy dávam pred chránič.Aj jedna svietiaca žiarovka v takom prípade poteší.
Ale to asi neskúšal tan čo vymýšla tie normy v EU.
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.