Príspevok od používateľa odaros » 30 Mar 2021, 09:05

Ahoj, pri opakovaných OPaOS v bytových domoch mávam takýto problém, keď chcem zmerať Iso hlavného prívodu v JOP, vyberiem hl. poistky, pozhadzujem ističe do bytov, ale keď pri takej 8 posch. bytovke príde k samotnému meraniu, vždy sa nájde nejaký akčný člen, čo nahodí istič, pretože si myslí, že mu ho zhodilo a potom je meranie skreslené. Vaše skúsenosti?
0

Používateľov profilový obrázok
miroja
Power user
Power user
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 01 Feb 2010, 00:00
Bydlisko: stredny Liptov
Vek: 61

Re: Meranie izolačného odporu pri revízii

Príspevok od používateľa miroja » 30 Mar 2021, 14:24

V prvom rade by som navrhoval informovat dostatocne dopredu vedenie spolocenstva (spravcovsku spolocnost), ze planujes robit revizie konkretny den o konkretnej hodine a ze bude vypnuty prud. Potom sa myslim najde omnoho menej ludi, ktori po vypadku prudu pojdu skusat, ci nemaju nahodou problem s isticom na chodbe.
0

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Re: Meranie izolačného odporu pri revízii

Príspevok od používateľa odaros » 30 Mar 2021, 14:32

To robím, na vchod nalepím papier s dátumom a časom, ale nemá to 100% účinnosť, pri 32 bytoch je to ťažko ustrážiť.
0

Daevid
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 206
Dátum registrácie: 15 Nov 2007, 00:00

Re: Meranie izolačného odporu pri revízii

Príspevok od používateľa Daevid » 30 Mar 2021, 15:16

Čo tak ich prelepiť páskou a pridať výstražne upozornenie (napr.: Pozor, nezapínať! Na zariadení sa pracuje, bude to trvať len niekoľko minút.)? Dá sa to pripraviť vopred a moc času naviac to nezaberie...
3
Obrázok 3

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Meranie izolačného odporu pri revízii

Príspevok od používateľa ondistef » 30 Mar 2021, 19:50

Existujú aj zámky, resp. mechanizmy na uzamknutie páčky ističa
https://www.conrad.sk/p/abb-gjf1101903r ... mok-619711
https://www.tme.eu/sk/katalog/ochrana-z ... ne_112774/
https://www.aledo.sk/uzavery-pre-elektricke-rizika/
SEZ má na svoje ističe uzamykacie páčky - UP (ale teoreticky by pasovali aj na iné s podobnými páčkami ako ETI, EATON)
Alebo na aliexpresse toho majú tiež dosť na výber
0

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Re: Meranie izolačného odporu pri revízii

Príspevok od používateľa odaros » 30 Mar 2021, 19:59

90% ističov sú ešte čierne bakelity :-)
0

Používateľov profilový obrázok
miroja
Power user
Power user
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 01 Feb 2010, 00:00
Bydlisko: stredny Liptov
Vek: 61

Re: Meranie izolačného odporu pri revízii

Príspevok od používateľa miroja » 31 Mar 2021, 07:31

Tak to asi potom len osveta.. zavesit na kazdy istic oznam.
Ludia v dnesnej dobe dost ignoruju oznamy, prosby.. vsak naco sa spravat podla prosby, ego je zvycajne vacsie...
0

tomasko
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 27 Okt 2009, 00:00
Bydlisko: Michalovce
Vek: 31

Re: Meranie izolačného odporu pri revízii

Príspevok od používateľa tomasko » 31 Mar 2021, 11:58

Sú aj bezpečnostné tabuľky "Pozor na zariadení sa pracuje" "Nezapínaj!"