Dobrý deň. Mal by som otázku: vykonávam revízie spotrebičov a pri revízii som zistil poškodený prívodný kábel k spotrebiču. Spotrebič som dal opraviť ale mi namontovali miesto pôvodného prívodného kábla 3Gx0,75 dali 3Gx 1,5. Podľa vášho názoru mohlo by to tak ostať? Jedná sa o spotrebič kávovar s príkonom 1400W a dĺžka prívodu 0,95m. Ďakujem.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa Drakoush » 26 Júl 2020, 21:36

:)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

deepspace
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 738
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Bydlisko: Bratislava

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa deepspace » 26 Júl 2020, 21:44

:)
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa technikus110 » 27 Júl 2020, 06:02

Nepýtaš sa náhodou z toho dôvodu, že 62 305 odporúča maximálnu dĺžku flexibilného prívodu 0,75m?
0

Používateľov profilový obrázok
SMITH
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1659
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Bydlisko: Púchov
Vek: 48

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa SMITH » 27 Júl 2020, 10:19

Áno , môže byť . Dokonca to je lepšie ako pôvodné .
Edit : teda pokiaľ sa nejedná o čínsky železný kábel ...
0
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)

lukyy
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 26 Nov 2019, 09:37

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa lukyy » 07 Sep 2020, 19:26

Pekný deň. Chcel by som sa informovať poprosiť o radu ako je to s intervalom revizie na zváračky (sú používané v hale). Jeden revizak nam tvrdi interval raz za 6 mesiacov, druhý raz za 12 mesiacov. Normu v protokoloch ma STN EN 60974-4. Ďakujem za každú radu
0

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa makan » 08 Sep 2020, 06:24

Revíziu vykonávam každého pol roka a mám to zaradené pod náradia skupina A.Tak isto aj kontrola, ale to je vrámci revízie.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa Merak » 08 Sep 2020, 14:17

lukyy napísal:Pekný deň. Chcel by som sa informovať poprosiť o radu ako je to s intervalom revizie na zváračky (sú používané v hale). Jeden revizak nam tvrdi interval raz za 6 mesiacov, druhý raz za 12 mesiacov. Normu v protokoloch ma STN EN 60974-4. Ďakujem za každú radu
len tak zbežne som si prešiel normu STN EN 60974-4 z 2011 a interval revízií som tam nenašiel
každý revízak, čo si tvrdí svoje, nech aj zadefinuje, podľa čoho stanovil termíny revízií
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

abgx1
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 14 Mar 2019, 21:28

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa abgx1 » 20 Sep 2020, 18:28

Meral som asi 40 sijacich strojov (Durkopp Adler 867), a pri kazdom jednom z nich mi dotykovy prud vysiel okolo 1,1mA(ani jeden nema pod 0,9)

Norma STN 33 1610 jasne uvadza 0,5mA ako maximum.... Izolacny odpor sa merat bojim, aby som neodpalil zdroj


Nejaky nezavysly nazor ako by ste postupovali dalej? :) Je schopny bezpecnej prevadzky?
0

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa makan » 07 Jan 2021, 15:47

Dobrý deň. Poprosil by som o názor na problém. Revidoval som el spotrebič kávovar Espresso Siemens EQ.6 plus TE651209RWr. Pri meraní v STAN BY prevádzke mi vyšlo I pe 3.70 mA. V normálnej prevádzke je to 1,94 mA. Zariadenie je plne automatické ovládané bezdotykovým displejom a nemá prístupnú kovovú časť. Izolačný odpor som nemeral nakoľko ho nechcem odpáliť. Bezpečná hranica Ipe je 3.50 mA. Skúsil by som ešte odmerať izolačný odpor 250V - voltami. Aký máte na to názor je to vyhovujúci spotrebič?
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Jan 2021, 16:11

Prečo sa tak bojíte toho merania Ri?
Nastavím 250V a pokiaľ to odpálim, tak to bolo vadné a nemôže to byť zrevidované. V spínanom zdroji väčšinou Ri predstavuje problém pre Y kondenzátory a prvky na chladiči, ktorý je uzemnený - v oboch prípadoch však musia zniesť uvedených 250V, vlastne je to rovnaký stav, ako zariadenie pripojené do siete. Takže žiaden strach, treba merať.
abgx1 napísal:
20 Sep 2020, 18:28
Meral som asi 40 sijacich strojov (Durkopp Adler 867), a pri kazdom jednom z nich mi dotykovy prud vysiel okolo 1,1mA(ani jeden nema pod 0,9)

Norma STN 33 1610 jasne uvadza 0,5mA ako maximum.... Izolacny odpor sa merat bojim, aby som neodpalil zdroj


Nejaky nezavysly nazor ako by ste postupovali dalej? :) Je schopny bezpecnej prevadzky?
Nie je schopný bezpečnej prevádzky. Schopnosť stanovuješ podľa toho, či boli vykonané merania v súlade s tým, čo uvádza norma a tu máš jasnú odpoveď, že nie.
Ja osobne by som na tom Tvojom mieste postupoval tak, že by som si overil správnosť merania a následne buď:
1. Rozobral jeden stroj a snažil sa prísť na to, kde vzniká problém a riešiť ho, alebo
2. poveril riešením prevádzkovateľa (ktorý zabezpečí servis).
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa Jirka84 » 19 Dec 2021, 12:58

Bohužel, omlouvám se,
ale pokud ses dal na revize, budeš muset asi investovat do knih a kalibrace, přitom se můžeš zeptat v servisu. Jsou to informace, které nejsou smrtelníkům dostupné. Osobně tento přístroj neznám, kniha je k mání v obchodech , stejně jako spousta norem,...
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

abgx1
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 14 Mar 2019, 21:28

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa abgx1 » 25 Júl 2022, 18:45

Drakoush napísal:
07 Jan 2021, 16:11
Prečo sa tak bojíte toho merania Ri?
Nastavím 250V a pokiaľ to odpálim, tak to bolo vadné a nemôže to byť zrevidované. V spínanom zdroji väčšinou Ri predstavuje problém pre Y kondenzátory a prvky na chladiči, ktorý je uzemnený - v oboch prípadoch však musia zniesť uvedených 250V, vlastne je to rovnaký stav, ako zariadenie pripojené do siete. Takže žiaden strach, treba merať.
abgx1 napísal:
20 Sep 2020, 18:28
Meral som asi 40 sijacich strojov (Durkopp Adler 867), a pri kazdom jednom z nich mi dotykovy prud vysiel okolo 1,1mA(ani jeden nema pod 0,9)

Norma STN 33 1610 jasne uvadza 0,5mA ako maximum.... Izolacny odpor sa merat bojim, aby som neodpalil zdroj


Nejaky nezavysly nazor ako by ste postupovali dalej? :) Je schopny bezpecnej prevadzky?
Nie je schopný bezpečnej prevádzky. Schopnosť stanovuješ podľa toho, či boli vykonané merania v súlade s tým, čo uvádza norma a tu máš jasnú odpoveď, že nie.
Ja osobne by som na tom Tvojom mieste postupoval tak, že by som si overil správnosť merania a následne buď:
1. Rozobral jeden stroj a snažil sa prísť na to, kde vzniká problém a riešiť ho, alebo
2. poveril riešením prevádzkovateľa (ktorý zabezpečí servis).
Ahoj, ospravedlnujem sa ze az tak neskoro, ale vtedy som ti neodpisal a potom na to zabudol :(

Prisiel som na to ze dane stroje sa pouzivaju vo vyrobnom procese. Tym padom sa povazuje za stroj. A tym padom sa revizia vykonava podla normy STN EN 60204-1
0

denis
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 00:00

Re: Revízie náradia a spotrebičov

Príspevok od používateľa denis » 08 Apr 2023, 14:57

Ahojte, rád by som sa opýtal, ako na revíziu gastro zariadení v kuchyni, ktoré sú pripojené pevným privodom. Podľa akej STN sa reviduju a aké sú lehoty?