Merak napísal:keďže je prúdový chránič iba ako doplnková ochrana, nie základná ochrana
môžeš ho použiť aj s ďalšími okruhmi, ja to mám tiež tak spravené, a dosť často sa stáva, že sa použije jeden 3F RCD pre celý objekt
Na Slovensku sa to bežne tak robí, aby sa "ušetrilo". Nie že by to nefungovalo!
Ale je to bič na problémy...
Pre jeden spotrebič, ktorý má zvod, spadne celá elktrika v celom objekte... nuž neviem či je to to pravé orechové. Ak sa tá porucha objavuje sporadicky a nepravidelne, sa jeden môže z toho pos**ť, kým nájde ktorý spotrebič to robí (kotol v pinici? tepelné čerpadlo na dvore? chladnička v kuchyni? vodáreň v studni? mrazák v špajzi, zdroj PC, či alarmu?...), tých spotrebičov, čo sú permanentne napájané máme doma dnes už dosť.
A tak nám potom vznikne verejnosť neznalá problematiky čo chránič, ako geniálne jednoduchý a účinný prístroj na záchranu životov zatracuje.
Takže moja rada na bod 1 je:
áno, môžeš dať jeden chránič, hoc aj na celý barák, ale rátaj s komplikáciami pri poruche, hlavne ak je porucha sporadická a občasná...
Na bod 2 je odpoveď v bode 1