projektovanie kabla v zemi

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
miffo29
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 102
Dátum registrácie: 29 Dec 2009, 00:00

projektovanie kabla v zemi

Príspevok od používateľa miffo29 » 18 Máj 2014, 14:47

Ahojte
Chcem sa spitat skusenych.
Uloha: Ulozit kabel TCEKPFLEZE 48zilovy (telekomunikacny kabel) do zeme v meste, dlzka cca 500m.
To znamena ze sa bude aj krizovat s cestou, chodniky + inzinierskymi sietami.
Ako hlboko kopat ryhu, musi byt v chranicke?, alebo staci len pieskove lozko a vystrazna folia, alebo musi but aj tehla nad kabel.
Hladal som to aj v knihe od Jana Meraveho EL.sposobilost , ale tam moc toho nieje.
Pojednava o tom norma STN 33 2000-5-52, ak ju niekto ma v PDF mozete mi ju prosim niekde upnut.
Privitam nazory vsetkeho druhu.

Dakujem
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: projektovanie kabla v zemi

Príspevok od používateľa elmara » 18 Máj 2014, 15:06

Tak například u nás v ČR... hloubka uložení: chodník-35, ornice-70, silnice-100 cm. Pokud je kabel určen výrobcem k uložení do země, tak není potřeba chráničku. Buď se nad pískové lože 8 cm dá výstražná folie nebo cihla, deska apod. Při křižování je kabel ještě potřeba chránit něčím navíc, v tomto případě pak onou chráničkou.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok